220kV变电所隔离开关改造工程的实施要求
来源:电工天下时间:2021-01-26 10:01:58 作者:老电工手机版>>
有关220kV变电所隔离开关改造工程要求,包括人员职责、计划编制、工作票管理、危险点预控、倒闸操作,以及其他220kV变电所隔离开关改造的技术措施等。
220kV变电所隔离开关改造工程的实施要求
1、改造工程概况
改造工程主要内容为更换43组110 kV隔离开关;11只110 kV断路器端字箱和2只母线电压互感器端子箱;更换8只110 kV线路电压互感器端子箱;更换110 kV线路保护6套;更换110 kV故障录波器;更换220 kV隔离开关8组;更换2400 m线路、220 kV旁路保护。
由于220 kV主接线可以简化改造,因此计划安排中的220kV 部分的最终可能有变更。
其中110 kV隔离开关双接地12组,110 kV隔离开关单接地12组,110 kV隔离开关不接地19组,主刀为电动机构,地刀为手动机构,110 kV为线路微机保护。
2、人员职责
主要为变电所人员分工。
班长编制改造期间的一周的工作计划,并负责各个停电施工阶段对运行人员的交底工作,动态监视施工现场的安全措施完整性和危险点控制措施,负责中埠变电所内运行工作总体安排协调。 来源:高压开关网
技术员负责改造设备的技术参数收集,动态修改典型操作票和运行规程,负责完成阶段性运行技术方面的工作。联系市局变电检修和生产厂家,对新设备进行有关必要的技术培训。
副班长负责施工改造期间,保证110 kV及以下变电所的日常运行管理和工作安排,参与改造过程中设备验收、技术培训、运行准备的相关配合工作。
安全员负责协助班长,负责动态监视施工现场安全措施完整性和危险点控制措施,对存在和发现的问题及时汇报和提出整改意见。
当值值长负责施工期间,对工作票正确性的审核把关,安排值班员加强对施工现场的特巡。严把倒闸操作票审票关,确保操作票的正确性。做好当值期间的事故预想,必要时参与设备验收。并配合班长完成其他临时性的工作任务。
当值正值负责正确填写工作票,严格规范现场安全措施,正确履行工作许可、验收、终结手续,正确审核操作票,严把倒闸操作监护关。加强施工现场的特巡工作。配合班长完成其他临时性的工作任务。
当值副值负责正确填写操作票,协助正值做好施工现场的安全措施和工作许可,配合正值认真验收设备,配合班长完成其他临时性的工作任务。
3 施工配合
3.1 计划编制
根据施工单位的停电计划和中埠变电所需要配合的工作,编制中埠变电所配合一周的工作计划,要求做到以下几点:
1、明确停电范围、时间和工作任务;
2、明确工作票张数和操作任务、操作时间;
3、明确人员分工的具体任务和时间要求;
4、安排运行人员工作;
5、提出协调的内容和可能存在的困难;
6、明确存在的危险点和预控措施;
7、做好事故预案分析。
3.2 工作票管理
必须严格把好工作票审票关,正值、值长进行复审并确认设备状态、工作内容、工作时间和安全措施。在改造过程中,凡是单元间隔状态为断路器线路检修状态的,接地点明确为3个,即:断路器母线侧、断路器线路侧、线路侧。
工作票的审核、确认和填写必须在工作前1天完成,确保能按时进行工作许可。有必要时,应提前作好有关安全措施的准备工作。
改造期间,工作票实行收发制度,即当天工作告一段落后,应将工作负责人手中的工作票收回,次日开工前由当值运行人员向工作负责人发出工作票,并将收发时间详细记录在运行日志中。
当天工作票收回前,应会同工作负责人到现场检查实际情况,包括人员撤离、施工现场清理、材料堆放情况、安全措施情况、电缆孔洞封堵情况等进行检查。每天发出工作票时,应会同工作负责人到现场检查安全措施是否符合工作要求,有否变动,必要时进行修复完善。
4、危险点预控
在施工期间头三天,存在危险点:吊装车辆及车辆进出,物件搬运等危险,因为只有110 kV正母线运行,而且110 kV正母线至各线路间隔正母隔离开关的引线离地面高度较低,如不严格把关,万一110 kV正母线有故障,母线差动保护动作,引起110 kV线路事故停电。
预防措施为工作票上注明带电部位和补充安全措施,在许可工作时,重点向工作负责人交待110 kV正母线的危险性和事故性质、后果。变电所现场安全监护人员加强110 kV正母线下的动态监视,准备好明显的限高标志禁示牌。平时应在110 kV正母线两端的移动门上锁,钥匙由当值值长保管,按值移交。
每个单元间隔更换隔离开关施工的第2~6天内,110kV正、副母线,旁路母线均运行,更换正母隔离开关、副母隔离开关(带电拆搭头)、线路隔离开关(变压器隔离开关)、旁路隔离开关,更换断路器端子箱、线路电压互感器端子箱和线路保护工作。
在这施工期间,存在危险点:110 kV正母线至各线路间隔正母隔离开关的引线离地面高度较低,容易引起110kV正母线故障,母线差动保护动作,110 kV正母线所有出线事故停电。更换隔离开关时,原来合上的接地隔离开关因已拆除,在设备引线上需加挂临时接地线,如接地线导线侧挂钩因施工引起脱落,容易造成感应电电击。
预防措施为每张工作票上注明带电部位和补充安全措施,在许可工作时,重点向工作负责人交待110 kV正母线的危险性和事故性质、后果。变电所现场安全监护人员加强110 kV正母线下的动态监视。当值人员加强对现场的特巡工作。
5、技术措施
5.1 施工方案交底
改造开始前应将改造工程的整体施工范围、停电时间段、施工方案中的主要内容,以及变电所配合改造的组织措施和技术措施向全体运行人员交底。并将施工计划、施工方案、危险点预控措施和注意事项进行交底工作。
当值运行人员应正确掌握当值期间的设备状态、工作内容、验收内容和操作任务,充分做好第二天操作的开票、审票,工作票的审核填写准备工作,以及要向下一值长交待运行注意事项。
5.2 设备档案收集
新设备投运前必须收集完整相关的技术参数、技术资料、说明书等。
由专人负责设备档案的整理,在验收时再进行核对。施工过程中对图纸有修改的,应及时与市局变电检修、监理单位联系确认。
5.3 设备验收
变电所根据实际情况及参照相关规程,编制设备一次、二次验收卡。
验收时,运行人员要打印相应设备验收卡,到现场逐项对照验收。
设备验收时,班长、技术员必须有1人到场,运行管理所派人到现场参与验收。
验收结束后,应再次检查设备状态是否已恢复到许可时状态,如验收合格,验收人和工作负责人应在验收卡上签名确认,并在工作记录上写明“与运行人员核对,设备已恢复到许可时状态”。
交接班时,交班值长将已执行的设备验收卡一并移交给接班值长,并详细说明验收情况。
6、倒闸操作
技术员应提前准备好新设备的典型操作票,操作票中主要修改增加电动隔离开关的操作步骤和线路微机保护的相关保护压板,以及改断路器线路检修(包括送电)时增加断路器线路侧接地隔离开关的内容,核对无误后交予当值人员提前开好操作票。
为保证操作票的正确性,操作票开好后,经正值、值长审核,对复杂操作票技术员应再进行审核(主变压器、母线等操作)。
根据操作任务量的多少,安排好操作力量,重大操作任务班长、技术员必须有1人到场。
因现场施工的复杂性,在操作前,应提前对现场设备再次进行状态核对,确保现场设备状态、微机防误模拟屏、监控后台三者一致方可开始操作。
由于隔离开关更换后,相应的设备命名标志也进行了更换,在操作过程中应更认真核对设备名称标志,防止走错间隔。特别是断路器线路侧接地隔离开关和线路接地隔离开关的设备命名标志,要根据隔离开关连杆仔细确认核对,对二次标签也应查看清楚,如果碰到有疑问,一定要查明原因后再可继续操作。
更换为电动隔离开关后,原手动操作隔离开关的微机防误机械编码锁也更换为电编码锁,电动隔离开关经电编码锁操作后,不需要核对状态检测器,但接地隔离开关仍采用机械编码锁和分、合状态检测器,这一点必须做到心中有数。
操作过程中,值长应严密监视控制室信号、电压、指示灯、监控后台等情况,特别是微机线路保护的电压切换情况是否正常,后台信号和隔离开关位置是否正常,如是送电操作,在合断路器前还应着重检查相关保护是否已经按要求投入。
对于#1、#2主变压器35 kV侧存在30°角差问题,在操作过程中再次提醒,采取“先断后通”原则。
改造期间由于设备变更,防误装置可能遇到紧急解锁情况,操作中应严格履行解锁有关规定。
7、技术培训
技术培训主要由施工单位和厂家提供支持。技术培训的主要项目:
1、系列电动隔离开关的操作要领、操作注意事项、操作机构箱内元器件作用、运行注意事项。
2、微机线路保护操作使用方法、运行注意事项、保护压板的设置和作用、线路和旁路保护定值区的设置情况。
3、二号故障录波器的操作使用方法、波形初步分析、运行注意事项。
系列电动隔离开关的培训可结合验收时进行,培训对象为班组长、当值人员。
微机线路保护和二号故障录波器的培训可集中进行,培训对象为中埠操作中心全体运行人员。
8、设备命名
改造前统计所有改造设备的一次设备命名名称、数量、规格型号,统一交付重新制作。
原一次设备命名标志牌在隔离开关拆除后,由专人负责从设备上拆下收集,统一保管到指定仓库、指定地点保存待用。
待新隔离开关安装调试完毕后,由专人核对设备位置,临时安装拆下的一次设备命名,对于电动操作机构箱上,增加临时打印的命名标志牌,每个间隔临时安装完毕后,应重新核对无误。检查一次设备命名标志是否已安装,并核对一次设备命名标志已列入设备验收内容。
二次设备标签根据施工单位调试后标注的命名,结合运行要求,事先打印制作,在设备验收前全部安装粘贴到位。检查二次设备命名标志,是否已安装粘贴和核对。二次设备命名标志正确性应列入设备验收内容。
现场设备命名与典型操作票中操作步骤应一致。
9、事故预案
正常运行方式下,单台所用变压器本体故障及高压熔丝熔断,造成该所低压母线失压。
预案处理过程:
停止现场一切施工工作,上报各级调度及所领导,查明原因后,拉开故障失压所用变压器低压进线空气断路器和低压母线隔离开关。
合上所用电I、Ⅱ段低压母线联络隔离开关和分段空气断路器;将失压所用变压器改检修,检查无故障迹象,更换高压熔丝。
正常运行方式下,变电所低压分回路故障,造成低压母线失压。预案处理如下:
停止现场一切施工工作,上报各级调度及所领导,检查该所用变低压进线空气断路器确已跳闸,该所用屏后低压母线、分路断路器,熔丝均无故障迹象。
改造期间发生直流系统接地。
预案处理:
直流正极接地,可能会使保护及自动装置误动,直流负极接地,可能使保护拒动。因为跳合闸线圈、继电器线圈被接地点短接而不能动作。
直流正、负极各有一点接地,则会造成直流电源回路短路,造成熔丝熔断,保护失去直流电源。可利用绝缘监测装置检查是哪一极接地并立即汇报各级调度及所领导。
命令施工人员暂停一切直流回路上的工作,对其进行检查。根据当时的运行方式,操作情况及气候影响,判断发生的原因及其可能接地的范围。
采用拉路寻找分段处理的方法,以先有工作的间隔后无工作的间隔、先信号和照明部分后操作部分,先室外后室内部分,先对次要回路后重要回路的基本原则,采用拉路瞬停法,逐步缩小检查范围。一般的顺序为:临时施工工作,各试验电源,事故照明电源/通信电源,直流系统中绝缘薄弱的部分,35 kV、110 kV 、220 kV线路控制回路,主变压器控制回路,充电设备、蓄电池、直流母线。
拉路查找直流接地一般切断时间不超过3 s,不论回路是否接地均应恢复正常。取下直流熔丝时,先取正极后取负极,投入的顺序相反。
拉路查找处理时必须两人进行,用仪表检查时,仪表内阻不应低于2000 Ω/V使用直流电压档。
防范及注意措施:核对直流回路所有熔丝规格、核对级差,以确保各级熔丝级差配置合理。做好直流熔丝备品备件的配置检查工作。
相关文章
变电所系统式主接线路图解
有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 11:53:20
220kv高压线安全距离是多少?
220kv高压线输电线路常从居民区旁边穿过,有时买房时没注意有高压线,等住进去了才发现高压线的安全距离不合格,那么220kv高压线安全距离是多少,多大的距离才算安全。
时间:2022-07-26 09:14:51
高压线用高压隔离开关什么原因
高压线用高压隔离开关什么原因,高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器,需要与高压断路器配套使用,那么高压线为什么用高压隔离开关,下面一起来了解下。
时间:2022-02-11 06:40:18
变电所一次设备二次设备分类及作用(图文)
变压器是变电站的主要设备,变电所(站)的一次设备还包括电压互感器和电流互感器,开关设备,防雷设备等,对一次设备进行监察、测量、控制、保护和调节的设备,称为二次设备。
时间:2017-08-03 06:29:15
变电所的主接线方式有哪些?(多图)
什么是变电所的主接线,有哪些接线方式,确定变电所的主接线是变电所设计的重中之重,变电所的主接线方式,包括单母线接线方式,双母线接线方式等多种。
时间:2017-07-30 19:07:58
自维变电所配电室设计规范及维护工作
自维变电所配电室设计规范及维护工作用户自己维修管理的变电所就是自维变电所。 1、电梯设备、消防设备、集中地下停车场、水泵房、换热站、物业及社区用房、园区照明等以自
时间:2017-03-16 08:06:38
10kv高压配变电所的外观图
有关10kv高压配变电所的外观图,通过具体图例了解10kv高压配变电所的结构组成,需要的朋友参考下。
时间:2016-03-13 21:19:17
220kv高压配变电所的外景图
有关220kv高压配变电所的外景图,通过图例了解220kv高压配变电所的大致结构,需要的朋友参考下。
时间:2016-03-13 20:18:32