plc输出线圈指令说明(符号与状态字)
来源:电工天下时间:2017-04-04 07:08:28 作者:老电工手机版>>
plc输出线圈指令说明(符号与状态字)
符号:<address>
---( )
参数 | 数据类型 | 内存区域 | 说明 |
<address> | BOOL | I、Q、M、L、D | 分配位 |
说明:---( ) (输出线圈)的工作方式与继电器逻辑图中线圈的工作方式类似。如果有能流通过线圈(RLO=1),将置位<地址>位置的位为“1”。如果没有能流通过线圈(RLO=0),将置位<地址>位置的位为“0”。只能将输出线圈置于梯级的右端。可以有多个(最多16个)输出单元(请参见实例)。使用---|NOT|---(能流取反)单元可以创建取反输出。
MCR (主控继电器)依存关系
只有在将输出线圈置于激活的MCR区内时,才会激活MCR依存关系。在激活的MCR区内,如果MCR处于接通状态并且输出线圈有能流通过,将把寻址位设置为能流的当前状态。如果MCR处于断开状态,则无论能流状态如何,都会将逻辑“0”写入指定地址。
状态字:
BR | CC 1 | CC 0 | OV | OS | OR | STA | RLO | /FC | |
写: | - | - | - | - | - | 0 | X | - | 0 |
实例:
满足下列条件之一时,输出端Q4.0的信号状态将是“1”:
①输入端I0.0和I0.1的信号状态为“1”时
②或输入端I0.2的信号状态为“0”时。
满足下列条件之一时,输出端Q4.1的信号状态将是“1”:
①输入端I0.0和I0.1的信号状态为“1”时
②或输入端I0.2的信号状态为“0”、输入端I0.3的信号状态为“1”时
如果实例梯级在激活的MCR区之内:
①MCR处于接通状态时,将按照上述能流状态置位Q4.0和Q4.1。
②MCR处于断开状态(=0)时,无论是否有能流通过,都将Q4.0和Q4.1复位为0。
相关文章
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc数学运算指令的分类
西门子plc数学运算指令的分类,数学运算指令是对存储器数据进行的四则运算、函数运算处理,一般以字或双字的形式进行,数据可以是整数、浮点数。
时间:2022-09-18 14:29:56
西门子plc触点并联指令的用法
西门子plc触点并联指令的用法,触点并联指令为O(Or)、ON(Or Not),有关plc触点并联指令的梯形图与语句表的实例,plc触点并联指令的使用说明。
时间:2022-09-18 14:29:34
S7-1200基本指令:SR、RS用法指南
本文介绍了西门子S7-1200基本指令SR与RS的用法,置位/复位触发器SR,复位/置位触发器SR,以及s7-1200中置位/复位触发器的应用实例说明,供大家学习参考。
时间:2022-03-18 06:21:00
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16
- 上一篇:plc编程中NOT能流取反指令的用法
- 下一篇:plc中间输出指令用法说明