三菱PLC自锁控制应用程序的例子
来源:电工天下时间:2022-03-18 06:23:04 作者:老电工手机版>>
分享一个plc编程实例代码,三菱PLC自锁控制应用程序,主要包括自锁程序的控制要求,硬件电路设计(主回路、PLC原理图与语句表等),并分析了该自锁控制应用程序的执行过程,供大家参考。
三菱PLC自锁控制应用程序
1、控制要求
按下启动按钮SB1,电动机运行,松开按钮SB1,电动机连续运行。
按下启动按钮SB2,电动机运行,松开按钮SB2,电动机停止运行;按下停止按钮SB3,电动机停止运行。
2、硬件电路设计
根据控制要求列出输入/输出点,并为其分配相应的地址,其中I/O分配表如下:
图1:自锁控制的I/O分配表
根据表设计PLC的硬件原理图,如下:
图2:主回路
图3:PLC原理图
程序代码:
图4:语句表
图5:FBD编程
以下是程序的执行过程:
1、电动机的连续运行
按下按钮SB时,输入信号I0.0有效,内部辅助继电器M0.0为ON,同时其接点实现自锁,控制输出信号Q0.0为ON,接触器KM线圈通电,实现电动机连续运行。
2、电动机的点动运行
按下按钮SB2时,输入信号I0.1有效,内部辅助继电器M0.1为ON,控制输出信号Q0.0为ON,接触器KM通电,电动机运行,按钮SB2复位时,输入信号I0.1为OFF,内部辅助继电器M0.1断开,控制输出信号Q0.0断开,接触器KM的线圈断电,电动机停止运行,实现电动机的点动控制。
3、电动机的停止运行
按下按钮SB时,输入信号I0.2有效,常闭接点使内部辅助继电器M.0或M.1复位,控制输出信号Q0.0断开,接触器KM的线圈断电,电动机停止运行。
4、电动机的过载保护
当电动机过载时热继电器动作,输入信号I0.3断开,使内部辅助继电器M0.0或M0.1复位,控制输出信号Q0.0断开,接触器KM的线圈断电,可以起到对电动机过载保护的作用。
相关文章
三菱FX-PLC实现电动机连续运转控制(起保停)的例子
有关三菱FX-PLC的编程实例,电动机怎么实现连续运转控制(起保停),根据需求设计出电动机连续运行的程序,以下是该PLC程序的I/O地址分配、I/0接线图与程序代码,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-21 07:43:27
三菱FX-PLC实现电动机正反转控制的代码
有关三菱FX-PLC的编程实例,用三菱PLC设计出电动机正反转控制,要求进行I/O地址分配,绘制I/O接线图,然后根据需求来编写PLC程序,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-21 07:41:55
三菱FX-PLC实现3台电动机顺序启动控制的例子
有关三菱FX-PLC的编程实例,3台电动机如何实现顺序启动控制,可以用参考三菱PLC进行3台电动机顺序启动控制的设计,以下是I/O地址分配、I/O接线图与程序代码,供大家参考。
时间:2022-01-21 07:40:04
三菱FX-PLC实现按钮计数控制的例子
有关三菱FX-PLC的编程实例,如何来实现按钮计数控制,可以用三菱FX-PLC编程实现,按钮X000每接通一次,计数器C0计数值(当前值)增1,当计数器C0的当前值为4时,Y000接通,信号指示灯亮。
时间:2022-01-21 07:32:07
三菱FX-PLC电动机Y-△启动控制的实例教程
三相异步电动机Y-△降压启动的电路图,如下图:用三菱PLC进行改造,找出所有的输入量输出量,分配I/O地址,并设计出相应I/O接线图和PLC梯形图程序。
时间:2022-01-05 06:05:18
三菱FX-PLC实现两台电动机的循环控制功能
有关三菱FX-PLC的编程实例,两台电动机怎么进行循环控制,可以借助三菱FX-PLC来实现,以下是任务需求、I/O地址分配与PLC程序代码,供大家参考。
时间:2021-12-16 10:21:20
三菱plc控制两台电动机起停的编程例子
有关三菱plc的编程实例,两台电动机要求m1启动后m2才可以启动,且m2要求实现点动,可以使用三菱plc程序进行控制,以下是io地址分配与plc程序代码,供大家参考。
时间:2021-12-16 10:18:49
三菱FX-PLC按钮控制照明灯的编程例子
有关三菱FX-PLC编程的例子,用按钮来控制照明灯的亮起与熄灭,并做好时间间隔的计时以及灯亮的维持时间,以下是I/O地址分配与程序代码,供大家参考。
时间:2021-12-16 10:14:48
- 上一篇:三菱FX3u原点回归程序的入门实例
- 下一篇:返回列表