西门子step7在stop模式下故障诊断的方法
来源:电工天下时间:2015-10-29 16:40:55 作者:老电工手机版>>
西门子step7在stop模式下诊断的方法
一、确定STOP原因的基本步骤
要确定CPU为何进入"STOP"模式,可如下操作:
选择已进入STOP模式的CPU。
选择菜单命令PLC > 诊断/设置 > 模块信息。
选择"诊断缓冲区"选项卡。
可以从诊断缓冲区的最后一个条目确定STOP停止原因。
如果发生编程错误:
例如,条目"由于没有加载编程错误OB而STOP"表示CPU检测到一个程序错误,然后尝试启动(不存在的)OB来处理该编程错误。前一个条目指代实际的编程错误。
二、选择与编程错误有关的消息
单击"打开块"按钮。
选择"栈"选项卡。
STOP模式中的栈内容
通过评估诊断缓冲区和栈内容,可以确定用户程序处理期间发生的故障的原因。
例如,如果由于编程错误或"STOP"命令导致CPU进入STOP模式,那么模块信息中的"栈"选项卡显示块栈。可以使用"I栈"、"L栈"和"嵌套栈"按钮来显示其它栈的内容。栈内容给出哪个块中的哪条指令导致CPU进入STOP模式的信息。
B栈内容
B栈,或称块栈,列出了变为STOP模式之前调用的所有块以及没有完全处理的块。
I栈内容
单击"I栈"按钮时,显示中断位置处的数据。I栈,或称中断栈,包含中断时有效的数据或状态,例如:
累加器内容和寄存器内容
打开的数据块及其大小
状态字的内容
优先级(嵌套等级)
中断块
中断后,继续进行程序处理的块
L栈内容
对于B栈中列出的每个块,通过选择该块并单击"L栈"按钮,可以显示相应的局部数据。
L栈,或称局部数据栈,包含发生中断时用户程序正在处理的块的局部数据值。
解释和评估所显示的局部数据要求非常熟悉系统。所显示数据的第一部分对应于块的临时变量。
嵌套栈内容
单击"嵌套栈"按钮时,显示中断位置处嵌套栈的内容。
嵌套栈是逻辑操作A(、AN(、O(、ON(、X(和XN(使用的存储区。
只有在中断时仍然打开括号表达式时,才激活该按钮。
给诊断缓冲区条目打开块
通过引用了错误位置(块类型、块编号、相关地址)的诊断缓冲区条目,可以打开引起事件的块,从而更正错误。
在顶部列表框中选择诊断事件。
单击"打开块"按钮。块在适当的编辑器(例如,语句表)中打开,光标指向程序中引起错误的位置。
更正块中的错误。
从B栈列表中打开块
按如下进行操作:
单击"打开块"按钮。块在程序编辑器中打开。光标指向跳转到所调用块之后,再继续处理的程序位置。
进行修改。
从I栈列表中打开块
按如下进行操作:
单击"打开块"按钮。块在程序编辑器中打开。光标指向程序中引起错误的程序位置。
进行修改。
相关文章
西门子直流调速器的常见故障代码及中文说明
西门子直流调速器的常见故障代码表,参考如下:F02 错误的相序(电子板电源5U1,5V1,5W1),F03 电源频率不在45Hz~65Hz 范围内或频率变化>12Hz/秒,参见第10章 (在性能差的电网上运行)。
时间:2022-04-28 18:32:39
西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法详解
西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法,可以通过此符号访问用户程序中的地址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,如果将符号名分配给绝对地址,可以使程序更易读。
时间:2020-11-17 09:18:04
西门子STEP7 Micro WIN编程软件选项设置方法
有关西门子step7 Micro WIN编程软件的选项设置方法,介绍了西门子STEP7 Micro WIN编程软件的选项设置步骤,教大家设置合理的参数选项,以方便自己的编程工作。
时间:2020-04-23 11:31:46
西门子step7功能块定时器参数说明图解
西门子step7功能块定时器参数说明,西门子step7的iec定时器的三种类型,接通延时定时器ton,记忆接通延时定时器tonr,断开延时定时器tof,西门子step7提供了10种定时器指令。
时间:2020-04-23 10:49:53
西门子step7基本指令的分类与用法
西门子step7基本指令的分类与用法,包括位逻辑指令(位逻辑运算指令、定时器指令、计数器指令),以及数据指令的功能与用法说明,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-23 10:47:26
西门子S7-200高速计数器的模式与输入点
有关西门子S7-200高速计数器的模式与输入点,若选择了HSC0的模式1,则外部高速计数输入点应接在I0.0,外部复位点应接在I0.2,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-08 13:34:54
如何确定step7中工程项目需要MMC卡的空间量?
如何确定step7中工程项目需要MMC卡的空间量,确定控制程序所需的MMC卡的大小,将项目中所有程序块(OB、FC、FB、DB)占用装载内存(Load Memory Requirement)的数量相加。
时间:2020-03-10 10:46:07
【图】如何打开非本地系统语言创建的step7 v5.5项目?
如何打开非本地系统语言创建的step7 v5.5项目,二种方法,将win7或windows server 2008操作系统语言修改为系统提示语言,修改step 7项目属性,使其可在任何windows系统语言下均可打开。
时间:2020-03-10 10:29:17