【图】plc输入输出端接线的问题

来源:电工天下时间:2015-11-09 06:16:29 作者:老电工手机版>>

一、plc输入输出端接线的问题

1、输入接线

plc一般接受行程开关、限位开关等输入的开关量信号。输入接线端子是plc与外部传感器负载转换信号的端口。输入接线,一般指外部传感器与输入端口的接线。

输入器件可以是任何无源的触点或集电极开路的npn管。输入器件接通时,输入端接通,输入线路闭合,同时输入指示的发光二极管亮。

输入端的一次电路与二次电路之间,采用光电耦合隔离。二次电路带rc滤波器,以防止由于输入触点抖动或从输入线路串入的电噪声引起plc误动作。

若在输入触点电路串联二极管,在串联二极管上的电压应小于4v。若使用带发光二极管的舌簧开关,串联二极管的数目不能超过两只。

输入接线的注意事项
1)输入接线一般不要超过30m。但如果环境干扰较小,电压降不大时,输入接线可适当长些。
2)输入、输出线不能用同一根电缆,输入、输出线要分开。
3)可编程控制器所能接受的脉冲信号的宽度,应大于扫描周期的时间。

2、输出接线

1)可编程控制器有继电器输出、晶闸管输出、晶体管输出3种形式。

2)输出端接线分为独立输出和公共输出。当plc的输出继电器或晶闸管动作时,同一号码的两个输出端接通。在不同组中,可采用不同类型和电压等级的输出电压。但在同一组中的输出只能用同一类型、同一电压等级的电源。

3)由于plc的输出元件被封装在印制电路板上,并且连接至端子板,若将连接输出元件的负载短路,将烧毁印制电路板,因此,应用熔丝保护输出元件。

4)采用继电器输出时,承受的电感性负载大小影响到继电器的工作寿命,因此继电器工作寿命要求长。

5)plc的输出负载可能产生噪声干扰,因此要采取措施加以控制。

此外,对于能使用户造成伤害的危险负载,除了在控制程序中加以考虑之外,还应设计外部紧急停车电路,使得可编程控制器发生故障时,能将引起伤害的负载电源切断。交流输出线和直流输出线不要用同一本电缆,输出线应尽量远离高压线和动力线,避免并行。

plc与感性设备的连接:
当PLC输入输出端接有感性负载元件时,直流输出的续流管保护(直流电路两端并联续流二极管),交流输出阻容吸收电路。

plc输入输出端接线

对与大容量负载电路,须在继电器主触头两端连接RC阻容吸收电路
plc输入输出端接线

二、plc输出端接线怎么接线?

将开关电源的DC24V+端接PLC输出端公共端,一般是COM,也有几个输出公用的,看清楚再接(如有的机型是Y0~Y4共一个COM1),公用COM的要注意其他公用端头Y所接负载的电压,必须匹配。
将Y0和中间继电器的线圈正极连接(HH52P的是14脚);
将中间继电器线圈负极(HH52P是13脚)直接接开关电源负极DC24V-即可。
输出接口是继电器形式的,就是Y和COM点形成常开触点。

三、plc外部接线图主要是输出和输入连线

拿OMRON plc来说,上面图为输入端接法,下图为输出端接法。

plc输入输出端接线

相关文章
  • plc与变频器如何接线(附接线图)

    plc与变频器如何接线(附接线图)

    有关plc与变频器的接线图,学习下plc连接变频器的接线方法,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-09-18 13:08:17

  • PLC输出类型怎么选择?

    PLC输出类型怎么选择?

    继电器问题的一个共同特点:有故障的输出点工作频率比较快,被驱动负载为继电器、电磁阀或接触器等感性负载,没有吸收保护电路。因此,在选择和使用plc输出类型时,必须注意如下几个问题。

    时间:2022-03-14 09:40:05

  • plc外部硬件接线图示例

    plc外部硬件接线图示例

    有关plc外部硬件电路的接线图,包括各种开关与接触器的接线方式,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2021-10-26 06:21:38

  • D触发器是什么,D触发器的基本结构与信号输入输出关系

    D触发器是什么,D触发器的基本结构与信号输入输出关系

    D触发器是什么,D触发器的基本结构与信号输入输出关系——D触发器中的D是英文Delay的缩写,可见D触发器是一种延时电路,集成式D触发器是由一个同步式RS触发器和一个D触发器组成的。

    时间:2021-01-15 16:12:03

  • plc输出端接交流感性负载保护电路的方法

    plc输出端接交流感性负载保护电路的方法

    plc输出端接交流感性负载保护电路,当plc输出端接交流感性负载时,可接rc元件或峰值抑制器(如压敏电阻)来吸收峰值电压,感性负载产生的瞬时峰值电压因对rc元件充电,其值会降低,或击穿压敏电阻而泄放高压。

    时间:2020-08-14 09:55:33

  • plc梯形图常闭触点输入信号处理方法

    plc梯形图常闭触点输入信号处理方法

    有关plc梯形图常闭触点输入的信号处理方法,尽可能用常开触点作plc的输入信号,将梯形图中相应的输入继电器的触点改为相反的触点,即常开触点改为常闭触点,常闭触点改为常开触点。

    时间:2020-05-16 08:48:43

  • plc与输出设备的连接方法总结

    plc与输出设备的连接方法总结

    有关plc与输出设备的连接方法,包括plc与输出设备的一般连接方法,plc与感性输出设备的连接,plc与七段led显示器的连接,plc与输出设备连接的注意事项等。

    时间:2020-02-20 10:48:08

  • 【图】plc如何节省输入输出点数?

    【图】plc如何节省输入输出点数?

    plc节省输入输出点数的方法,以三菱plc来为例,通过以下措施可以节省plc输入点数,包括组合输入、分组输入、矩阵输入、输入设备多功能化、出入触点合并等方法。

    时间:2020-02-20 09:08:47

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有