西门子s7-1500 plc控制器组态网关的操作方法
来源:电工天下时间:2015-11-28 21:14:41 作者:老电工手机版>>
西门子s7-1500 plc控制器组态网关的操作方法
一、“网关” 定义
网关是将输入与输出数据从一个子网传送到另一个子网的转换设备。例如 IE/PB Link,DP/AS-i Link 及其他网络产品。
二、与 S7-1500 CPU 连接的网关
SIMATIC S7-1500 拥有大量的、系统集成的诊断功能,一旦发生错误时可以迅速识别。
然而,S7-1500 还不支持在硬件目录的“网络组件”中组态网关功能。
因此,图.01 中所示的与 S7-300 CPU 的组态连接不适用于 S7-1500。
图 01
当组态与 S7-1500 连接的网关时,编译后会出现如下的错误信息:
在 PROFIBUS 和 PROFINET 网络上, 已连接的 CPU 不支持更低级别的 AS 接口从站组态。
如果 DP 主站/ IO 控制器是 S7-1500 设备,那么 DP 从站/ IO 设备将不能正常运行。
三、补救措施
使用 AS-i Links 时通过一个 GSD 文件(如图. 02)组态这些设备或者在网络视图中(如图. 03)不通过 AS-i 部分进行组态只组态一个 S7-1500 的主站都是可能的。
这个集合中可能会包含网关功能,因为诊断数据将会从 AS-i Links 到 CPU 的通信中集中给出,并且从 CPU 角度来说这个集合是"一致性”的。
用户程序中的IO地址和 AS-i 从站的分配取决于 AS-i Link 的类型,并且在不同情况下需要与手册中的要求相一致。
图 02
图 03
相关文章
PCS7 V7.0组态自定义消息智能报警隐藏
有关PCS7 V7.0组态自定义消息智能报警隐藏功能的用法,WinCC报警记录中Group Messages下的User Defined中添加新的组消息,设置组消息对话框的相关属性,报警记录中组态好相应的自定义消息。
时间:2020-04-25 14:00:47
西门子s7-1500支持的传感器类型有哪些
西门子s7-1500支持的传感器类型,在西门子plc s7-1500系列中现推出的di模块有漏型,接pnp型传感器,比如:6es7 523-1bl00-0aa0。
时间:2020-04-23 09:39:44
西门子step7编程软件的基本功能与系统组态
西门子step7编程软件的基本功能与系统组态,包括程序编辑语法检查功能,软件功能的实现,step7编程软件的界面外观,系统组态中模拟量输入滤波、设置脉冲捕捉、输出表配置的相关知识。
时间:2020-03-09 09:49:29
【图】西门子step7硬件组态tim3v-ie模块的用法
有关西门子step7硬件组态中组态tim3v-ie模块的用法,通过以太网口连接s7-400 plc,tim4r-ie通过背板总线连接plc,tim3v-ie组态模块的操作步骤。
时间:2019-12-21 08:21:51
西门子s7-1200与s7-1500指令的对比分析
有关西门子s7-1200与s7-1500指令的比较,s7-1200和s7-1500的指令相互兼容,s7-1200是精简版的s7-1500,s7-1500和s7-1200均可使用梯形图,功能块图与结构化控制语言。
时间:2015-12-18 14:51:12
【图】西门子Step7硬件组态TIM4R-IE模块的组态步骤
西门子Step7硬件组态TIM4R-IE模块的组态步骤,通过以太网口连接S7-400 PLC,TIM4R-IE通过以太网连接PLC,通过以背板总线连接到S7-300 PLC等的操作步骤。
时间:2015-12-12 09:24:56
【图】西门子Step7硬件组态中组态TIM3V-IE模块的步骤分享
西门子Step7硬件组态中组态TIM3V-IE模块的步骤,通过以太网口连接S7-400 plc,TIM4R-IE通过背板总线连接PLC,TIM3V-IE与S7-300相连的硬件组态的详细步骤。
时间:2015-12-12 08:53:41
西门子Step7硬件组态如何在硬件列表中查找TIM模块
在西门子Step7硬件组态过程中,如何在硬件列表中找到TIM模块,通过安装SINAUT ST7软件在Step7的硬件列表中添加,因此查找位置也要从这个地方找起。
时间:2015-12-12 07:44:31