如何编写三菱plc顺序启动与顺序停止控制程序?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-03-14 07:24:04

如何编写三菱plc顺序启动与顺序停止控制程序,有关三菱plc顺序启动与顺序停止控制程序编程实例,一个传送带顺序启动与停止的梯形图,使用定时器(t)来做为延时启动与停止的控制元件。

三菱plc顺序启动与顺序停止控制程序

说明:该程序使用定时器(t)来做为延时启动与停止的控制元件。

程序如下:

三菱plc学习——顺序启动、顺序停止plc程序

元件介绍:x0为急停按钮;x1、x2、x3为三个电机的热继电器;x4为启动按钮;x5为停止按钮;y1、y2、y3为电动机接触器。

程序说明:1、当急停及热继电器处于接通状态,m0辅助继电器得电。

2、按下启动按钮x4信号接通,y1继电器得电。同时t1、t2接通。

3、当t1的延时时间到后,y2继电器得电。

4、当t2的延时时间到后,y3继电器得电。至此三台电动机顺序启动完成。

5、当按下停止按钮x5信号接通,m1辅助继电器得电控制y3继电器断开,同时接通t3、t4定时器。

6、当t3的延时时间到后,y2继电器断开。

7、当t4的延时时间到后,y1继电器断开。

至此,三台电动机顺序停止完成。 

8、当按下急停按钮或热继电器断开,三台电机同时断电。

注:程序中有处不合理之处,请大家自行分辨。

    展开全文
    相关文章
    • 三菱pc时间控制编程中定时器与计数器应用实例

      三菱pc时间控制编程中定时器与计数器应用实例

      三菱pc时间控制编程中定时器与计数器应用实例,三菱plc FX系列的定时器为通电延时定时器,实现断电延时、限时控制、长延时等控制要求。

      时间:2020-03-15 06:39:11

    • 如何编写三菱plc电动机正反转控制程序?

      如何编写三菱plc电动机正反转控制程序?

      如何编写三菱plc电动机正反转控制程序,有关三菱plc电动机正反转控制程序的编程实例,一个正反转控制的继电控制电路图,正反转控制的继电控制电路图, PLC正反转控制梯形图及指令表程序。

      时间:2020-03-14 08:51:46

    • 如何编写三菱plc自动往返控制程序?

      如何编写三菱plc自动往返控制程序?

      如何编写三菱plc自动往返控制程序,有关三菱plc自动往返控制程序的编程实例,一个自动往返控制的继电控制电路图,plc自动往返控制原理图,PLC自动往返控制指令表程序等。

      时间:2020-03-14 08:48:21

    • 如何编写三菱PLC星形与三角降压启动控制程序?

      如何编写三菱PLC星形与三角降压启动控制程序?

      如何编写三菱PLC星形与三角降压启动控制程序,一个星-三角降压启动控制的继电控制电路图,plc星-三角降压启动控制原理图,PLC星-三角降压启动控制梯形图程序。

      时间:2020-03-14 08:39:17

    • 如何编写三菱plc点动与自锁控制程序?

      如何编写三菱plc点动与自锁控制程序

      如何编写三菱plc点动与自锁控制程序,一个三菱plc点动与自锁控制程序的编程实例,一个点动+自锁控制的继电控制电路图,plc点动+自锁控制原理图,PLC点动+自锁控制梯形图。

      时间:2020-03-14 08:36:08

    • 三菱plc两地控制与多地控制程序实例图解

      三菱plc两地控制与多地控制程序实例图解

      三菱plc两地控制与多地控制程序实例图解,三菱plc两地控制与多地控制的plc程序编程实例,两地控制的继电控制电路图,两地控制PLC梯形图程序,两地控制指令表程序。

      时间:2020-03-14 07:21:07

    • 三菱plc自锁控制程序编程实例原理图解

      三菱plc自锁控制程序编程实例原理图解

      三菱plc自锁控制程序编程实例原理图解,包括自锁控制的继电控制电路图,plc自锁控制原理图, PLC自锁控制梯形图及指令表程序。

      时间:2020-03-14 07:18:19

    • 三菱plc点动控制程序编程的四个例子

      三菱plc点动控制程序编程的四个例子

      三菱plc点动控制程序编程实例,包括点动控制的继电控制电路图,plc点动控制原理图,PLC点动控制梯形图程序,PLC点动控制指令表程序。

      时间:2020-03-14 07:15:56

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有