谐波电流对电力设备有哪些危害

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-11-13 10:38:56

在电力设备中如果存在谐波电流,一般会产生哪些危害,比常对电力变压器的危害,对低压开关设备的危害究竟有哪些,本文总结了电力谐波的几大危害,一起来了解下。

谐波电流对电力设备的危害

1、对电力变压器的危害

谐波使变压器的铜耗增大,其中包括电阻损耗、导体中的涡流损耗与导体外线路感抗与系统串联,提高功率因数用的电容器及线路的容抗与系统并联,在一定数值的电感与电容下可能发生谐振。 对用电设备的危害 对电动机的危害

谐波对异步电动机的影响,主要是增加电动机的附加损耗,降低效率,严重时使电动机过热。尤其是负序谐波在电动机中产生负序旋转磁场,形成与电动机旋转方向相反的转矩,起制动作用,从而减少电动机的出力。另外电动机中的谐波电流,当频率接近某零件的固有频率时还会使电动机产生机械振动,发出很大的噪声。

2、对低压开关设备的危害

对于配电用断路器来说,全电磁型的断路器易受谐波电流的影响使铁耗增大而发热,同时由于对电磁铁的影响与涡流影响使脱扣困难,且谐波次数越高影响越大;热磁型的断路器,由于导体的集肤次应与铁耗增加而引起发热,使得额定电流降低与脱扣电流降低;电子型的断路器,谐波也要使其额定电流降低,尤其是检测峰值的电子断路器,额定电流降低得更多。

可知,上述三种配电断路器都可能因谐波产生误动作。

对于漏电断路器来说,由于谐波汇漏电流的作用,可能使断路器异常发热,出现误动作或不动作。对于电磁接角器来说,谐波电流使磁体部件温升增大,影响接点,线圈温度升高使额定电流降低。对于热继电器来说,因受谐波电流的影响也要使额定电流降低。在工作中它们都有可能造成误动作。 对弱电系统设备的干扰

对于计算机网络、通信、有线电视、报警与楼宇自动化等弱电设备,电力系统中的谐波通过电磁感应、静电感应与传导方式耦合到这些系统中,产生干扰。其中电感应与静电感应的耦合强度与干扰频率成正比,传导则通过公共接地耦合,有大量不平衡电流流入接地极,从而干扰弱电系统。 影响电力测量的准确性

目前采用的电力测量仪表中有磁电型和感应型,它们受谐波的影响较大。特别是电能表(多采用感应型),当谐波较大时将产生计量混乱,测量不准确。 谐波对人体有影响

从人体生理学来说,人体细胞在受到刺激兴奋时,会在细胞膜静息电位基础上发生快速电波动或可逆翻转,其频率如果与谐波频率相接近,电网谐波的电磁辐射就会直接影响人的脑磁场与心磁场。

谐波电流对电力设备有哪些危害

电力谐波的主要危害:

1、引起串联谐振及并联谐振,放大谐波,造成危险的过电压或过电流;

2、产生谐波损耗,使发、变电和用电设备效率降低;

3、加速电气设备绝缘老化,使其容易击穿,从而缩短它们的使用寿命;

4、使设备(如电机、继电保护、自动装置、测量仪表、电力电子器件、计算机系统、精密仪器等)运转不正常或不能正确操作;

5、干扰通讯系统,降低信号的传输质量,破坏信号的正确传递,甚至损坏通信设备。

总结:

当电网存在谐波时,投入电容器后端电压增大,增大了通过电容器的电流,使电容器损耗功率增加。

对于膜纸复合介质电容器,虽然允许有谐波时的损耗功率为无谐波时损耗功率的1.38倍;对于全膜电容器允许有谐波时的损耗功率为无谐波时的1.43倍。

但是,如果谐波含量较高,超出电容器允许条件,就会使电容器过电流和过负荷,损耗功率超过上述值,使电容器异常发热,在电场和温度的作用下绝缘介质会加速老化。

尤其是电容器投入在电压已经畸变的电网中时,还可能使电网的谐波加剧,即产生谐波扩大现象。

另外,谐波的存在往往使电压呈现尖顶波形,尖顶电压波易在介质中诱发局部放电,且由于电压变化率大,局部放电强度大,对绝缘介质更能起到加速老化的作用,从而缩短电容器的使用寿命。

一般来说,电压每升高10%,电容器的寿命就要缩短1/2左右。再者,在谐波严重的情况下,还会使电容器鼓肚、击穿或爆炸。

    相关文章
    • 谐波电流对供配电线路的二大危害

      谐波电流对供配电线路的二大危害

      有关谐波电流的小知识,在供配电线路中如何存在谐波电流,会带来哪些危害,谐波电流会不会影响线路的稳定运行,会不会影响电网的质量,一起来看下。

      时间:2020-11-13 10:12:37

    • 地电位作业有泄露电流时等值电路的参数含义

      地电位作业有泄露电流时等值电路的参数含义

      地电位作业示意图,有泄露电流时的等值电路,地电位作业时,如果绝缘杆存在沿面电流时,其等值电路如图,有一种防泄漏电流伤害的办法是采用泄漏报警器。

      时间:2020-11-13 09:14:29

    • 铜芯线与电流的对照表_电线及电缆数据表

      铜芯线与电流的对照表_电线及电缆数据表

      铜芯线与电流的对照表,部分导线线径与允许通过电流表,导线最终允许通过的电流与线径,环境温度,辅设方式,绝缘层最高允许温度等均有关系,电线及电缆数据对照表。

      时间:2020-11-10 15:56:05

    • 怎么降低远距离供电电流损耗

      怎么降低远距离供电电流损耗

      有关远距离供电时电流损耗的降低方法,电流流过电阻时,电阻两端会产生电压降,输出端的输出电压变小,就会产生损耗,应该怎么来降低电流损耗,一起来看下。

      时间:2020-08-11 10:28:22

    • 如何选择配电柜电流表量程?

      如何选择配电柜电流表量程?

      有关配电柜电流表量程的选择方法,电表量程的选择遵循既不损坏电表,又要尽量准确测量的原则,先大后小去试触来确定合适的量程。

      时间:2019-12-31 10:20:41

    • 两线制是什么,两线制电流变送器的特点

      两线制是什么,两线制电流变送器的特点

      有关两线制的定义,两线制电流变送器的六大优点,不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,两线制变送器件可以解决强电信号产生的电磁干扰等问题。

      时间:2019-11-21 10:24:53

    • 电流互感器二次回路接线图详细说明

      电流互感器二次回路接线图

      电流互感器二次回路接线图,包括屏背面展开图、屏上设备布置的一般规定、保护和控制屏面图上的二次设备、在安装接线图上表示二次设备等,完整了解电流互感器二次回路接线图与接线端子。

      时间:2019-07-01 10:04:35

    • 低压配电系统谐波污染有哪些危害?如何防范?

      低压配电系统谐波污染危害

      有关低压配电系统谐波污染的主要危害有哪些,以及为消除或抑制谐波危害应采取的防范措施,在设计和施工阶段,就要采取措施抑制谐波对电子设备的干扰。

      时间:2019-07-01 09:17:38

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有