电动机启动时熔断器熔断或热继电器断开怎么办?
来源:电工天下时间:2020-05-23 07:48:07 作者:老电工手机版>>
电动机启动时,发生熔断器熔断或热继电器断开问题的处理方法,电动机启动时熔断器熔断或热继电器断开怎么办,接地故障检查方法、绕组短路故障的检查方法、定子绕组头尾的判断方法等。
熔断器熔断或热继电器断开的检查方法
熔断器的参考图:
1、故障检查步骤
熔丝容量是否合适,如太小可换装合适后再试。如熔丝继续熔断,检查传动皮带是否太紧或所带负载是否过大,电路中有无短路处,以及电动机本身是否短路或接地。
2、接地故障检查方法
用兆欧表测量电动机绕组对地的绝缘电阻。当绝缘电阻低于0.2MΩ时,说明绕组严重受潮,应进行烘干处理。如电阻为零或校验灯接近正常亮度说明该相已接地。绕组接地一般发生在电动机出线处、电源线的进线孔或绕组伸出槽口处。
对于后一种情况,如发现接地故障并不严重,可将竹片或绝缘纸片插入定子铁心与绕组之间逐处试查。确认接地故障已消除,方可包扎、涂绝缘漆烘干,检查合格后继续使用。
3、绕组短路故障的检查方法
将三相绕组连接处分开后,用兆欧表或万用表测量任意两相间的绝缘电阻。(www.dgjs123.com)如在0.2MΩ以下甚至接近于零,说明是相间短路。分别测量三个绕组的电流,电流大的相为短路相,也可用短路探测器检查绕组相间及匝间短路。
4、定子绕组头尾的判断方法
在修理和检查电动机时,将绕组出线头拆开应标上记号,一旦忘记作标号或原标号丢失时,就需重新判断电动机定子绕组的头尾。
一般可用切割剩磁检查法、感应检查法、二极管指示法和变换线头直接验证法。来自:电工技术之家
前几种方法都需要一定的仪器仪表,并且测量者要有一定的实践经验。变换线头直接验证法则较简单,且安全、可靠、直观。用万用表的欧姆挡测出哪两个线头是一相,然后任意标明定子绕组的头尾。
按所标记号的三个头(或三个尾)分别接在电路上,把剩下的三个尾(或三个头)接在一起。
使电动机在空载状态下启动。如果启动很慢且噪声很大,说明有一相绕组的头尾接反。
此时,应立刻断电,把其中一相的接头位置对调,再接通电源。如依然如故,说明倒换的这相没有接反。
把这一相的头尾重新倒过来,按同样方法依次对调其他两相,直到电动机启动声音正常为止。
此法虽不需其他仪表,但只宜在允许直接启动的中小型电动机上使用。容量较大不允许直接启动的电动机不可采用此法。
相关文章
熔断器的符号是什么
熔断器的符号是什么,熔断器的文字符号:FU,如下图:熔断器的符号是什么,以下是普通型熔断器和快速型熔断器的符号,如下图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-04-23 10:57:21
跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法
有关熔断器的使用问题,跌落式熔断器在使用过程中,出现了熔丝相关的故障问题,比如熔丝不正常熔断、熔丝轧断、熔丝松脱等,其故障原因是什么,应该如何处理,下面来看下。
时间:2022-01-25 06:02:53
熔断器实物图与图形符号
熔断器实物图与图形符号,以下是熔断器的实物图,以及一个简单的电路图,学习不同电气元件的实物接线,一个手动星三角电路图,供大家参考。
时间:2021-12-19 07:45:23
熔断器的主要特点
熔断器的特点:1、熔断器,又名保险丝,阻值接近于零,是一种安装在电路中,用于保证电路安全运行的电器元件。2、熔断器的额定电流主要有2A,3A,5A,10A等,电阻值为0欧姆。
时间:2021-12-02 06:12:53
螺旋式熔断器内部结构与外形图
有关螺旋式熔断器内部结构与外形图,螺旋式熔断器主要由瓷帽、熔断管、瓷套、上接线端、下接线端及座子等部分组成,RL1系列螺旋式熔断器的结构及外形。
时间:2021-08-28 05:22:57
熔断器的参数计算口诀说明
有关熔断器的参数计算口诀,熔丝选择要计算,不能断了随便换,熔丝小了没有用,熔丝选大不保险,照明灯泡电阻炉,按其额定数值算,一起来了解下。
时间:2021-08-28 05:22:49
熔断器的分类与常用类型
熔断器的分类,包括瓷插式RC、螺旋式RL、快速熔断器RS熔断器等,熔断器的常用类型包括自恢复熔断器、快速熔断器等,一起来了解下。
时间:2021-08-28 05:22:46
高压熔断器型号与含义
有关高压熔断器的型号与含义,高压熔断器的类型分为户内型与户外型,重点介绍了RW型户外高压跌落式熔断器的功能与适用范围,用于电气设备的过载与短路保护。
时间:2021-08-28 05:22:36
- 上一篇:熔断器怎么选型,熔断器选型方法总结
- 下一篇:跌开式熔断器主接线图有哪些规定?