plc死机的常见原因

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-11-02 12:57:47

本文介绍了plc死机的原因,在实际工作中,遇到plc死机的问题时,如果经验不足的话,难免会一头雾水。不过,造成plc死机问题的原因,无外乎硬软二个方面,查明死机的原因,才能快速解决问题。

plc死机的常见原因

在plc的运行过程中,无论是硬件的错误,还是软件的错误,均会造成plc出现死机的故障现象。

plc死机的常见原因

参考图:欧姆龙plc出现了死机的问题

一、硬件问题导致的plc死机

1)i/o窜电,plc自动侦测到i/o错误,进入stop模式。

2)i/o损坏,程序运行到需要该i/o的反馈信号,不能向下执行指令。

3)扩展模块(功能型,如a/d)线路干扰或开路等。

4)电源部分有干扰或故障。

5)plc的连接模块及地址分配模块出故障。

6)电缆故障,电缆的质量问题,会导致plc死机现象的发生。

二、软件问题导致的plc死机

1)plc控制程序触发了死循环,编程故障导致的死循环,会导致plc出现死机现象。

2)程序改写了系统参数区的内容,却没有初始化部分。

3)保护程序启动:硬件保护、限制使用时间(针对货款收回)

4)数据溢出,步长过大、看门狗 (可修改dog时间)动作。

5)数据类型转换出现的错误导致,比如西门子plcs7-300系列出现故障后自动调用ob块,ob80-89就是各种错误的组织块。若出现bcd码转换的错误,就会出现plc死机。

西门子plc可以查看模块信息,通过诊断缓冲区里面的数据诊断引起停机的原因。

三、plc工作不稳定导致频繁死机

1、若电源电庄高于plc的额定电压的上限值或低于plc的额定电压的下限值,应对供电电压进行检查,若有异常,调整电压。

2、若主机系统模块接触不良,应对主机系统模块进行清理和重插。

3、若cpu、内存板内元器件松动,应对可疑元器件采用戴手套按压的方法或补焊。

4、若cpu、内存板故障,应及时更换。

5、在设计和改造plc时,还易出现应用程序的扫描周期过长,导致plc频繁死机。解决办法就是更改程序和重新设定扫描周期。

以上就是plc死机的常见原因,为避免plc死机故障的出现,建议多在这些方面做足工作。

    plc死机的常见原因相关的文章
    • plc维修保养与故障判断方法总结

      plc维修保养与故障判断方法总结

      plc维修保养与故障判断方法总结,运行环境的保证,日常点检工作的保证,plc故障的诊断法则与具体步骤,查看plc电源是否有电,了解过cpu工作模式及优先级等。

      时间:2019-12-12 10:02:26

    • plc常见故障与部件更换方法

      plc常见故障与部件更换方法

      plc常见故障与部件更换方法,plc故障现象与故障处理,plc组建主要部件的更换,包括更换框架、cpu模块的更换、i/o模块的更换等,一起来了解下。

      时间:2019-12-12 10:01:28

    • plc变频器故障原因与维修步骤

      plc变频器故障原因与维修步骤

      plc与变频器故障原因与维修步骤,与强电相关的器件、大功率器件,电源部分以及相应的驱动电路损坏频率较高,plc/变频器的维修过程就是寻找相应故障点的过程。

      时间:2019-12-10 09:38:49

    • plc数字量信号故障问题的查找方法

      plc数字量信号故障问题的查找方法

      plc数字量信号故障问题的查找方法,如何查找plc数字量信号出现的故障,这里分享七种方法,检查plc供电电源、控制电源,检查plc控制柜内元件的触点、接点等接触是否完好等。

      时间:2019-12-10 09:30:52

    • plc控制系统设计如何预防故障发生

      plc控制系统设计如何预防故障发生

      plc控制系统设计预防故障发生的方法,系统的硬件结构和网络要简明而清晰,控制系统的功能和管理系统的功能应严格划分界限,设计大中型可编程序控制系统时不要耗尽它的硬件和软件资源。

      时间:2019-11-27 05:55:46

    • plc控制系统故障的类型与宏观诊断方法

      plc控制系统故障的类型与宏观诊断方法

      plc控制系统故障的类型与宏观诊断方法,plc控制系统故障主要是来自外围的元部件的故障,分为输入故障、传感器故障、执行器故障等,plc控制系统故障的宏观诊断方法与步骤。

      时间:2019-11-27 05:46:19

    • plc维修:控制回路故障的处理方法

      plc维修:控制回路故障的处理方法

      plc维修技巧之控制回路故障的处理方法,plc可编程序控制器维护检修方法与技巧总结,包括plc输入与输出,输入回路检修,输出回路检修,程序逻辑推断,plc自身故障判断等。

      时间:2019-11-25 10:26:56

    • plc常见维修故障的现象说明

      plc常见维修故障的现象说明

      plc常见维修故障的现象说明,plc七大维修故障原因总结,包括停要、plc程序不执行、plc程序内容变化、输入/输出单元不作、写入器不能操作、扩展单元不动作、PROM不能运转等常见plc故障现象。

      时间:2019-11-24 08:33:11

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有