配电变压器如何现场定相,配电变压器定相步骤
来源:电工天下时间:2016-01-05 20:57:52 作者:老电工手机版>>
配电变压器现场定相的方法步骤
对于拟定并列运行的变压器,在正式并列送电之前必须做定相试验。
定相试验方法是将两台符合并列条件一次侧,都接在同一电源上的配电变压器,经低压线路的连接线,测量二次侧相位是否相同。
配电变压器的定相步骤:
1、分别测量两台变压器的相电压是否相同。
2、测量同名端子之间的电压差。
3、当同名端子上的电压差等于零时,就可并列运行。
相关文章怎么为架空线路定相

定相,又称为核相,就是测量线路导线两端端头是否为同一根导线的端头,以防止送电后造成相间短路事故。一般凡是新建或改建的线路,送电前都要进行定相测试,以下是架空线路定相的常用方法,供大家参考。
时间:2022-04-18 21:22:23
如何为架空线路定相?

如何为架空线路定相?定相又称为核相,即测量线路导线两端端头是否为同一根导线的端头,以防止送电后造成相间短路事故。一般对于新建或改建的线路,送电前都必须进行定相测试。
时间:2021-11-20 08:00:23
施工现场配电箱安装与安全要求

有关施工现场配电箱的安装与安全要求,配电箱、开关箱制作安装应满足的要求,安装电流型低压触电保安器应符合的要求等,供大家学习参考。
时间:2019-07-10 09:54:03
配电变压器防雷接地线安装要求与安装口诀

有关配电变压器防雷接地线的安装口诀,配电变压器防雷接地线的安装要求,对于变压器,一般还要求设置一个防雷电的接地线,该地线一般要在变压器安放地点现场自制。
时间:2019-07-01 19:38:34
施工现场配电房安全要求管理规定(图文)

关于施工现场配电房的安全要求,现场临时配电房要求紧靠变压器侧,设立明显的安全标志,配有灭火器材,配电屏和控制屏,需要装有短路、过载和漏电保护装置。
时间:2017-08-03 06:20:41
配电房与开关房现场运行规定(图文)

【配电房与开关房现场运行规定】一、 配电(开关房)的运行要求1、配电房(开关房)中的电气、机械装置等的安全防护设施要备,室内配变要设置符合要求的围栏,室内外的安全
时间:2017-08-02 07:37:27
施工现场总配电室安全管理规定(图文)

包括施工现场临时用电管理,配电房的选址要求,配电房的结构要求,总配电柜的安全管理,以及配电房的安全管理措施等。
时间:2017-08-02 07:34:00
架空线路带电作业现场安全规定与保护措施

架空线路带电作业现场安全规定与保护措施,带电作业人员要求,带电作业的基本要求,施工方案的编制方法,应用作业指导书的注意事项,防止对地及相间放电安全控制等。
时间:2016-01-20 11:25:08
- 上一篇:配电室安全规程27条
- 下一篇:地面变电所设备操作规程_停送电操作程序及操作制度





