西门子INT类型转S5TIME类型的自编程序
来源:电工天下时间:2015-12-18 12:49:17 作者:老电工手机版>>
编程实现西门子INT类型转S5TIME类型的方法
将待转换的INT类型数据通过MOV指令传送到MD100,将MD100乘以1000后重新存储到MD100(目的是将输入的数据转换为ms单位),将转换为ms单位的MD100通过MOV指令传送到临时变量TIM中(TIME类型),利用FC40将TIME类型转换为S5TIME类型后存储到临时变量S5TIM中(S5TIME类型),这时的S5TIM就可以直接使用了。
相关文章
西门子plc顺序功能图分类与结构类型图解
西门子plc顺序功能图的分类,包括单序列,选择分支与合并,并行分支,跳转与循环等,单序列由一系列相继激活的步组成,是最简单的一种顺序功能图。
时间:2022-09-18 14:31:06
西门子S7-200数据类型关系入门
西门子s7-200中各数据类型之间的相互关系,学习西门子s7-200 plc编程时,不仅要掌握好数据类型的基础知识,对于不同数据类型间的关系,也必须了如指掌才行。
时间:2021-10-23 06:50:08
西门子S7-200数据类型入门教程
学习西门子s7-200 plc编程,必须掌握好数据类型的基础知识,数据类型决定了数据可接收哪些数值,使用该数据可执行哪些指令,即数据类型定义了允许的数据范围和允许的指令。
时间:2021-10-23 06:25:02
西门子plc编程符号地址的二种类型
西门子plc编程符号地址的二种类型,分为未用符号显示、无符号地址显示两种,这两个选项无显示过滤设定项,分别用于显示符号地址与绝对地址。
时间:2020-11-17 13:19:17
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。
时间:2020-04-23 10:12:27
西门子s7-1500支持的传感器类型有哪些
西门子s7-1500支持的传感器类型,在西门子plc s7-1500系列中现推出的di模块有漏型,接pnp型传感器,比如:6es7 523-1bl00-0aa0。
时间:2020-04-23 09:39:44
西门子s7-300支持的传感器类型有哪些
西门子s7-300支持的传感器类型西门子plc s7-300的di模块很多,其具体参数需要在硬件组态中查看。1、s7-300的大部分di模块均为漏型(选取pnp型的传感器),在硬件组态时不提示源型或漏型。
时间:2020-04-23 09:36:17
西门子s7-1200支持的传感器类型有哪些
西门子s7-1200支持的传感器类型,在西门子plc s7-1200输入端,所支持的传感器类型,既有漏型也有源型。因此,在西门子s7-1200中,可以接npn传感器,也可以接pnp的传感器。
时间:2020-04-23 09:33:31