>首页 > plc > 三菱plc编程实例>如何编写三菱PLC加电输出禁止程序? 正文

如何编写三菱PLC加电输出禁止程序?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-03-14 07:32:34

如何编写三菱plc加电输出禁止程序,一个三菱plc加电输出禁止程序的编程实例,plc控制程序中需要时一些关健设备的控制端口(plc榆出端口)做复电输出禁止控制。

三菱plc加电输出禁止程序

在三菱plc复电进入run状态后,经自检及通信处理进行输入采样,而后按用户梯形图程序指令的要求,对于输出线圈按照从上到下的顺序执行,对于同一线圈按照从左到右的顺序依次执行,动作不可逆转(使用跳转指令的情况除外),最后输出刷新,之后循环往复执行,直至停止。

对用户程序的执行过程的理解是设计plc用户程序的关键,下面以实例加电输出禁止程序为例,介绍用户程序循环扫描具体执行过程。

【实例说明】在实际控制工程中,可能遇到突发停电情况,在复电时,控制环境可能仍处于原先得电工作状态,从而会使相应的设备立即恢复工作,这极易引发设备动作逻辑错乱,甚至发生严重事故。为了避免这种情况的发生,plc控制程序中需要时一些关健设备的控制端口(plc榆出端口)做复电输出禁止控制。

【实例实现】加电输出禁止程序运用了三菱plc的特殊辅助继电器m8002, m8002为加电接通一个扫描周期,使m10置位为“1", y010和y011无论在x020、 x021处于什么状态,均无输出,该程序如图所示。

如何编写三菱plc加电输出禁止程序

图1,加电输出禁止程序

plc加电输出禁止程序循环扫描执行过程

如何编写三菱plc加电输出禁止程序

plc加电输出禁止程序循环扫描执行过程

sb2,sb3处于闭合状态,sb1处于断开状态,plc加电进入run状态后,m8002接通一个扫描周期,使m10置位为“1"ml0的常闭触点断开,从而切断了输出线圈y010, y011的控制逻辑,达到了输出被禁止的目的。

当y010, y011所控制的设备准备好之后,例如,进入第2个循环时,sb1闭合,x010的状态为,"1",则m10被复位为"0",对输出y010,y011的控制解除,并将控制权转移给x020, x021,此时sb2, sb3闭合,x020, x021为"1" y010,y011置位为“1”。

这样就可以避免plc复电后倘若x020, x021均处于on状态,导致y010, y011直接输出。

    相关文章
    • 如何编写三菱plc电动机正反转控制程序?

      如何编写三菱plc电动机正反转控制程序?

      如何编写三菱plc电动机正反转控制程序,有关三菱plc电动机正反转控制程序的编程实例,一个正反转控制的继电控制电路图,正反转控制的继电控制电路图, PLC正反转控制梯形图及指令表程序。

      时间:2020-03-14 08:51:46

    • 如何编写三菱plc自动往返控制程序?

      如何编写三菱plc自动往返控制程序?

      如何编写三菱plc自动往返控制程序,有关三菱plc自动往返控制程序的编程实例,一个自动往返控制的继电控制电路图,plc自动往返控制原理图,PLC自动往返控制指令表程序等。

      时间:2020-03-14 08:48:21

    • 如何编写三菱PLC星形与三角降压启动控制程序?

      如何编写三菱PLC星形与三角降压启动控制程序?

      如何编写三菱PLC星形与三角降压启动控制程序,一个星-三角降压启动控制的继电控制电路图,plc星-三角降压启动控制原理图,PLC星-三角降压启动控制梯形图程序。

      时间:2020-03-14 08:39:17

    • 如何编写三菱plc点动与自锁控制程序?

      如何编写三菱plc点动与自锁控制程序

      如何编写三菱plc点动与自锁控制程序,一个三菱plc点动与自锁控制程序的编程实例,一个点动+自锁控制的继电控制电路图,plc点动+自锁控制原理图,PLC点动+自锁控制梯形图。

      时间:2020-03-14 08:36:08

    • 如何编写三菱plc振荡电路程序?

      如何编写三菱plc振荡电路程序?

      如何编写三菱plc振荡电路程序,一个三菱plc振荡电路程序的编程实例,三菱plc设计一个振荡电路的例子,设置T0为2s定时器,T1为3s定时器,有关接线图、梯形图和指令表与时序图的实例。

      时间:2020-03-14 08:34:38

    • 如何编写三菱plc单信号反应多状态plc程序?

      如何编写三菱plc单信号反应多状态plc程序?

      如何编写三菱plc单信号反应多状态plc程序,三菱plc单信号反应多状态plc程序的编程实例,该程序是通过一个信号端口反应某些控制器的不同状态的信息。

      时间:2020-03-14 07:26:45

    • 如何编写三菱plc顺序启动与顺序停止控制程序?

      如何编写三菱plc顺序启动与顺序停止控制程序?

      如何编写三菱plc顺序启动与顺序停止控制程序,有关三菱plc顺序启动与顺序停止控制程序编程实例,一个传送带顺序启动与停止的梯形图,使用定时器(T)来做为延时启动与停止的控制元件。

      时间:2020-03-14 07:24:04

    • 三菱plc两地控制与多地控制程序实例图解

      三菱plc两地控制与多地控制程序实例图解

      三菱plc两地控制与多地控制程序实例图解,三菱plc两地控制与多地控制的plc程序编程实例,两地控制的继电控制电路图,两地控制PLC梯形图程序,两地控制指令表程序。

      时间:2020-03-14 07:21:07

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有