西门子直流调速器的常见故障代码及中文说明
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2022-04-28 18:32:39
西门子直流调速器的常见故障代码表,参考如下:
F02 错误的相序(电子板电源5U1,5V1,5W1)。
F03 电源频率不在45Hz~65Hz 范围内或频率变化>12Hz/秒,参见第10章 (在性能差的电网上运行)。
F04 相位出错,网侧熔断器熔断当电源电压被切断而端子37(ON)通电时发生。
F05 电源电压超出了允许偏差范围(+15/-20%)。
F06 通过串行接口收到的数据,奇偶校验错误。
F07 通过串行接口收到的数据,句法错误。
F08 通过串行接口收到的数据,帧错误。
F09 通过串行接口收到的数据,溢出错误。
F10 超速信号,如果超出设置在参数E21 的速度,就会发出响应。对E21=0 时,这一故障信号被关闭。
F11 测速机故障(模拟测速机)或电枢电路中断电缆被切断,测速机超负荷或测速机极性出错。速度实际值脉动太大。(在软件版本1.0,F11 是模拟测速机的故障信号,从软件版本4.0 起,脉冲编码器故障F24)
F12 I>300%,电流实际值>整流器额定直流电流的300%
F13 I2t 监控响应(电动机太热)这一故障信息对P70=0 无用。补救措施:减小电动机负载。
F14 外部故障。通过选择开关量选择输入(端子39 或40)使外部故障监控有效(P83,P84)。如果端子39 或40 处出现低电平信号超过1 秒钟,就会出现此故障信息。在运行状态o4 时延迟时间为2秒。
F15 速度调节器监控:给定值与实际值之差>P27 的时间≥P43可能的原因:- 性能差的速度调节器最优化;- 测速机电缆被切断,测速机极性错误。
F16 传动系统堵转:传动系统静止时IA≥I 限幅,可以通过参数P43 来设置停车时间。对于P43=0,该故障信息无用。
F18 尽管弱磁最大但传动系统未达到额定转速,仅适用于外部励磁电源单元。该故障仅可能在绘制励磁特性曲线时发生。可能的原因:- 响应电压P77 设置成<120V;- 励磁电流实际值与给定值不一致,补救措施: 在检查P77 后重新绘制励磁特性曲线。
F19 电枢电流无法流通,例如熔断器烧断,电缆被断开等,可能的原因:- 励磁电流太高(P76);- 响应电压太高(P77)。
F20 电子板电源故障(5U1,5V1,5W1)电子板电源出现超过1.28 秒的故障信号,或者监控设备发生周期性响应。
F22 在电子板电源(5U1,5V1,5W1)和功率部分电压(1U1,1V1,1W1)之间的相序分配故障。补救措施:确保功率部分与电子板电源具有相同的相序。
F23 双口RAM 接口耦合故障。不完善的工艺或接口板。详细资料参见选件板的操作指导说明。
相关文章
西门子变频器调速恒压供水的应用案例
西门子变频器调速恒压供水的应用案例,实现生活区的全自动恒压供水,平抑用水高峰期和低谷期的水压差,用微型计算机和变频器等组成恒压供水控制系统,一起来了解下。
时间:2020-03-10 10:53:23
西门子step7如何诊断硬件与网络故障?
西门子step7诊断硬件与网络故障的方法,包括诊断的必要条件,用快速视图诊断故障,用cpu的诊断缓冲区诊断故障,用诊断视图进行诊断等,一起来了解下。
时间:2015-11-27 06:36:43
使用FB125或FC125诊断DP网络故障的方法
使用FB125或FC125诊断DP网络故障的方法,在DP时代,用FB125或FC125诊断DP网络故障,非常方便,FB126是FB125的升级版,用它可以诊断DP和PN网络的故障。
时间:2015-11-05 04:11:46
西门子step7在stop模式下故障诊断的方法
西门子step7在stop模式下诊断的方法,确定STOP原因的基本步骤,选择与编程错误有关的消息,查找STOP模式中的栈内容,给诊断缓冲区条目打开块,来完成stop模式的故障诊断。
时间:2015-10-29 16:40:55
已存储程序的MMC卡出现故障怎么办?
已存储程序的MMC卡故障的原因与解决方法,将MMC卡插入CPU-313C中(原先的程序未删除),CPU-313C报故障,黄灯始终闪烁,并且通讯不上,已存储程序的MMC卡报此故障的原因,以及完整的解决方法。
时间:2015-10-20 15:54:51
【图】西门子plc s7-200常见故障现象
西门子plc s7-200常见故障现象,西门子plc s7-200内部rs485接口电路图,R1或R2被烧断,Z1、Z1和SN75176完好,R1或R2被烧断,Z1、Z1和SN75176完好,Z1或Z2、SN75176损坏,R1和R2完好等。
时间:2015-10-02 09:37:42
【图】POFF报警故障的几种原因
POFF报警故障的原因,一台高力发CH3000型110kW变频器,上电报POFF故障,将相关电压检测电路(即POFF报警电路),大概有七个方面的因素,会导致变频器上电报POFF,或OU或其它与电压检测相关的故障。
时间:2015-09-17 16:42:47
- 上一篇:profibus dp与pa有什么区别
- 下一篇:返回列表