SFC chart的控制命令的分类与用法
来源:电工天下时间:2020-04-25 13:50:45 作者:老电工手机版>>
有关SFC chart的控制命令的分类与用法,SFC chart的控制命令包括手动命令、自动命令、外部命令、内部命令,其功能与使用注意事项,一起来了解下。
SFC chart的控制命令
SFC chart的控制命令包括手动命令、自动命令、外部命令、内部命令,如下图1。

图1 SFC chart的控制命令
1、手动命令:SFC chart调试窗口和SFC 面板上的控制按钮,共9个,仅在手动模式下有效。包括:Start、Hold、Error、Restart、Complete、Abort、Stop、Resume、Reset
2、自动命令:通过SFC chart外部视图的IO互联控制SFC,仅在自动模式下有效。包括:START、COMPLETE、HOLD、RESUME、ABORT、STOP、RESTART、RESET
3、外部命令:包括:LOCKCOMPLETE、LOCKHOLD、LOCKABORT、LOCKSTOP、LOCKERROR,通过IO互联控制SFC
4、内部命令:包括:INTSTART、INTCOMPLETE、INTHOLD、INTRESUME、INTERROR、INTABORT、INTSTOP、INTRESTART、INTRESET,是SFC的内部命令,在步中设置用于触发SFC的状态转换。
注意:
1、手动模式下自动互联输入无效,自动模式下命令按钮不可用。但是内部命令和外部命令在手动和自动模式下都有效
2、外部命令的优先级为lockabort>lockstop>lockerror>complete,hold
3、如果有几个命令(例如:外部命令和内部命令)同时排队等待时,SFC会显示互联错误LI_ERR=1,此时会执行命令的执行情况如下图2。

图2 LI_ERR下命令执行情况
相关文章西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解

西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子S7-200控制步进电机方式与接线图

有关西门子S7-200控制步进电机方式与接线图,梯形图由主程序调用2个正反转子程序,子程序首先涉及接口,再用顺序指令循环送电,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-23 11:18:06
西门子s7-200控制步进电机精确定位的方法

有关西门子s7-200控制步进电机精确定位的方法,快速精确定位控制的应用,采用PTO的多段管线工作方式实现粗定位,PTO的单段管线方式实现精定位。
时间:2020-04-23 11:15:58
西门子plc程序控制指令的分类与功能说明

西门子plc程序控制指令的分类与功能,西门子plc程序控制指令分为结束指令END、停止指令STOP、看门狗复位指令WDR、跳转及标号指令、循环指令(FOR和NEXT)等,这些指令的用应实例。
时间:2020-04-23 10:41:47
西门子plc车库自动门的控制程序

有关西门子plc实现的车库自动门的控制程序,主要介绍下车库自动门控制程序的实现要求,系统i/o接线图,以及控制程序的实现过程,供大家学习参考。
时间:2020-03-12 14:36:16
西门子plc产品数量检测控制程序的例子

本文介绍了西门子plc实现的数量检测控制程序,在传输带上传输工件,用传感器检测通过的产品数量,来看下整个产品数量检测控制程序的功能与实现过程。
时间:2020-03-12 13:55:13
西门子plc多级皮带控制程序的例子

分享一个西门子plc的多级皮带控制程序的例子,一个四级传送带系统的程序实例,主要介绍了这个多级皮带控制程序的控制要求,以及I/o分配的情况,供大家参考。
时间:2020-03-12 13:48:59
plc及电气控制类简答题大全

plc与电气控制相关的简答题,包括什么是可编程控制器,可编程控制器梯形图的编程规则,plc执行程序的循环扫描方式等,非常实用的plc试题,有需要的朋友参考下。
时间:2020-03-10 10:47:16





