怎么使用钳压法连接导线?
来源:电工天下时间:2021-11-20 07:52:52 作者:老电工手机版>>
使用钳压法连接导线时,其具体的操作要求如下:
1、钳压连接之前,先选择合适的连接管,所选连接管的型号应与导线型号相符。
2、清除导线表面污垢(清除长度为连接部位长度的两倍),将连接部位的线股用绑线缠紧(导线不能有断股、松股现象,绞向应相同);把连接管内壁清洗干净,涂以中性凡士林。
3、参照图画出钳压压口的位置,按图上标识的操作顺序进行钳压,压接尺寸允许误差为±5毫米。
4、钳出后,导线端头露出长度不能小于20毫米,导线端头的绑线不应拆除。压接后的连接管不得有裂纹,弯曲度不能超过管长的2%,连接管的电阻不得大于等长导线的电阻。否则,应切断重接。压接后连接管两端附近的导线不能有“灯笼'“抽筋”等现象,连接管两端出口处、合缝处和外露部分应涂刷油漆。
5、钳压管允许用于连接铜线、铝线和截面为35~240平方毫米的各种钢芯铝线;钳接钢芯铝线时,中间需要加装垫片;除AC-240导线使用两个连接管外,其余导线均使用一个连接管。
相关文章
三相负载三角形连接方式与电路计算方法
三相负载的三角形连接方式,以及三相负载的电路计算方法,把三相负载分别接到三相交流电源的每两根相线之间即为三角形连接,负载两端的电压,即负载的相电压等于电源的线电压。
时间:2022-09-15 09:57:04
怎么连接架空线路的弓子线
弓子线,又称过引线或跨接线,弓子线之间和弓子线与主干线之间的连接一般需要符合以下要求:不同金属导线(如铜线和铝线)互相之间不能直接连接,应通过可靠的过渡接头(线夹)进行连接。
时间:2022-04-18 21:26:58
一文看懂导线与瓷瓶的绑扎方法
在低压和10kv高压的架空线上,一般用绝缘子作为导线的支持物,直线杆上的导线与绝缘子的贴靠方向要一致,转角杆上的导线必须贴靠在绝缘子外侧,导线在绝缘子上的固定,均采用绑扎方法。
时间:2022-01-15 06:33:46
怎么连接架空线路的弓子线?
怎么连接架空线路的弓子线?弓子线,又称为过引线或跨接线,在进行弓子线之间和弓子线与主干线之间的连接时,需要按如下要求进行,下面具体来看下。
时间:2021-11-20 07:54:46
怎么使用爆炸压接法压接导线?
怎么使用爆炸压接法压接导线?使用爆炸压接法压接导线的接头,为我国电力线路施工中的一次创举,已达到国际先进水平。具体内容见下文。
时间:2021-11-20 07:48:59
低压配电盘上母排连接处过热怎么处理?
低压配电盘上母排连接处过热怎么处理?当发现母排连接处过热时,应立即转移负荷,并停电检修。以下是母排连接处过热的原因及处理方法,一起来看下。
时间:2021-11-15 06:23:10
三相电压源与负载的连接方式图解
有关三相电压源与负载的连接方式,三相电压源的星形连接方式,简称星形或Y形电源,把三相电压源依次连接成一个回路,冉从端子A、B、C引出端线。
时间:2021-08-10 05:07:07
三相负载三角形连接负载断路的计算方法
三相负载三角形连接负载断路如何计算,三相电源作三角形连接时,线电压等于相电压,三相电源用的三相变压器绕组,星形和三角形两种接法都会用到。
时间:2021-06-17 09:31:27
- 上一篇:怎么使用爆炸压接法压接导线?
- 下一篇:怎么连接架空线路的弓子线?