地面变电所设备操作规程_停送电操作程序及操作制度
来源:电工天下时间:2016-01-05 22:00:41 作者:老电工手机版>>
地面变电所设备操作规程_停送电操作程序及操作制度
1、值班人员的工作要求
必须经过培训和现场实际操作实习,经考试合格,方可担任值班工作,值班人员必须熟悉和掌握本变电所的供电系统、运行方式和设备性能,熟悉和掌握《供用电安全规程》的有关规定。
2、操作前的检查
2.1 对检修线路送电,值班员必须查明现场情况,如检修人员是否撤离,接地线是否拆除,常设遮栏是否恢复等。
2.2 对各用电线路送电,值班员必须查明开关,线路等是否良好,是否后有人工作。
2.3 对双回并列运行或带电倒闸时,值班员必须查明是否定相,定相后有无变动。
经查证无误后,方可按停送电制度进行送电操作。
3、停送电操作程序及操作制度
3.1 停送电操作程序:
3.1.1 停电操作,必须按照油开关、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关程序进行,送电操作程序与此相反,严禁带负荷拉、合隔离开关。
3.1.2 停主变时,应先拉负荷侧油开关、隔离开关,后拉电源侧的油开关、隔离开关,送电操作与此相反。
3.1.3 停进线一回或二回电源开关,事前必须先检查母线联络开关是否合好,联络开关合闸后,方可停一回电源。
3.2 停送电操作制度
除紧急情况(事故处理)外,在一般情况下,停送电操作执行下列制度:
3.2.1 工作票制度
工作负责人必须办理工作票,变电值班员按工作票进行停送电操作,按工作票要求设置安全措施。
3.2.2 操作票制度
操作前值班员必须填写操作票,操作票包括下列内容:应拉合的开关刀闸名称、标号,检查开关刀闸位置,检查接地线的挂、拆,检查负荷分配,检查有无电压,按操作顺序,每操作一项做一个记号“ν”,操作时先操作模拟图,后操作开关柜。
3.3 监护制度
高压设备操作,实行一人操作,一人监护制度。
(付班操作,正班监护)。
3.4 复诵制度
3.4.1 值班员接受停送电命令时,要向发令人复诵一遍停送电线路名称,操作内容,安全措施等。
3.4.2 操作时,监护人发令,操作人复诵,先操作模拟图,后操作开关柜,在发令人确证无误后方能操作。操作一项,在操作票相应栏上作记号:“V”
4、值班注意事项
4.1 值班员应经常巡视变配电设备的运行情况,发现异常情况及时报告有关负责人。在紧急情况下,可以先采取措施,然后报告。
4.2 值班员在巡视检查中,不得越过安全遮栏。
4.3 值班员与有关负责人在电话联系停送电时。双方都应报告姓名,并将电话内容、通话时间和双方姓名记在记录薄内,有录音电话的变电所必须录音电话录音,只有停送电正常后,录音才能抹掉。
4.4 操作中发现疑问,不准擅自更改工作票和操作票,必须向发令人报告,弄清楚后再进行操作。
4.5 对双回供电的线路,停送电时必须与用户联系,正常操作,先送备用回路,后停需停回路,保证用户不失电。
4.6 值班员必须严格执行停送电制度,非电力调度指定人员发布的停送电指令,值班员不得执行按一次停关电工作,停、送电联系由一人负责的原则进行。
4.7 停送电操作必须戴绝缘手套、穿绝缘靴站在绝缘台上工作。
相关文章变电所系统式主接线路图解

有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 11:53:20
配电房设备3年未维护有什么后果

配电柜年久失修,环境杂乱,空气潮湿,主要会导致设备的绝缘老化和污损,降低设备的绝缘性能,发生触电和对地放电事故,甚至发生火灾。在空气潮湿的环境中,各种接头端子容易氧化,从而会导致接触不良发热,甚至发生放电。
时间:2022-06-11 07:03:08
10kv高压线路与设备平行安全距离是多少

有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。
时间:2022-05-05 09:25:22
电气设备与电缆的泄漏电流的允许值

电气设备与电缆的泄漏电流的允许值是多少,同步发电机及调相机、交流电动机、电力变压器泄漏电流的允许规定值是多少,一起来了解下。
时间:2021-08-10 05:07:21
无功补偿来源与电压调节设备原理详解

有关无功补偿来源与电压调节设备的相关知识,包括同步发电机、输电线路、变压器、并联电容器、并联电抗器、同步调相机、静止补偿器SVC等知识。
时间:2020-12-29 10:37:31
用电设备与电力网的额定电压是多少?

用电设备与电力网的额定电压是多少,我国用电设备的额定电压UFe,与电力网的额定电压Uwe是相等的,即UFe = Uwe,线路首端的电压将高出额定电压,线路末端的电压将低于额定电压。
时间:2020-12-07 09:36:33
谐波电流对电力设备有哪些危害

在电力设备中如果存在谐波电流,一般会产生哪些危害,比常对电力变压器的危害,对低压开关设备的危害究竟有哪些,本文总结了电力谐波的几大危害,一起来了解下。
时间:2020-11-13 10:38:56
高压一次设备分类及功能说明

变配电所中担负输送和分配电能任务的电路,称为一次电路或一次回路,或称主电路、主接线。一次电路中所有的电气设备,称为一次设备。
时间:2020-05-26 22:06:44
- 上一篇:配电变压器如何现场定相,配电变压器定相步骤
- 下一篇:低压配电的安装规程与要求