西门子plc车库自动门的控制程序
来源:电工天下时间:2020-03-12 14:36:16 作者:老电工手机版>>
有关西门子plc实现的车库自动门的控制程序,主要介绍下车库自动门控制程序的实现要求,系统i/o接线图,以及控制程序的实现过程,供大家学习参考。
车库自动门的控制程序
一、程序要求
1、当汽车开到门前时,门自动打开。当汽车通过门后,门自动关闭;
2、当开门开到上限位I0.3为ON时,门不再打开,开门结束;
3、当关门关到下限位I0.2为ON时,门不再关闭,关门结束;
4、当汽车处在检测范围入口传感器(I0.0)和出口传感器(I0.1)之间的时候,门将不再关闭。
二、系统I/O接线图

三、程序分析
1、当车开进时,通过I0.0信号触发电动机正转实现开门,当门开到上限位I0.3动作时,开门结束,电动机停止。
2、当车进去后,通过I0.1的下降沿信号触发电动机反转实现关门,关到当下限位I0.2动作时,关门结束,电动机停止。
3、当车开出时,通过I0.1的信号触发电动机正转实现开门,当门开到上限位I0.3动作时,开门结束,电动机停止。
4、当车出来后,通过I0.0的下降沿信号触发电动机反转实现关门,关到当下限位I0.2动作时,关门结束,电动机停止。
通过数脉冲次数的方法来设计程序,关门条件是I0.0和I0.1产生的第二个下降沿来触发。
四、控制程序


以上就是西门子plc车库自动门的控制程序的例子,希望对大家有所帮助。