西门子plc多级皮带控制程序的例子
来源:电工天下时间:2020-03-12 13:48:59 作者:老电工手机版>>
分享一个西门子plc的多级皮带控制程序的例子,一个四级传送带系统的程序实例,主要介绍了这个多级皮带控制程序的控制要求,以及I/o分配的情况,供大家参考。
西门子plc多级皮带控制程序
一、控制要求
整个系统有四台电动机,控制要求为:
1、落料漏斗YO启动后,传送带M1应马上启动,经6s后须启动传送带M2;
2、传送带M2启动5s后,应启动传送带M3;
3、传送带M3启动4s后,应启动传送带M4;
4、落料停止后,为了不让齐级皮带上有物料维积,要根据所需传送时间的差别,分别将四台电机停车。即落料漏斗YO断开后过6s再断M1, M1断开后再过5s断M2,M2断开4s后再断M3,M3断开3s后再断开M4。
此程序为典型的时间顺序控制。
二、I/O分配
启动,I0.0; 停止,I0.1;落料YO,Q0.0;传送带M1,Q0.1;传送带M2,Q0.2;传送带M3,Q0.3;传送带M4,Q0.4。
三、控制程序




程序中M0.0控制启动过程,M0.1 控制停止过程。