架空线路导线连接的基本要求5条
来源:电工天下时间:2016-01-29 08:56:21 作者:老电工手机版>>
对架空线路导线连接的基本要求:
1、接触良好紧密,接触电阻小。
2、连接接头的机械强度应不低于导线抗拉强度的90%。
3、在线路连接处改变导线截面或由线路向下作T形连接时,应采用并沟线夹续接。
4、导线的连接一般可实行压接、插接、绕接或者焊接。
高压架空导线不宜实行焊接,因为焊接时必须将导线加热,导线加热后会造成退火,其机械强度降低,焊接处将成为薄弱环节。
高压架空线所承受的张力一般都较大,该薄弱环节往往断裂而造成事故。
5、导线的接头随导线材料不同而异。钢芯铝线、铝绞线相互连接时,一般采用插接法、钳压法或爆炸压接法;而铜线与铜线的连接一般采用绕接法或压接法。
相关文章
怎么连接架空线路的弓子线
弓子线,又称过引线或跨接线,弓子线之间和弓子线与主干线之间的连接一般需要符合以下要求:不同金属导线(如铜线和铝线)互相之间不能直接连接,应通过可靠的过渡接头(线夹)进行连接。
时间:2022-04-18 21:26:58
怎么为架空线路定相
定相,又称为核相,就是测量线路导线两端端头是否为同一根导线的端头,以防止送电后造成相间短路事故。一般凡是新建或改建的线路,送电前都要进行定相测试,以下是架空线路定相的常用方法,供大家参考。
时间:2022-04-18 21:22:23
怎么检修架空线路?
架空线路的检修内容及要求,需要根据线路是否存在缺陷和缺陷的严重程度来定,其主要目的是保持线路正常运行。一般需要对架空线路进行不定期检修,其检修内容包括以下几项,下面具体来了解下。
时间:2022-04-18 21:18:33
架空线路与电缆线路的安全措施
在输配电线路中,架空线路主要由导线、杆塔、横担、绝缘子等组成,架空线路木电杆梢径不能小于150 mm,除此之外,架空线路与电缆线路的安全措施还有哪些,下面来了解下。
时间:2022-03-04 06:51:56
一文看懂导线与瓷瓶的绑扎方法
在低压和10kv高压的架空线上,一般用绝缘子作为导线的支持物,直线杆上的导线与绝缘子的贴靠方向要一致,转角杆上的导线必须贴靠在绝缘子外侧,导线在绝缘子上的固定,均采用绑扎方法。
时间:2022-01-15 06:33:46
如何为架空线路定相?
如何为架空线路定相?定相又称为核相,即测量线路导线两端端头是否为同一根导线的端头,以防止送电后造成相间短路事故。一般对于新建或改建的线路,送电前都必须进行定相测试。
时间:2021-11-20 08:00:23
在架空线路上怎么进行紧线操作?
在架空线路上怎么进行紧线操作?在架空线路上紧线时,一般使用弹簧紧线器连接导线和钢绳,用卷扬机进行紧线。在进行紧线操作时,需要遵循如下的基本要求,一起来看下。
时间:2021-11-20 07:56:10
怎么连接架空线路的弓子线?
怎么连接架空线路的弓子线?弓子线,又称为过引线或跨接线,在进行弓子线之间和弓子线与主干线之间的连接时,需要按如下要求进行,下面具体来看下。
时间:2021-11-20 07:54:46