动力配电柜怎么用,动力配电柜维护方法
来源:电工天下时间:2019-07-07 09:57:29 作者:老电工手机版>>
本文介绍了动力配电柜的使用方法,动力配电柜运送前的检验,动力配电柜的安装要求与标准,以及动力配电柜在安装或检修后,投入运行前要做的各项检查与试验。
动力配电柜怎么用,动力配电柜维护方法
1、动力配电柜全部装配齐全并经检验合格后装柜运送。
产品抵目的地后,订货单位首先需要检查包装柜是否完整,型号规格是否正确,附件、备件及随柜文件是否齐全。若不是立即安装使用,应把该产品存放在干燥清洁之处,以免温度及湿度骤然变化而影响产品性能。
2、动力配电柜在一般情况下均靠墙安装,并应固定。引入线、引出线经电缆沟或埋设地下的电缆管接入或引出。如有特殊要求时,引入线可由顶部经电缆管引入。
3、动力配电柜在拆柜后即可进行安装。安装前根据柜的外表安装尺寸预先埋设地脚槽钢或安装螺钉。地脚槽钢及安装螺钉、螺母由用户自备。
4、动力配电柜在安装或检修后,在投入运行前须进行下列各项检查与试验:(检修后的检查与试验视其检修性质而定)
1)检查柜面漆色是否有剥落情况,柜内是否清洁;
2)检查柜内电器设备有无损坏或动作失灵的现象;
3)用手操作刀开关是否灵活,有无合闸不实或合不上闸的现象;
4)检查测量电器和指示电器是否良好与正确;
5)检查熔断器是否完好;
6)检查刀熔开关、空气开关、熔断器、热继电器等电器之间的导线联接是否良好。
5、装有漏电保护开头的回路,应根据漏电保护开关的使用要求定期进行试验检查。
相关文章
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
配电柜安装标准及相关要求
配电柜安装标准及相关要求,配电柜安装:按施工图的布置,把配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独配电柜进行柜面和侧面的垂直度的调整,可以用加垫铁的方法解决,但不能超过三片,并焊接牢固。
时间:2022-02-10 06:33:12
低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法
有关低压配电柜维护保养知识,介绍了低压配电柜的维护保养步骤,定期进行保养维护,每半年进行一次,以及低压配电柜的日常保养方法,有需要的朋友参考下。
时间:2021-05-08 14:33:57
380伏三相电的电线颜色能否相同,动力线路中不用中性线
380伏三相电的电线颜色能否相同,动力线路中不用中性线。一般布线不必要求一定要用黄绿红三色,但要做好线端标记,线端标记一般用号码管套在端子上,同一根线两端套上同一种字母或编号,以便区别三相线。
时间:2020-12-15 10:53:39
如何选择配电柜电流表量程?
有关配电柜电流表量程的选择方法,电表量程的选择遵循既不损坏电表,又要尽量准确测量的原则,先大后小去试触来确定合适的量程。
时间:2019-12-31 10:20:41
配电箱与配电柜及动力柜的区别总结
有关配电箱、配电柜及动力柜的区别有哪些,这里介绍了配电箱、控制箱、配电柜、控制柜与控制屏的用途与区别,供大家参考。
时间:2019-07-10 10:48:00
配电柜型号及配电柜图纸说明
有关配电柜型号的说明,配电柜型号与配电柜图纸详解的相关信息,配电箱柜的识别等内容,供大家参考。
时间:2019-07-10 10:40:09
- 上一篇:高压配电柜自投原理接线图示例
- 下一篇:二级配电箱实物图什么样