架空线路的检修内容及要求,需要根据线路是否存在缺陷和缺陷的严重程度来定,其主要目的是保持线路正常运行。
一般需要对架空线路进行不定期检修,其检修内容包括以下几项:

1、如果线路名称和杆号的标志不清楚,应进行描写清楚。
2、清除路径上妨碍线路安全运行的杂物;扶直倾斜的电杆,对电杆基础进行填土夯实,尤其要加强位于土质松软地带的电杆基础;紧固电杆各部分的连接螺栓。
3、在木杆根部涂刷防腐油,更换腐朽的横担,检查木电杆杆根的腐朽程度。如果松木杆腐朽部分达到杆径的1/3以上,杉木杆腐朽部分达到杆径的1/2以上,应往电杆旁边打入钢筋混凝土以助加固。
4、钢筋混凝土电杆有露筋或混凝土脱落现象时,需要将钢筋上的铁锈清除干净,补抹高标号水泥混凝土加固。
5、修补或更换损伤的导线,调整导线弧垂,处理接触不良的接头或松弛脱落的绑线,调整交叉跨越距离,根据负荷增长情况更换某些地段或支线的导线。
6、清扫全部绝缘子,更换劣质或损坏的绝缘子或瓷横担,更换锈蚀或严重损坏的金具和其他部件。
7、拉线松弛应紧好,戗杆不正者应调正。
8、修复损坏的接地引下线和接地装置。修剪临近线路的树枝,清除杆上鸟巢。修补或更换绝缘损坏的接户线。
架空线路导线架设的最小距离

架空线路导线架设的最小距离,架空导线对地面及跨越物的最小允许距离,1千伏以下导线对地面及跨越物的最小允许距离,1千-10千伏导线对地面及跨越物的最小允许距离等。
架空线路铝导线的压接法操作步骤

有关架空线路铝导线的压接法,铝导线一般应采用钳压法连接,钳压法的操作方法与步骤,根据导线的不同型号,选择压坑的深浅度。
相关文章输电线路保护角是什么

保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。
时间:2022-09-19 09:37:52
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
变电所系统式主接线路图解

有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 11:53:20
高压输电线路第四条线有什么作用

高压传输一般采用加压、交流传送,发电机发出来的电压是三相,因此传输出来的也是三相(不用拉零线,更不用拉地线),但在三相线的顶部有一条裸露的电线并行,可能不是题主所说的第四根线。
时间:2022-06-11 05:19:30
电力线路产生“电压降”是什么原因

问题描述:电力线路为何会产生电压降?为什么年久失修的电路外观上没有问题,为什么会产生压降?解答:压降的产生由很多因素造成,例如导线材质、导线截面、距离、负载功率、环境温度等因素有关。
时间:2022-05-13 19:46:23
10kv高压线路与设备平行安全距离是多少

有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。
时间:2022-05-05 09:25:22
10kv线路对地距离要求是多少米?

10kv线路对地距离要求是多少米?10kv线路对地距离要求为4-7米。根据《电力设施保护条例》规定, 架空电力线路保护区的范围为 导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下。
时间:2022-05-05 08:05:16
线路功率因数为0.75要不要装电容补偿柜

线路的功率因数是0.75,需要装电容补偿柜吗?答案是需要安装。电力部门对用户有一个考核指标,其中一个就是功率因数,功率因数低于0.9时要加收力调电费,相应的达到考核目标会奖励力调电费。
时间:2022-04-19 16:35:34