博途调试程序下载到plc后报错怎么办?
来源:电工天下时间:2015-10-19 18:50:49 作者:老电工手机版>>
博途调试程序下载到plc后报错的解决方法
问题描述:
现场调试时,程序(未调试过),下载进plc中后,发现报错,出现无法启动之类的问题。
在程序中,添加加入:0B55 OB56 OB57 OB82 OB83 OB100
解决方法:
1、查看硬件组态是否出错
如果硬件组态无错
将原来的程序(带硬件组态)另保存一下。
然后,将其中的原来的程序块删除,只保留硬件组态,并下载如plc中。
断电在上电
2、如果正常再将原来的程序下载(一般都能成功启动)。
3、如果不正常则是plc外部接线或者plc硬件的错误,与程序无关。
相关文章
西门子s7-300下载程序报错原因分析
有关西门子s7-300下载程序的报错原因,西门子s7-300下载程序报错原因查找方法,地址间断连续,说明模拟量模块有问题,在硬件组态中点击“离线—在线”。
时间:2020-04-08 12:38:52
STEP7-Micro/WIN32编程软件调试与运行监控的方法
STEP7-Micro/WIN32编程软件调试与运行监控的方法,包括状态图表的监控,使用状态图表来监视用户程序,并可以用强制表操作修改用户程序中的变量,运行模式下的编辑与程序监视等。
时间:2015-12-02 15:49:23
西门子s7-300编程软件与博途授权冲突怎么办
西门子s7-300编程软件与博途授权冲突怎么办,安装完step 7后再安装博途,会出现授权冲突,重启后再打开step 7或者博途后会弹出未授权框,处理后再次打开step 7或者博途都不再提示授权问题。
时间:2015-11-08 11:40:22
【图】博途调试程序下载到plc后报错的问题
博途调试程序下载到plc后报错的问题,现场调试时,写好的程序(未调试过),下载进plc中后报错,出现无法启动等问题,查看硬件组态是否出错,参考这里的方法加以解决。
时间:2015-10-21 16:11:18
【图】博途wincc使用内部变量切换画面的方法
博途wincc使用内部变量切换画面的方法,查看要选择切换的画面,找到画面编号,介绍了通过内部变量实现画面切换的操作步骤,需要的朋友参考下。
时间:2015-10-21 14:47:35
【图】西门子s7-200下载程序报错怎么办?
西门子s7-200下载程序报错,错误消息:009D,非法SDB参数,程序13120字节超过224xp的存储区,检查下系统块中的断电数据保持,重点检查定时器部分,MB区的单元数目不能是0,变为1后就可以了。
时间:2015-10-21 14:15:14
博途v13已创建的wincc项目开机自启动的设置方法
博途v13已创建的wincc项目开机自启动的设置方法,博途v13已创建的wincc项目,如何设置为开机时自动启动,打开WINCC RT Start文件,找到Autostart目录下,单击Autostart,搜索到目录,点击确定即可。
时间:2015-10-20 14:07:47
西门子s7-300编程软件step7与博途授权冲突问题
西门子s7-300编程软件step7与博途授权冲突问题,密钥已安装,step7与博途软件冲突,找到“automation license manager” 点击“启动” 并设置为自动,即可解决授权冲突的问题了。
时间:2015-10-20 11:29:16