西门子S7-200CN与台达DVP14SS2中Modbus通讯连接的方法
来源:电工天下时间:2015-10-25 19:15:39 作者:老电工手机版>>
西门子S7-200CN与台达DVP14SS2中Modbus通讯连接的方法
硬件:西门子CPU224CN(6ES7214-1BD23-0XB8);台达DVP14SS211R(V3.02A2)
软件:PC系统Microsoft Windows XP Professional SP3
台达编程软件WPLSoft 2.38
西门子200编程软件V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9
Modbus是公开的通信协议,支持单主站的主/从通信模式,通信简单易用,很多厂商的产品都支持。西门子200CN系列机之间使用的PPI网络,台达DVPSS/ES/EH小型系列机之间使用的plc-LINK网络,三菱FX系列小型机之间使用的N:N网络……以上各家通讯虽然称呼不同,但都是建立在RS485传输基础上符合基本Modbus通讯协议,可见Modbus通讯还是蛮有群众基础的。
同品牌PLC采用厂家提供的通讯方式组网简单易用,相信大家对于以上提到的诸如PPI网络、PLC-LINK网络、N:N网络耳熟能详,使用起来轻车熟路。那么如果不同品牌PLC之间通讯,将又如何连接呢?例如一台西门子CPU224CN与一台台达DVP14SS211R之间通过Modbus通讯连接。
CPU224CN和DVP14SS211R均提供有支持Modbus标准协议的RS485通讯口,前面说过Modbus是公开的通信协议,有望将两者连接起来通讯。
1、硬件连接
西门子200CN通讯口定义:
图1
台达DVP14SS211R的RS485通讯口COM2提供的是一个简单的2位插针式接线端子。
通讯硬件连接只需要将西门子9针接口的3、8对应连接到台达2位插针式接线端子(RS485口)的+、-上。
2、软件编程
连接好硬件后接下来就要规划逻辑程序了。不妨使用224CN作主站,DVP14SS211R作从站(1#),当224CN读到1#从站X0为1时,输出Q0.0=1;当224CN 接收到自身I0.0信号时,DVP14SS211R的输出Y0=1,即从站的输入X0状态决定主站输出Q0.0状态,主站输入I0.0状态决定从站输出Y0状态。
主站224CN程序:
图2
图3
从站(1#)DVP14SS211R的程序:
图4
3、注意事项
1、对于从站台达PLC来说,不存在数据交换逻辑处理问题,仅仅需要PLC上电第一个扫描周期完成COM2通讯口初始化。即设置COM2通讯口的通讯参数:波特率:9600bps,数据长:8位,校验:无校验,停止位:2;设置COM2口站号(通讯地址);设置Modbus模式(RTU模式);并且运行期间保持这些参数不被更新。这个工作熟悉台达编程参看一下图4很容易理解。
2、通讯双方必须设置相同的通讯参数才能握手交换数据,对于主站西门子224CN来说,也应该在上电工作首个扫描周期完成PORT 0通讯端口的初始化工作。注意西门子通讯口初始化需要程序设置完成1.改变通讯口支持Modbus协议(因为西门子默认状态通讯口支持PPI协议);2. 设置波特率:9600bps;设置校验:无校验;3.由于是主站,还需要设置一个通讯超时时间;4.对于停止位与数据长度这里不需要设置,使用2位停止位、8位长度即可。参见图2网络2
3、图2网络3主站每秒读一次从站X0的状态,实质起了一个建立起通讯连接的作用。
4、主站与从站建立起通讯连接后图2网络4触发读从站X0状态工作。
5、完成读从站X0状态工作后图3网络6触发写从站Y0状态工作。
6、完成写从站Y0状态工作后图3网络8又触发开始读从站X0状态工作,这样随着PLC扫描周而复始不断执行对从站读X0状态以及写Y0状态的工作。
7、图3网络9与10完成读写状态的逻辑。
相关文章
西门子S7-200与G110变频器通讯USS库如何选择?
西门子S7-200与G110变频器通讯USS库的选择方法,S7-200的USS指令库现在能够完全支持MicroMaster MM3系列和MicroMaster MM4系列产品,以及SINAMICS G110系列产品。
时间:2020-03-10 11:15:32
【图】西门子step7-micro/win32编程软件硬件连接与软件安装
西门子step7-micro/win32编程软件硬件连接与软件安装,两种硬件连接方式:一种是通过pc/ppi 电缆直接连接,另一种是通过带有mpi电缆的通信处理器连接,step7-micro/win32软件安装包基于windows的应用软件。
时间:2020-02-21 10:58:43
西门子plc通讯网络的建立与使用过程
西门子plc通讯网络的建立与使用过程,为网络确定通讯距离、通讯速率和电缆类型,在网络中使用中继器,选择网络电缆与网络连接器,西门子s7-200系列plc的端口使用网络隔离时,应使用rs-485中继器或者em277。
时间:2020-02-21 09:26:28
西门子plc与西门子触摸屏建立以太网连接
西门子plc与西门子触摸屏建立以太网连接的方法,设置触摸屏,设置通讯方式为Enthernet,设置PC,以太网口IP地址为192.168.0.11,西门子plc与触摸屏以太网通讯的设置实例。
时间:2015-12-12 18:29:43
【图】西门子s7-1200 s7通信特点及连接资源的方法
西门子s7-1200 s7通信特点,s7协议独立于西门子各种通讯总线,s7协议是由多种应用层协议组成,s7通信编程的方法,以及s7-1200 s7 通讯数据长度的相关知识。
时间:2015-12-02 22:32:58
西门子step7编程软件建立在线连接的方法详解
西门子step7编程软件建立在线连接的方法,包括建立在线连接,找到直接连接的节点,通过项目的在线窗口建立在线连接,在多重项目中在线访问plc等操作。
时间:2015-12-02 08:23:24
西门子s7-200使用uss通讯控制变频器的方法
西门子s7-200使用uss通讯控制变频器的方法,s7-200 cpu上的rs485通信口可以编程为工作在自由口模式下,支持uss通信协议,西门子s7-200 cpu提供了uss通信指令库。
时间:2015-11-18 15:40:23
Modbus/TCP功能块MB_REDSV在多路端口502配置连接的方法
Modbus/TCP功能块MB_REDSV在多路端口502配置连接的方法,Modbus/TCP通信通过默认的服务器502端口实现,S7-400 CP用于S7-400 H站的操作,且支持多个TCP连接。
时间:2015-11-05 02:10:24
- 上一篇:【图】西门子硬件组态的设置与步骤
- 下一篇:西门子plc按点数分类的几种类型