跌落式熔断器的安全操作注意事项

一般情况下不允许带负荷操作跌落式熔断器,只允许其操作空载设备(线路)。

但在农网10kV配电线路分支线与额定容量小于200kVA的配电变压器,允许按下列要求带负荷操作:

1、操作时由两人进行(一人监护,一人操作),但必须戴经试验合格的绝缘手套,穿绝缘靴、戴护目眼镜,使用电压等级相匹配的合格绝缘棒操作,在雷电或者大雨的气候下禁止操作。

2、在拉闸操作时,一般规定为先拉断中间相,再拉背风的边相,最后拉断迎风的边相。

因为,配电变压器由三相运行改为两相运行,拉断中间相时所产生的电弧火花最小,不致造成相间短路。

其次是拉断背风边相,因为中间相已被拉开,背风边相与迎风边相的距离增加了一倍,即使有过电压产生,造成相间短路的可能性也很小。

最后拉断迎风边相时,仅有对地的电容电流,产生的电火花则已很轻微。

3、合闸时操作顺序拉闸时相反,先合迎风边相,再合背风的边相,最后合上中间相。

4、操作熔管是一项频繁的项目,注意不到便会造成触头烧伤引起接触不良,使触头过热,弹簧退火,促使触头接触更为不良,形成恶性循环。

因此,拉、合熔管时要用力适度,合好后,要仔细检查鸭嘴舌头能紧紧扣住舌头长度三分之二以上,可用拉闸杆钩住上鸭嘴向下压几下,再轻轻试拉,检查是否合好。

合闸时未能到位或未合牢靠,熔断器上静触头压力不足,极易造成触头烧伤或者熔管自行跌落。

    跌落式熔断器安全操作相关的文章
    • 【图】跌落式熔断器带负荷操作方法与步骤

      【图】跌落式熔断器带负荷操作方法与步骤

      跌落式熔断器带负荷操作方法,在农网10kV配电线路分支线和额定容量小于200kVA的配电变压器,如何带负荷操作,有哪些步骤,包括拉闸与合闸的注意事项等。

      时间:2020-01-10 10:15:02

    • 跌落式熔断器怎么检修?跌落式熔断器检查项目11条

      跌落式熔断器怎么检修?跌落式熔断器检查项目11条

      跌落式熔断器的11条检修项目,包括瓷绝缘部分应完整,铸件无松动,熔丝管与触头的接触应紧密,压紧弹簧片的弹性应良好,熔断器安装角度和相间距离应符合规程要求等。

      时间:2020-01-10 09:38:52

    • 10kv跌落式熔断器(开关)挑选技巧

      10kv跌落式熔断器(开关)挑选技巧

      有关10kv跌落式熔断器(开关)的挑选技巧,依照额外电压和额外电流两项参数进行挑选,熔断器的额外电压有必要与被维护设备(线路)的额外电压相匹配。

      时间:2020-01-10 09:38:00

    • 10kv跌落式熔断器的操作要点

      10kv跌落式熔断器的操作要点

      10kv跌落式熔断器的操作要点,操作时由两人进,必须戴经试验合格的绝缘手套,穿绝缘靴、戴护目眼镜等,拉闸与合闸的操作顺序,操作熔管时的注意事项。

      时间:2020-01-10 09:36:16

    • 跌落式熔断器的安装与操作要领

      跌落式熔断器的安装与操作要领

      跌落式熔断器的安装与操作要领,跌落式熔断器是10千伏配电线路分支线和配电变压器的常用短路保护开关,跌落式熔断器的安装、跌落式熔断器的操作与跌落式熔断器的维护管理。

      时间:2020-01-10 09:35:48

    • 跌落式熔断器的安装要求

      跌落式熔断器的安装要求

      跌落式熔断器的安装要求,熔断器安装位置应安装在离地面垂直距离不小于2.5米的铁横担上,10千伏跌落式熔断器在户外安装的相间距离,跌落式熔断器的牢固性要求等。

      时间:2020-01-08 10:58:31

    • 跌落式熔断器送电操作步骤顺序

      跌落式熔断器送电操作步骤顺序

      有关跌落式熔断器的送电操作步骤,包括高压跌落式熔断器三相的操作顺序、配电变压器停送电操作顺序,以及操作跌落式熔断器的注意事项。

      时间:2019-12-26 05:28:56

    • 跌落式熔断器运行维护内容_跌落式熔断器维护注意事项

      跌落式熔断器运行维护内容_跌落式熔断器维护注意事项

      跌落式熔断器的运行维护注意事项,共六点,并介绍了在停电检修时,需要对熔断器做的检查内容,也是六点,包括熔断器转动部位是否灵活、检查熔断器上下连接引线有无松动等多项检查内容。

      时间:2019-12-08 20:01:26

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有