一文看懂导线与瓷瓶的绑扎方法
来源:电工天下时间:2022-01-15 06:33:46 作者:老电工手机版>>
在低压和10kv高压的架空线上,一般用绝缘子作为导线的支持物,直线杆上的导线与绝缘子的贴靠方向要一致,转角杆上的导线必须贴靠在绝缘子外侧,导线在绝缘子上的固定,均采用绑扎方法。
导线与瓷瓶绑扎方法
说明:裸铝绞线因质地过软,绑扎时用力较大,所以在绑扎前需要在铝绞线上包缠一层(如铝包带),包缠长度以两端各伸出绑扎处10~30mm为准。

1、蝶形绝缘子上导线的绑扎 绑扎前,先在导线绑扎处包缠150mm长的铝带,在进行包缠时,铝带每圈排列必须整齐、紧密和平服。
1)直线段导线在蝶形绝缘子上的绑扎
① 把导线紧贴在绝缘子颈部嵌线槽内,并使扎线一端留出足够在嵌线槽中绕一圈和在导线上绕10圈的长度,而且使扎线与导线成X状。
② 把扎线从导线右下侧嵌线槽背后至导线左边下侧,按逆时针方向围绕正面嵌线槽,从导线右边侧出。
③ 将扎线贴紧并围绕绝缘子嵌线槽背后至导线左边下侧,在贴近绝缘子处开始,将扎线在导线上紧缠10圈后,剪除余端。
④ 把扎线的另一端围绕嵌线槽背后至导线右边下侧,也在贴近绝缘子处开始,将扎线在导线上紧缠10圈后剪除。
2)始终端支持点在蝶形绝缘子上的绑扎
①把导线末端先在绝缘子嵌线槽内围绕一圈。
②然后,把导线末端压着第一圈后再围绕第二圈。
③把扎线短的一端嵌入两导线末端并合处的凹缝中,扎线长的一端在贴近绝缘子处,按顺时针方向把两导线紧紧地缠扎在一起。
④在两始、终端导线上紧缠扎线到100mm长后,将扎线短的一端用钢丝钳紧绞6圈后剪去余端,并贴紧在两导线的夹缝中。
2、针式绝缘子上导线的绑扎 绑扎前,先在导线绑扎处包缠150mm长的铝带。
1)针式绝缘子的颈部绑扎方法
①在贴近绝缘子处的导线右边扎线短的一端缠3圈,然后与另一端扎线互绞6圈,并把导线入绝缘子颈部的嵌线槽内。
②接着把扎线从绝缘子背后紧紧地绕到导线的左下方。
③把扎线从导线的左下方缠绕到导线右上方以后,并如同上述方法再把扎线绕绝缘子1圈。
④然后把扎线再缠绕到导线左上方,并继续绕到导线右下方,使扎线在导线上形成x形的交绑状。
⑤最后把扎线缠绕到导线左上方,并贴近绝缘子处紧缠导线3圈后,向绝缘子背部绕过与另一端扎线紧绞6圈后,剪去余端。
2)针式绝缘子的顶部绑扎方法
①把导线嵌入绝缘子顶部线槽内,并在导线右边近绝缘子处用扎线绕上3圈。
②接着把扎线长的一端按顺时针方向从绝缘子颈槽中缠绕到导线左边下侧,并贴近绝缘子在导线上缠绕3圈。
③然后再按顺时针方向缠绕绝缘子颈槽到导线右边下侧,并在右边导线上缠绕3圈(在原3圈扎线右侧)。
④然后再缠绕绝缘子颈槽到导线左边下侧,并继续缠绕导线3圈(也排列在原3圈左侧)。
⑤此后重复第三条的方法,把扎线缠绕绝缘子颈槽到右边下侧,并斜压住顶槽中的导线,继续绕到导线左边下侧。
⑥接着从导线左边下侧按逆时针方向缠绕绝缘子颈槽到右边导线下侧。
⑦然后把扎线从导线右边下侧斜压住顶槽中的导线,并绕到导线左边下侧,使顶槽中的导线被扎线压成x状。
⑧最后将扎线从导线左边下侧按顺时针方向缠绕绝缘子颈槽到另一端,相交于绝缘子中间,并互绞6圈后剪去余端。
相关文章绝缘手套的耐压试验的方法

绝缘手套的耐压试验的方法,绝缘手套又叫高压绝缘手套,带电作业用绝缘手套是个体防护装备中绝缘防护的重要组成部分,如何使用与试验呢,一起来看看。
时间:2022-10-06 09:45:41
双电源自动转换开关的工作方式与连接方法

双电源自动转换开关的工作方式,分为R-自投自复、S-自投不自复(自投手复)、F-电网-发电机等多种方式,并介绍了双电源自动转换开关的接线方法。
时间:2022-10-06 09:45:38
高压开关柜故障原因与在线监测方法

有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
三相负载三角形连接方式与电路计算方法

三相负载的三角形连接方式,以及三相负载的电路计算方法,把三相负载分别接到三相交流电源的每两根相线之间即为三角形连接,负载两端的电压,即负载的相电压等于电源的线电压。
时间:2022-09-15 09:57:04
接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法

如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。
时间:2022-09-15 08:09:17
电气柜成套电气装配与安装方法大全

电气柜成套电气装配与安装方法,常见电气柜成套的问题,包括常用电线颜色定义,电气成套装配中存在的问题,变频器柜装配中存在的问题,电气设备安装中存在的问题等。
时间:2022-09-13 20:18:05
线管埋槽与接线盒埋穴的凿打方法图解

线管埋槽与接线盒埋穴的凿打方法,线管埋槽的凿,要求槽宽只要比线管外径稍大就可以,不宜太大,埋槽的转角部分的曲率也应满足线管标准曲率的要求等。
时间:2022-09-13 09:51:40
护套线的结构组成,护套线敷设方法

本文介绍了护套线的结构组成,护套线的敷设方法,护套线敷设的定位,划线以及埋设保护管等准备工作,敷设护套线时,在放线、直敷、弯敷方面的注意事项等。
时间:2022-09-13 09:51:06





