【图】一个按钮控制三组灯的plc电路设计方案
来源:电工天下时间:2015-09-29 15:19:27 作者:老电工手机版>>
一个按钮控制三组灯的plc电路设计方案
用一个按钮控制三组(或三个)灯,以达到控制灯的亮度。由plc 组成一个控制器,每按一次按钮增加一组灯亮;三组灯全亮后,每按一次按钮,灭一组灯(为了使每组灯亮的时间尽量相等,要求先亮的灯先灭);如果按下按钮的时间超过2s,则灯全灭。
控制方案设计:
1、输入/输出元件及控制功能
输入/输出元件及控制功能
2、电路设计
根据控制要求,可用字节加一指令inc_b组成一个计数器,计数值用mb0的低3位表示,用计数结果控制三个灯的组合状态。计数器计数值与三组灯的逻辑关系如下表所示。
三组灯显示输出真值表
根据上表画出q0.0、q0.1、q0.2的卡诺图。
q0.0的卡诺图如图1-1所示。
根据q0.0 的卡诺图写出q0.0 逻辑表达式如下:
同理,画出q0.1、q0.2 的卡诺图,写出q0.1、q0.2 逻辑表达式如下:
当计数值mb0=2#00000110 时,即当m0.1=1、m0.2=1 时,将计数器复位。由上述关系画出plc 接线图和控制梯形图,如图1-2 所示。
相关文章
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
SFC chart的控制命令的分类与用法
有关SFC chart的控制命令的分类与用法,SFC chart的控制命令包括手动命令、自动命令、外部命令、内部命令,其功能与使用注意事项,一起来了解下。
时间:2020-04-25 13:50:45
西门子S7-200控制步进电机方式与接线图
有关西门子S7-200控制步进电机方式与接线图,梯形图由主程序调用2个正反转子程序,子程序首先涉及接口,再用顺序指令循环送电,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-23 11:18:06
西门子s7-200控制步进电机精确定位的方法
有关西门子s7-200控制步进电机精确定位的方法,快速精确定位控制的应用,采用PTO的多段管线工作方式实现粗定位,PTO的单段管线方式实现精定位。
时间:2020-04-23 11:15:58
西门子plc程序控制指令的分类与功能说明
西门子plc程序控制指令的分类与功能,西门子plc程序控制指令分为结束指令END、停止指令STOP、看门狗复位指令WDR、跳转及标号指令、循环指令(FOR和NEXT)等,这些指令的用应实例。
时间:2020-04-23 10:41:47
西门子plc车库自动门的控制程序
有关西门子plc实现的车库自动门的控制程序,主要介绍下车库自动门控制程序的实现要求,系统i/o接线图,以及控制程序的实现过程,供大家学习参考。
时间:2020-03-12 14:36:16
西门子plc产品数量检测控制程序的例子
本文介绍了西门子plc实现的数量检测控制程序,在传输带上传输工件,用传感器检测通过的产品数量,来看下整个产品数量检测控制程序的功能与实现过程。
时间:2020-03-12 13:55:13
西门子plc多级皮带控制程序的例子
分享一个西门子plc的多级皮带控制程序的例子,一个四级传送带系统的程序实例,主要介绍了这个多级皮带控制程序的控制要求,以及I/o分配的情况,供大家参考。
时间:2020-03-12 13:48:59