plc死机怎么办,plc频繁死机的解决方法
来源:电工天下时间:2015-10-30 22:20:03 作者:老电工手机版>>
一、plc工作不稳定频繁死机的解决方法
1、若电源电庄高于plc的额定电压的上限值或低于plc的额定电压的下限值,应对供电电压进行检查,若有异常,调整电压。
2、若主机系统模块接触不良,应对主机系统模块进行清理和重插。
3、若cpu、内存板内元器件松动,应对可疑元器件采用戴手套按压的方法或补焊。
4、若cpu、内存板故障,应及时更换。
5、在设计和改造plc时,还易出现应用程序的扫描周期过长,导致plc频繁死机。
二、plc死机的主要原因
PLC死机的原因: 软硬件的错误都可能引起死机。
1、硬件方面
(1)I/O窜电,PLC自动侦测到I/O错误,进入STOP模式。
(2)I/O损坏,程序运行到需要该I/O的反馈信号,不能向下执行指令。
(3)扩展模块(功能型,如A/D)线路干扰或开路等。
(4)电源部分有干扰或故障。
(5)PLC的连接模块及地址分配模块出故障。
(6)电缆引起的故障。
2、软件方面
(1)触发了死循环。
(2)程序改写了系统参数区的内容,却没有初始化部分。
(3)保护程序启动:硬件保护、限制使用时间(针对货款收回)
(4)数据溢出,步长过大、看门狗 (可修改DOG时间)动作。
三、plc死机故障问题排查
plc死机:
1、外部电源对i /q干扰,输入端口比较脆弱,很容易受到干扰,本人用电脑进行监控时发现,干扰最严重时,plc无法工作,时间继电器也不计时,或者计时运行到一半,有时突然重新开始。经检查发现干扰源,是一台电机内部的热保护触点,由于电机的磁场力太强,对plc的输入端口产生干扰。为此,将此触点信号通过继电器进行隔离转换。
2、电机停车用了全桥整流制动,每次在电机停车制动时,plc的输入信号就有可能出现瞬间的波动,往往不可能出现的信号也突然产生,由此导致误动作。为解决此问题,将plc的所有信号进行了延时滤波处理,同时增加了程序执行限制条件。
3、电源故障,本人也经历过一次,plc时常在运行中死机,plc所有的指示灯全部熄灭,几秒种后有能自动恢复。其现象与干扰非常相似,结果又是改程序,又是改线路,忙了一个月,一点效果也没有。后在一次偶然中发现是24v电源不稳定,将电源更换后,plc运行正常。
附,pc机死机的概念。
1、pc机死机的概念是一个关于pc的专有概念;
2、plc是pc在工业控制的一个简单应用,不存在多路同时运行、造成信号处理拥堵、阻塞现象的情况;
3、plc的不正常运行状态,为故障运行状态,例如i/o、24v电源、程序错误等;
相关文章
plc中rs485通信接口常见故障原因与处理方法
有关plc中rs485通信接口常见故障的原因与解决方法,plc的rs-485口经非隔离的pc/ppi电缆与电脑连接、plc与plc之间连接或plc与变频器、触摸屏等通信时时有通信口损坏现象发生。
时间:2021-11-22 09:19:44
【图】plc通讯故障的检查顺序与内容
plc通讯故障的检查顺序与内容,当plc通讯出现不正常时,需要进行plc通讯故障检查维修工作,检查顺序与内容,见图中所示。
时间:2020-02-20 10:46:51
【问答】继电器电路图与plc梯形图的转换与移植问题
继电器电路图与plc梯形图的转换与移植问题,继电器电路图直接转换为plc的梯形图的方法,plc的输入电路与梯形图的关系,继电器电路图移植为plc梯形图的方法等。
时间:2020-02-20 09:52:40
【图】plc双重输出动作问题与对策
plc双重输出动作问题与对策,若在顺控程序内进行线圈的双重输出(双线圈),则后面的动作优先,双重输出(双线圈)在程序方面并不违反输入,但因动作复杂,需要按以下例子修改程序。
时间:2020-02-20 09:05:41
plc控制系统日常维护与故障排除方法
有关plc控制系统日常维护与故障排除方法,plc日常维护和保养的主要内容是更换保险丝和锂电池,介绍了调换锂电池的步骤、i/o模块的更换方法等。
时间:2020-02-13 17:52:11
【问答】plc梯形图转语句表的问题
plc梯形图转语句表的问题,plc梯形图FC在OB1中调用,在OB1视图选项中转换成STL后,IN-OUT 和OUT 参数没有地址与实参对应,如何解决这个问题。
时间:2019-11-13 13:57:54
防止plc死机与误动作故障的常用方法
在电工技术当中,除了接触器、继电器等电气控制系统外,plc(可编程控制器)已是电工技术的热门应用,在使用plc的过程中,经常会遇到plc死机与误动作的故障,多半是plc电源质量问题引起的。
时间:2019-11-02 13:47:06
plc死机的常见原因
本文介绍了plc死机的原因,在实际工作中,遇到plc死机的问题时,如果经验不足的话,难免会一头雾水。不过,造成plc死机问题的原因,无外乎硬软二个方面,查明死机的原因,才能快速解决问题。
时间:2019-11-02 12:57:47
- 上一篇:plc工作阶段的三部分
- 下一篇:plc工作方式是怎样的,plc循环扫描的工作方式