低压配电线路导线型号与导线截面的选择
来源:电工天下时间:2016-01-27 20:58:15 作者:老电工手机版>>
低压配电线路导线型号与导线截面的选择
低压配电网中,电能损耗是十分惊人的,该文从降损节能的角度考虑配电网中导线截面的选择,在经济合理的原则下,适当增大导线截面以减小电能损耗,从而达到多供少损的目的。
中图分类号:TM751 文献标志码:B 文章编号:1003-0867(2006)09-0057-02
导线的截面通常是由发热条件、机械强度、经济电流密度、电压损失和导线长期允许安全载流量等因素决定的。
按照这些原则选定导线截面并无不妥之处,但从节约能源的原则出发,笔者认为,应将“电能损耗大小”作为选择导线截面的首要依据。
现以郓城县陈坡供电所提供的一供电点为例进行分析计算。
该供电点380 V,负荷25 kW,供电距离320 m,负荷功率因数为0.6。为了分析计算方便,假定三相负荷为对称平衡负荷,且只计算有功损耗。
1 用常规方法确定配电导线的截面
1.1 导线截面的初选
根据负荷为25 kW计算负荷电流为63.4 A,查表选择LJ-35型导线,当最高气温为+40℃时,其长期允许安全载流量为137 A,大于63.4 A,初步确定选用LJ-35铝绞线作为该低压配电线路的导线。
1.2 按允许电压降校核
由cosφ= 0.6可知tgφ = 1.33,可以计算无功功率Q = 33.3 kvar。LJ-35型导线有效电阻R0为0.92 Ω/km,当导线间距离为0.6 m时感抗X0为0.336Ω/km,则其电压降为
△UX = L(PR0 + Q×X0)/U = 0.32×(25×0.92 + 33.3×0.336)/0.38 = 28.8 V
电压降占电网电压的百分比为:
△U/U = 28.8/380 = 0.076≈7%
《农村低压电力技术规程》规定,三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%,可知基本满足要求。
1.3 按机械强度校验
《配电线路设计规程》规定,在380 V配电网中,线路导线一般采用铝绞线,其最小截面不得小于25 mm2,当线路档距或交叉档距较长,杆、柱高差较大时,宜采用钢芯铝绞线,依据该供电点线路实际情况,所选导线满足机械强度要求。
可以确定本供电点采用LJ-35型铝绞线作为输电导线。
2 用电能损耗进行比较并选导线
下面选定LJ-50、LJ-70、LJ-95三种型号的导线与常规方法选定的LJ-35型导线,进行技术经济比较。
条件:已知负荷电流为63.4 A,年最大利用小时数(T),在农村一般为4000 h左右,LJ-35型导线电阻(R)为0.92Ω/km。则可以计算出LJ-35导线的年电能损耗为
△W损 = 3I2荷RT×10-3 = 3×63.42×0.92×0.32×4000×10-3 = 14200 kWh
同理可以计算出LJ-50、LJ-70、LJ-95三种导线的年电能损耗量。计算结果与比较情况见表1~4。
将4个方案进行技术经济比较,导线为1.8万元/t,电价为0.49元/kWh。
表1 4种导线的年电能损耗和导线需用重量表
表2 LJ-50导线与LJ-35导线的技术经济比较
表3 LJ-70导线与LJ-35导线的技术经济比较
表4 LJ-95导线与LJ-35导线的技术经济比较
由表2~4可以清楚地了解到。
在一个供电容量仅25 kW供电距离仅320 m的小农村供电点,如果将导线截面增大1至3个档次,可以收到年减少电能损耗4000~9000 kWh的效果。
导线截面越大,电能损耗越小,但是线路投资、维修费用和有色金属消耗量也要增加,所以一次性投资大。
通过以上计算对比,导线选择一个比较合理的截面,减少电能在输送过程中的损耗,增大导线截面而增加的投资,平均可在半年左右的时间内回收,采用LJ-50、LJ-70型导线的经济效益更好。
如果在负荷侧安装电容补偿来提高负荷的功率因数,则可以减小负荷电流,降低电压损失,更降低了电能损耗。
本例中,如果功率因数提高到0.85,负荷电流减小到44.69 A,则年电能损耗由14200 kWh降低到7055 kWh。可以用同样的方法计算其他型号的导线损耗加以对比,这里就不再列举。
3 结束语
通过以上分析,在农村低压供电网络中,对于负荷较大、年最大负荷利用小时数高于4000 h者,宜考虑将导线的截面提高两个档次。负荷较小且最大负荷利用小时数低于3500 h的,可考虑只将导线截面提高一个档次。如此处理,不仅能降损节能,还有利于下一步的负荷发展。
除采用增大导线截面的办法降低电能损耗外,还要做好规划,合理配置变压器容量、推广新技术、选用节能产品等来全面做好运行维护工作,以取得降损节能的效果。
相关文章
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
一文看懂导线与瓷瓶的绑扎方法
在低压和10kv高压的架空线上,一般用绝缘子作为导线的支持物,直线杆上的导线与绝缘子的贴靠方向要一致,转角杆上的导线必须贴靠在绝缘子外侧,导线在绝缘子上的固定,均采用绑扎方法。
时间:2022-01-15 06:33:46
怎么使用钳压法连接导线?
怎么使用钳压法连接导线?使用钳压法连接导线时,其具体的操作要求如下:1、钳压连接之前,先选择合适的连接管,所选连接管的型号应与导线型号相符。
时间:2021-11-20 07:52:52
怎么使用爆炸压接法压接导线?
怎么使用爆炸压接法压接导线?使用爆炸压接法压接导线的接头,为我国电力线路施工中的一次创举,已达到国际先进水平。具体内容见下文。
时间:2021-11-20 07:48:59
常用导线与电缆型号的选择原则
有关导线与电缆型号的选择原则,常用架空线路导线型号及选择,常用电力电缆型号的含义,包括塑料绝缘电力电缆、油浸纸绝缘电力电缆的选择原则,常用的绝缘导线型号选择等。
时间:2020-12-25 09:58:00
谐波电流对供配电线路的二大危害
有关谐波电流的小知识,在供配电线路中如何存在谐波电流,会带来哪些危害,谐波电流会不会影响线路的稳定运行,会不会影响电网的质量,一起来看下。
时间:2020-11-13 10:12:37
低压配电线路的配电方式与线路种类
低压配电线路的配电方式与线路种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,一般有放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路有两种安装方法,即电缆敷设法和架空线敷设法。
时间:2020-04-30 10:55:31
建筑物配电线路的距离规定,导线与地面的最小距离
有关建筑物配电线路的距离规定,配电线路对地距离,导线与地面的最小距离是多少,配电线路不应跨越屋顶和易燃材料做成的建筑物,也不宜跨越耐火屋顶的建筑物。
时间:2020-04-30 10:54:20
- 上一篇:低压电器无功补偿的问题,无功功率补偿控制器
- 下一篇:变电站值班员岗位要求总结