(2)高压限流熔断器选择的技术条件。
技术条件包括正常工作条件(电压、电流)和保护特性(最大开断电流、最小开断电流,熔断特性等)两部分。
1)按正常工作条件选择额定电压和电流。
Un >= Ue In >= Inr >= Ie 式中: Un - 制造厂保证的最高工作电压,kV; Ue - 电路的工作电压,kV; In - 熔断器的额定电流,
A; Inr - 熔件(体)的额定电流,A; Ie - 电网的持续工作电流,A。 而Inr的选择包括下述两种方式:a)为了防止熔体在通过变压器励磁涌流和保护范围以外的短路电流以及电动机自起动的冲击电流时的误动作,保护35kV及以下电力变压器的中压熔断器,其熔体的额定电流可按下式选择。
Inr = kI1max 式中 k - 可靠系数,不计电动机自起动时,取1.1~1.3,考虑电动机自起动时,取1.5~2.0;I1max - 电力变压器回路的最大工作电流。
b)用于保护电力电容器的熔体,当系统电压升高或波形畸变引起回路电流增大或运行过程中产生涌流时,不应误熔断,其熔体的额定电流可按下式选择。
Inr = kInc 式中 K - 可靠系数(对限流式中压熔断器,当一台电力电容时,k=1.5~2.0,当一组电力电容器时,k=1.3~1.8; Inc - 电力电容器回路的额定电流。
2)按保护特性来选择参数。
a)高压熔断器的额定开断电流。
对限流式熔断器Idn >= I” 式中 Idn - 熔断器的额定断流量,kA; I” - 短路电流的次暂态电流。 对无限流作用的熔断器Idn >= Ish 式中 Idn - 熔断器的额定断流量,kA; Ish─短路电流的冲击电流的有效值。
b)保护电压互感器的熔断器,只需按额定电压和额定开断电流选择,不必选择额定电流。
c)当中压熔断器的开断能力不能满足被保护回路要求时,可在熔断器回路中装设限流电阻以限制短路电流,但保护防雷用的电容器除外。
d)熔体的额定电流应按中压熔断器的保护熔断特性进行选择,并满足保护的可靠性、选择性和灵敏度的要求。
在选择时,应保证前后两级熔断器间,高压限流熔断器和电源侧及负荷侧继电保护间动作的选择性。
在本段保护范围由发生短路故障时,应在最短时间内切断故障。当电网接有其他接地保护时,回路中最大接地电流和负荷电流之和不应超过最小熔断电流。
此外,在选择熔断器时对熔件电流的选择应在满足下列条件:
1)保护中压线路的熔断器熔件电流应大于线路的计算电流(一般为1.1~1.3倍)。
2)保护电力变压器的熔断器熔件电流一般取一次侧额定电流的1.5~2.0倍(考虑过负荷,空载合闸电流等)。
3)保护电压互感器的熔断器熔件电流一般取0.5A。
4)所选择的熔件电流应保证电路中前后保护的动作时间的配合。
相关文章
熔断器的符号是什么
熔断器的符号是什么,熔断器的文字符号:FU,如下图:熔断器的符号是什么,以下是普通型熔断器和快速型熔断器的符号,如下图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-04-23 10:57:21
跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法
有关熔断器的使用问题,跌落式熔断器在使用过程中,出现了熔丝相关的故障问题,比如熔丝不正常熔断、熔丝轧断、熔丝松脱等,其故障原因是什么,应该如何处理,下面来看下。
时间:2022-01-25 06:02:53
熔断器实物图与图形符号
熔断器实物图与图形符号,以下是熔断器的实物图,以及一个简单的电路图,学习不同电气元件的实物接线,一个手动星三角电路图,供大家参考。
时间:2021-12-19 07:45:23
熔断器的主要特点
熔断器的特点:1、熔断器,又名保险丝,阻值接近于零,是一种安装在电路中,用于保证电路安全运行的电器元件。2、熔断器的额定电流主要有2A,3A,5A,10A等,电阻值为0欧姆。
时间:2021-12-02 06:12:53
螺旋式熔断器内部结构与外形图
有关螺旋式熔断器内部结构与外形图,螺旋式熔断器主要由瓷帽、熔断管、瓷套、上接线端、下接线端及座子等部分组成,RL1系列螺旋式熔断器的结构及外形。
时间:2021-08-28 05:22:57
熔断器的参数计算口诀说明
有关熔断器的参数计算口诀,熔丝选择要计算,不能断了随便换,熔丝小了没有用,熔丝选大不保险,照明灯泡电阻炉,按其额定数值算,一起来了解下。
时间:2021-08-28 05:22:49
熔断器的分类与常用类型
熔断器的分类,包括瓷插式RC、螺旋式RL、快速熔断器RS熔断器等,熔断器的常用类型包括自恢复熔断器、快速熔断器等,一起来了解下。
时间:2021-08-28 05:22:46
高压熔断器型号与含义
有关高压熔断器的型号与含义,高压熔断器的类型分为户内型与户外型,重点介绍了RW型户外高压跌落式熔断器的功能与适用范围,用于电气设备的过载与短路保护。
时间:2021-08-28 05:22:36
- 上一篇:熔断器熔体的10个安装要求
- 下一篇:熔断器式隔离开关的特性及使用问题(多图)