plc编程之字逻辑或指令ORW与双字逻辑或指令用法
来源:电工天下时间:2016-05-30 05:14:30 作者:老电工手机版>>
plc字逻辑或指令ORW与双字逻辑或指令
PLC字逻辑或指令ORW与双字逻辑或指令的用法,包括梯形图与注意事项。
字逻辑或指令ORW是将2个通道值或2个16位二进制常数进行逻辑或运算,并将结果送到指定通道。
ORW具有上微分型指令的特性。
梯形图符号:
操作数区域如下。
S1和S2: CIO,W,H,A,T,C,D,*D,@D或#
D: CIO, W, H, A448~A959,T,C,D,*D或@D
注意事项:
①当逻辑或的结果是0时,P_EQ置位。
②当运算的结果通道的15位为1时,P.N置位。
双字逻辑或指令ORWL的功能是将2个由2个连续通道组成的二进制数或2个32位二进制常数进行逻辑或运算。
ORWL与ORW的用法相似。
相关文章
plc查表操作指令的功能说明
plc查表操作指令的功能说明,表功能指令包括填表、查表、先进先出和后进先出指令,表功能指令实现对数据(只能是字型数据)的存取操作,在查表指令的语句表中,运算符不采用编码形式,而是直接使用。
时间:2022-09-18 13:08:13
常见的几款PLC指令对比图
常见的PLC产品,主要包括欧姆龙PLC、三菱FX系列PLC、LG MASTER系列PLC、松下PLC和西门子PLC,以下是这几大PLC产品的指令说明及对比,供大家学习参考。
时间:2022-07-17 05:26:08
学习PLC必须掌握的13个基本指令
有关PLC编程的基础知识,介绍了学习PLC必须掌握的13个基本指令,这些常用的PLC指令为LD、LDI、OUT、AND、ANI、OR、ORI、SET、RST、PLS、PLF、INC和DEC指令,下面来学习下。
时间:2022-03-18 05:42:16
plc功能指令的通用格式与数据结构
有关plc功能指令的通用格式,包括功能指令编号、助记符、数据长度、操作数等,并介绍了plc功能指令的数据结构,位元件与位元件的组合、字元件的知识等。
时间:2021-11-29 09:39:33
plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式
plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式,包括启动按钮、停止按钮、热保护、运行继电器等,学习下plc自锁控制梯形图与指令表程序的编写方法。
时间:2021-11-22 09:20:06
钟控RS触发器的逻辑图与状态表
钟控RS触发器的逻辑图与状态表,钟控R-S触发器的逻辑图,逻辑状态表,逻辑符号与触发方式,CP=1期间触发器的工作情况,钟控R-S触发器CP=1时的逻辑状态表等。
时间:2021-01-15 14:17:52
基本同步RS触发器的逻辑电路与逻辑符号
同步RS触发器的逻辑电路与逻辑符号,基本RS触发器 + 两个钟控门G3、G4,钟控端(CP端):时钟脉冲输入端,有详细的电路结构图。
时间:2020-11-17 13:19:20
RS触发器的逻辑符号及与非门电路图
RS触发器的逻辑符号及与非门电路图,由两个“与非”门构成的R-S触发器电路图,有详细的电路结构图,包括输入与输出,稳定状态等信息,需要的朋友参考下。
时间:2020-11-17 13:19:19
- 上一篇:松下plc如何接线与试机?
- 下一篇:plc编程FB41 PID参数调整方法