西门子s5 plc指示灯故障的维修方案
来源:电工天下时间:2015-09-29 16:44:25 作者:老电工手机版>>
西门子s5 plc指示灯故障的维修方案
西门子S5 plc,具体型号:6ES5928-3UA12,在系统停电重新送电后出现plc报警现象,RUN、STOP灯全亮,BASP报警灯亮。
将开关扭转STOP位置RUN、STOP灯还是全亮,复位plc故障同样不能消除,请确认plc是否坏了,还是程序出现问题(此plc带64k的EPROM卡)。
维修方案:
1、重新装载程序(将EPROM卡内的程序重新COPY至CPU),故障消除。
2、西门子plc维修各指示灯报警说明:
RN灯: CPU 运行指示灯
ST灯: CPU 停止运行指示灯
ST灯闪亮时表示PLC 有故障
注: 当RN/ST开关由ST位置拨到RN位置时, RN灯和ST灯同时亮, 表示进入启动状态
QVZ灯: 超时( 一个模板被寻址后60us内不回答就产生QVZ超时 )
ZYK灯: 扫描时间超时 (RS96设定值)
BASP灯: 禁止数字输出点输出
相关文章
西门子直流调速器的常见故障代码及中文说明
西门子直流调速器的常见故障代码表,参考如下:F02 错误的相序(电子板电源5U1,5V1,5W1),F03 电源频率不在45Hz~65Hz 范围内或频率变化>12Hz/秒,参见第10章 (在性能差的电网上运行)。
时间:2022-04-28 18:32:39
西门子step7如何诊断硬件与网络故障?
西门子step7诊断硬件与网络故障的方法,包括诊断的必要条件,用快速视图诊断故障,用cpu的诊断缓冲区诊断故障,用诊断视图进行诊断等,一起来了解下。
时间:2015-11-27 06:36:43
使用FB125或FC125诊断DP网络故障的方法
使用FB125或FC125诊断DP网络故障的方法,在DP时代,用FB125或FC125诊断DP网络故障,非常方便,FB126是FB125的升级版,用它可以诊断DP和PN网络的故障。
时间:2015-11-05 04:11:46
西门子step7在stop模式下故障诊断的方法
西门子step7在stop模式下诊断的方法,确定STOP原因的基本步骤,选择与编程错误有关的消息,查找STOP模式中的栈内容,给诊断缓冲区条目打开块,来完成stop模式的故障诊断。
时间:2015-10-29 16:40:55
已存储程序的MMC卡出现故障怎么办?
已存储程序的MMC卡故障的原因与解决方法,将MMC卡插入CPU-313C中(原先的程序未删除),CPU-313C报故障,黄灯始终闪烁,并且通讯不上,已存储程序的MMC卡报此故障的原因,以及完整的解决方法。
时间:2015-10-20 15:54:51
wincc7.0创建项目指示灯与按钮的方法步骤
wincc7.0创建项目指示灯与按钮的方法步骤,wincc7.0环境下如何创建项目指示灯与按钮,操作过程还是有些复杂的,本文提供了wincc7.0创建项目指示灯与按钮的详细步骤,供大家学习参考。
时间:2015-10-20 11:41:41
【多图】wincc7.0创建项目指示灯与按钮的详细步骤
wincc7.0创建项目指示灯与按钮的详细步骤,整个创建过程分为16步,包括创建单用户项目、变量管理、通讯方式的选择等操作,非常实用的wincc7.0创建项目指示灯与按钮的教程。
时间:2015-10-19 17:45:57
【图】西门子plc s7-200常见故障现象
西门子plc s7-200常见故障现象,西门子plc s7-200内部rs485接口电路图,R1或R2被烧断,Z1、Z1和SN75176完好,R1或R2被烧断,Z1、Z1和SN75176完好,Z1或Z2、SN75176损坏,R1和R2完好等。
时间:2015-10-02 09:37:42