>首页 > 低压电器 > 熔断器>熔断器怎么选型,熔断器选型方法总结 正文

熔断器怎么选型,熔断器选型方法总结

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-03-23 14:15:01

有关熔断器如何选型的问题,熔断器的类型:RLlB系列带断相保护螺旋式熔断器,BTl4系列有填料封闭管式筒形帽熔断器,NGT系列半导体器件保护用熔断器,以及熔断器的选型注意事项。

熔断器的选型方法

一、RL6、RL7、RL96、RL52系列螺旋式熔断器

本系列熔断器适用于交流45—621-Iz、电压在500V及以下的电路,作过载和短路保护用。

其中Riff、RL7、RL96系列熔断器用于电缆和线路保护,RLS2系列快速熔断器则用于半导体元器件保护,而RL96系列适用于船舶。上述产品已达到国外同类产品20世纪80年代水平,可以分别取代RLl、RL93、RI_S1系列熔断器。

本系列熔断器由载熔件(瓷帽)、熔断体(芯子)及底座三部分组成。其绝缘件均由电瓷制成,熔断体内装有熔体并填充石英砂,装有非互换性的限位装置。

熔断体端面有明显的熔断指示器,当电路分断时,指示器跳出,通过载熔件上的观察孔可见。但当熔体一旦熔断,必须及时更换熔断体。

本系列熔断器具有较高的分断能力,限流特性好,选择性好。

型号含义:

熔断器的选型1

熔断器的选型2 

二、RLlB系列带断相保护螺旋式熔断器

RLlB系列熔断器适用于交流50Hz、电压至380V、电流至100A的电路,作过载、短路及断相保护用。

由于熔断器装有微动开关,其常闭触头接于主电路的控制电路中,当主电路过载或短路使熔断器动作,微动开关常闭触头断开,从而切断控制电路电源,进而使主电路断开电源,避免了电机或用电设备的断相运行。

本系列熔断器由载熔件(瓷帽)、熔断体(芯子)、底座及微动开关等部分组成。有明显的熔断指示,其余皆与RL6系列熔断器相同。

型号含义:

熔断器的选型3

三、RTl8、RTl8-口X系列熔断器

本系列熔断器适用于交流50Hz、电压至380V、电流至63A的线路中作为过载和短路保护用。

RTl8—口X系列还具有断相自动显示报警功能。

本系列熔断器可替代RL系列螺旋式熔断器和llc系列插拨式熔断器。

本系列熔断器由高分断能力的熔断体组成。可以螺钉安装,也可卡人安装导轨安装。

RTl8系列熔断器技术数据见表1-48。

RTl8系列熔断器熔断特性见表1-49。

型号含义:

熔断器的选型4

熔断器的选型5

四、BTl4系列有填料封闭管式筒形帽熔断器

本系列熔断器适用于交流501-Iz或60Hz、电压至380V、电流至63A的配电电路中作过载和短路保护用,是一种高分断能力熔断器。

它有带撞击器和不带撞击器两类,熔断器由圆筒形帽熔断管、熔体和底座组成。

熔断管为圆管状瓷管,两端有帽盖,熔体配有起“冶金效应”作用的低熔点锡基合金,以保证熔断器在最小熔断电流至额定分断能力范围内可靠地分断电路。

带撞击器的熔体熔断时,撞击器弹出,既可作熔断信号指示,也可触动微动开关,以切断控制电路作为三相电源的断相保护。

熔断器的选型6

五、NT系列有填料封闭管式刀型触头熔断器

NT系列(国内型号为RTl6系列)熔断器是我国引进德国AEG公司制造技术生产的一种高分断能力熔断器,适用于交流45-62Hz、电压至660V的电力网络和配电装置作过载和短路用。它具有体积小、重量轻、功耗小,分断能力高的特点。

NT系列熔断器技术数据见表1-51。

熔断器的选型7

型号含义:

熔断器的选型8 

六、NGT系列半导体器件保护用熔断器

NGT系列(国内型号RS口、RS口-C系列)熔断器是我国引进德国AEG公司制造技术生产的一种分断能力高、限流特性好、功耗低、性能稳定的熔断器,能可靠地保护半导体及其成套装置。该系列结构与NT系列熔断器相同。

型号含义:

熔断器的选型9

NGT系列熔断器技术数据见表1-52。

熔断器的选型10

七、熔断器的选择

熔断器选择包括熔断器类型选择和熔体额定电流确定两项内容。

1、熔断器类型的选择

熔断器类型应根据负载的保护特性和短路电流大小来选择。对于保护照明和电动机的熔断器,一般只考虑它们的过载保护,这时,熔体的熔化系数适当小些。

对于大容量的照明线路和电动机,除过载保护外,还应考虑短路时分断短路电流的能力来选择。来自:电工技术之家

当短路电流较大时,还应采用具有高分断能力的熔断器甚至选用具有限流作用的熔断器。

此外,还应根据熔断器所接电路的电压来决定熔断器的额定电压

2、熔体与熔断器额定电流的确定

熔体额定电流大小与负载大小、负载性质有关。对于负载平稳、无冲击电流,如一般照明电路、电热电路可按负载电流大小来确定熔体的额定电流。

对于有冲击电流的电动机负载,为达到短路保护目的,又保证电动机正常起动,对笼型感应电动机其熔断器熔体的额定电流为:

单台电动机

INP=(1.5 ~ 2.5)INM (1-6)

式中,INP为熔体额定电流(A);INM为电动机额定电流(A)。

多台电动机共用一个熔断器保护

INP =(1.5 ~ 2.5)INM max + ∑INM (1-7)(www.dgjs123.com)

式中,INM max为容量最大一台电动机的额定电流(A);∑INM为其余各台电动机额定电流之和(A)。

在式(1-6)与式(1-7)中,对于轻载起动及起动时间较短时,式中系数取1.5;重载起动及起动时间较长时,式中系数取2.5。

熔断器的额定电流大于或等于熔体额定电流。

3、校核熔断器的保护特性

对上述选定的熔断器类型及熔体额定电流,还须校核该熔断器的保护特性曲线是否与保护对象的过载特性有良好的配合,使在整个范围内获得可靠的保护。

同时,熔断器的极限分断能力应大于或等于所保护电路可能出现的短路电流值,这样才能得到可靠的短路保护。

4、熔断器上、下级的配合

为满足选择性保护的要求,应注意熔断器上下级之间的配合。一般要求上一级熔断器的熔断时间至少是下一级的3倍,不然将会发生超级动作,扩大停电范围。

为此,当上下级选用同一型号的熔断器时,其电流等级以相差2级为宜;若上下级所用的熔断器型号不同,则应根据保护特性上给出的熔断时间来选取。

    相关文章
    • 电动机启动时熔断器熔断或热继电器断开怎么办?

      电动机启动时熔断器熔断或热继电器断开怎么办?

      电动机启动时,发生熔断器熔断或热继电器断开问题的处理方法,电动机启动时熔断器熔断或热继电器断开怎么办,接地故障检查方法、绕组短路故障的检查方法、定子绕组头尾的判断方法等。

      时间:2020-05-23 07:48:07

    • 跌落式熔断器的安装规定及要求(多图)

      跌落式熔断器的安装规定及要求(多图)

      怎么安装跌落式熔断器,需要专用金具安装牢固,按照操作规范安装跌落式熔断器,电工天下小编分享下跌落式熔断器的安装要求,跌落式熔断器的安装使用注意事项。

      时间:2020-05-23 07:32:29

    • 限流熔断器的工作原理及结构组成

      限流熔断器的工作原理及结构组成

      有关限流熔断器的小知识,介绍了这种熔断器的工作原理,限流熔断器在电流超过限定值时,就会熔断自身来切断(保护)电路,那么限流熔断器的工作原理是什么,一起来了解下。

      时间:2020-05-23 07:30:35

    • 熔断器熔体的10个安装要求

      熔断器熔体的10个安装要求

      有关熔断器熔体的安装要求,在电路中安装熔断器时,要保证足够的电气距离,以及究竟间距,在安装熔体与引线时,还要注意一些问题,这里总结了熔断器熔体的10个安装要求,一起来看下。

      时间:2020-03-23 16:30:24

    • 熔断器在电路中起什么作用

      熔断器在电路中起什么作用

      在很多电路中都会装有熔断器,一个看似不起眼的电器部件,究竟在电路中起什么作用,这里说一说熔断器在电路中的主要作用,以及熔断器的特点,供大家学习参考。

      时间:2020-03-23 15:59:35

    • 熔断器的主要作用

      熔断器的主要作用

      在电路中熔断器的作用是什么,电路中为什么要加入熔断器,熔断器是否用来保护电路的,这里说一说熔断器的主要作用有哪些,供大家学习参考。

      时间:2020-03-23 15:55:55

    • 熔断器的型号含义,熔断器的性能参数

      熔断器的型号含义,熔断器的性能参数

      有关熔断器的型号含义,熔断器的常用型号及说明,熔断器的主要性能参数,包括额定电压、额定电流、极限分断电流、熔断器的安秒特性等。

      时间:2020-03-23 15:23:28

    • 熔断器的分类,熔断器的技术参数

      熔断器的分类,熔断器的技术参数

      有关熔断器的分类,熔断器按其结构形式有插入式、螺旋式、有填料密封管式、无填料密封管式等,熔断器的主要参数有额定电压、额定电流与极限分断能力等。

      时间:2020-03-23 15:18:06

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有