三菱FX系列PLC主程序结束指令用法实例说明
来源:电工天下时间:2022-01-05 06:17:24 作者:老电工手机版>>
三菱FX系列PLC主程序结束指令用法
1、指令说明
FEND指令是一步指令,无目标操作元件。子程序要写在FEND和END指令之间。
例子:
CALL子程序调用指令的标号用于FEND指令之后编程,子程序中必须有SRET子程序返回指令。
中断指针也在FEND主程序结束指令之后编程,中断服务子程序中必须要有IRET中断返回指令。
例子:
2、指令使用
在使用多个FEND主程序结束指令的情况下,需要在最后一个FEND之后与END指令之间编写子程序或中断服务子程序。
当程序中没有子程序或中断服务子程序时,FEND主程序结束指令可以省略,但程序最后必须使用END指令结尾,所以子程序或中断服务子程序必须写在FEND与END指令之间。
例子:
相关文章
三菱plc步进指令的用法详解
有关三菱plc的知识,在三菱plc编程中步进指令怎么用,步进指令(STL/RET)是专为顺序控制而设计的指令,一个顺序控制过程可分为若干个阶段,又称为步或状态,步进指令的使用说明,一起来学习下。
时间:2022-01-26 08:03:44
三菱plc日期时间指令用法
有关三菱plc的知识,三菱plc中日期时间指令怎么用,如何进行plc时间设置,以下介绍了时钟数据读出指令、时钟数据写入指令的用法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-08 05:25:16
三菱FX系统PLC子程序调用与返回指令用法实例
三菱FX系统PLC子程序调用与返回指令用法实例,子程序调用指令:指令的目标操作元件是指针标号P0~P62,允许变址修改。主程序结束指令的用法,包括子程序嵌套使用等,一起来学习下。
时间:2022-01-05 06:19:38
三菱FX系列PLC循环指令用法实例说明
三菱FX系列PLC循环指令用法实例说明,循环指令可以使程序变得简练,使用循环指令可以反复执行某一段程序,只要把这一段程序放在FOR循环开始指令与NEXT循环结束指令之间即可。
时间:2022-01-05 06:13:49
三菱FX系列PLC比较指令用法实例说明
三菱FX系列PLC比较指令用法实例说明:S1、S2为两个比较的源操作数,D为比较结果的标志位软元件,指令中给出是是标志位软元件的首地址(即标号最小的那个)。
时间:2022-01-05 06:11:45
三菱FX系列PLC区间比较指令用法实例说明
三菱FX系列PLC区间比较指令用法实例说明:S1与S2为为区间的起点和终点,即数据的上限和下限。如(1~10)1为下限,10为上限。S为比较源的数据或软元件编号,D为标志位软元件,指令中给出的是标志位软元件的首地址。
时间:2022-01-05 06:08:44
三菱FX系统PLC传送指令用法教程说明
三菱FX系统PLC传送指令用法教程说明,指令说明:S为源操作数,D为目标操作数,源操作数的软元件有:Y、C、V、Z、D、K、H、KNX、KNY、KNM、KNS。
时间:2022-01-05 06:06:11
三菱FX系列PLC批量传送指令用法实例
三菱FX系列PLC批量传送指令用法实例1、指令说明 S为源操作数,D为目标操作数,N为数据个数。源操作数的软元件有KNX、KNY、KNM、KNS、T、C、D、K、H。目标操作数的软元件有:KNY、KNM、KNS、T、C、D。
时间:2022-01-05 05:47:16