有关建筑物配电线路的距离规定,配电线路对地距离,导线与地面的最小距离是多少,配电线路不应跨越屋顶和易燃材料做成的建筑物,也不宜跨越耐火屋顶的建筑物。

一、建筑物配电线路的距离规定

配电线路对地距离,对建筑物配电线路的距离规定:

导线与地面的最小距离:

建筑物配电线路的距离规定

配电线路不应跨越屋顶和易燃材料做成的建筑物,也不宜跨越耐火屋顶的建筑物,否则应与有关单位协商。

导线与建设物的垂直距离,在最大弛度时,1~10kV线路不应小于3m;1kV以下线路不应小于2.5m。

配电线与弱电线相遇时,配电线路应架设在弱电线路上方,与弱电线路的垂直距离,在最大弛度下,1~10kV时,不应小于2米,1kV以下时不应小于1米。

二、配电线路对地距离,对建筑物配电线路的距离规定

建筑工地的用电设备情况与一般工矿企业有所不同,工地用电的大小及负载的性质,是随工程进度而变化的,例如,施工初期主要设备是各种拖动运输机械,而在另一期工程中可能为焊机等等。因此施工现场要按照最大一期工程的计算负荷来确定工地的用电量。

工地供电属于临时性设施,一切电气设备必须具有能够迅速安装拆卸的特点。

工地变电所也宜采用杆上变压器式的露天变电所,接线方式多采用树干式的架空线路。架设线路时必须注意不得妨碍交通,并要便于架设和拆除,对于地下工程或隧道等建筑施工现场,由于空间有限,供电线路的高度不能按地面施工的要求架设。

因此,在这种情况下的照明线路均采用36V以下的安全电压,而对动力负载的380/220V供电线路,应采用具有良好绝缘性和防潮的三相四芯电缆软线。随施工进度拉设电缆,不用时随时拆除接线端,确保施工的安全。

二、架空配电线路中低压接户线的最小线间距离规定

建筑物配电线路的距离规定

    相关文章
    • 谐波电流对供配电线路的二大危害

      谐波电流对供配电线路的二大危害

      有关谐波电流的小知识,在供配电线路中如何存在谐波电流,会带来哪些危害,谐波电流会不会影响线路的稳定运行,会不会影响电网的质量,一起来看下。

      时间:2020-11-13 10:12:37

    • 怎么降低远距离供电电流损耗

      怎么降低远距离供电电流损耗

      有关远距离供电时电流损耗的降低方法,电流流过电阻时,电阻两端会产生电压降,输出端的输出电压变小,就会产生损耗,应该怎么来降低电流损耗,一起来看下。

      时间:2020-08-11 10:28:22

    • 低压配电线路的配电方式与线路种类

      低压配电线路的配电方式与线路种类

      低压配电线路的配电方式与线路种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,一般有放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路有两种安装方法,即电缆敷设法和架空线敷设法。

      时间:2020-04-30 10:55:31

    • 10kV杆塔最小线间距离要求

      10kV杆塔最小线间距离要求

      有关10kV杆塔最小线间距离要求,10kV及以下杆塔最小线间距离是多少, AV以下线路,靠近电杆的两导线间的水平距离不应小于0.5m。

      时间:2020-04-19 12:41:01

    • 10kv高压线安全距离是多少?(图文)

      10kv高压线安全距离是多少?(图文)

      关于10kv高压线的安全距离,高压线有辐射大家都知道,不同电压等级的高压线辐射大小及安全距离也是不一样的,那么10kv高压线安全距离是多少,10千伏高压线的安全距离大小。

      时间:2020-01-08 21:34:21

    • 高压线安全距离是多少?高压线的危害及安全距离大小

      高压线安全距离是多少?高压线的危害及安全距离大小

      关于高压线的安全距离是多少,220千伏的高压线与110Kv的高压线安全距离是不一样的,远离高压线,减少高压线带来的危害,那么高压线的安全距离到底是多少。

      时间:2017-07-26 07:23:26

    • 500kv高压线安全距离是多少(图文)

      500kv高压线安全距离是多少

      500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。

      时间:2017-07-25 07:24:44

    • 110kV高压线的安全距离是多少?(图文)

      110kV高压线的安全距离是多少?

      高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。

      时间:2017-07-25 07:23:03

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有