>首页 > 电工基础 > 配电知识>配电柜系统的调试 正文

配电柜系统怎么调试,配电柜系统调试步骤

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-07 10:34:04

有关配电柜系统的调试方法,配电柜调试的两大系统,分别是照明系统调试与电气动力系统的调试,这里重点介绍这二种配电柜系统的调试方法。

配电柜系统调试方法与步骤

配电柜调试分为两大系统

一个是照明系统调试,另一个是电气动力系统的调试,二者的调试步骤与流程不同。

这里电工技术之家小编总结了这些配电柜的调试方法,希望对大家有所帮助。

配电柜的安装和检修以及配电柜的安全操作都有一定的流程和规范,调试也同样有他的规范,同时配电柜的调试也会根据系统不同分为不同的调试方法,如照明系统有照明系统的调试方法,电气动力系统有电力系统的调试方法,不可混用。

配电柜系统

一、照明系统调试

1、首先,检查各种照明配电柜是否已全部切断电源。

2、再检查各灯具是否测试合格及接线准确。

3、将本工程按系统、按照明配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域,调试从上到下,逐层逐区域调试。

选择好照明配电箱,先引来临时电源,把该照明配电箱进线开关断开,且把正式进线先拆除,接着接上临时电源,送上电源,先打开箱内1路照明控制开关,再开启相关的照明灯具,正常,打开另一路照明控制开关。接着逐步打开照明配电箱内的全部开关。

然后,采用相同的方法进行调试第二个照明配电箱,逐步调试完顶层的所有照明配电箱,再往下层调试,采用相同的方法直至所有的照明配电箱全部调试完。

4、照明系统每2小时用电压表和电流表测量电源电压、负荷电流,公建试运行24小时,住宅部分运行8小时。

调试中逐个检查插座接线是否正确,开关控制灯具是否灵活、准确,控制顺序是否相对应,并随时观察灯具发光是否正常,导线发热是否有异常,发现问题及时查找原因进行整改,并作好记录。

二、电气动力系统调试

1、先检查各种动力配电柜是否已全部切断电源。

2、再检查各动力配件组成部分如:母线、电缆、电动机等,是否测试合格及接线准确。

3、将本工程按系统、按配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域,调试从上到下,逐层逐区域调试。

选择好动力配电箱,先引来临时电源,把配电箱进线开关断开,且把正式进线先拆除,接着接上临时电源,送上电源,先打开箱内1路动力控制开关,再开启相关的动力设备,正常,打开另一路动力控制开关。接着逐步打开动力配电箱内的全部开关。 

    相关文章
    • 低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法

      低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法

      有关低压配电柜维护保养知识,介绍了低压配电柜的维护保养步骤,定期进行保养维护,每半年进行一次,以及低压配电柜的日常保养方法,有需要的朋友参考下。

      时间:2021-05-08 14:33:57

    • 如何选择配电柜电流表量程?

      如何选择配电柜电流表量程?

      有关配电柜电流表量程的选择方法,电表量程的选择遵循既不损坏电表,又要尽量准确测量的原则,先大后小去试触来确定合适的量程。

      时间:2019-12-31 10:20:41

    • 配电箱与配电柜及动力柜的区别总结

      配电箱与配电柜及动力柜

      有关配电箱、配电柜及动力柜的区别有哪些,这里介绍了配电箱、控制箱、配电柜、控制柜与控制屏的用途与区别,供大家参考。

      时间:2019-07-10 10:48:00

    • 配电柜型号及配电柜图纸说明

      配电柜型号及配电柜图纸

      有关配电柜型号的说明,配电柜型号与配电柜图纸详解的相关信息,配电箱柜的识别等内容,供大家参考。

      时间:2019-07-10 10:40:09

    • 高压配电柜自投原理接线图示例

      高压配电柜自投原理接线图

      分享一个高压配电柜自投原理接线图,通过本图了解下高压配电柜的自投原理,一起来看看。

      时间:2019-07-07 10:38:01

    • 配电柜内开关跳闸是什么原因?

      配电柜内开关跳闸的原因

      有关配电柜内开关跳闸的原因有哪些,配电柜内开关跳闸的四个原因,配电箱开关跳闸的先后顺序,以及总开关和分开关的整定值如何设定。

      时间:2019-07-07 10:20:02

    • 动力配电柜怎么接地,保护接地的电阻用万用表怎么测?

      动力配电柜的接地与测量

      有关动力配电柜的接地问题,以及保护接地的电阻用万用表怎么测的方法,如果测量的数据是6欧姆,就用6欧姆-3欧姆=3欧姆,可视为合格,动力配电柜接地测量的简单方法。

      时间:2019-07-07 10:17:06

    • 高低压配电柜消防与安全设施管理要点

      高低压配电柜消防与安全

      有关高低压配电柜消防设施的管理,高低压配电柜安全设施的管理,高低压配电柜必须的危险场所、危险部位标识,以及安全疏散标识等,高低压配电柜安全重在细节。

      时间:2019-07-07 10:16:56

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有