电气设备与电缆的泄漏电流的允许值

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-08-10 05:07:21

有关电气设备与电缆的泄漏电流的允许值是多少,同步发电机及调相机、交流电动机、电力变压器泄漏电流的允许规定值是多少,一起来了解下。

电气设备与电缆的泄漏电流的允许值

1、同步发电机及调相机,容量为6000kW以上

1)各相泄漏电流的差别不应大于其中最小值的50%,当最大泄漏电流在20uAA以下时,各相间差值与出厂试验值比较不应有明显的差别。

2)泄漏电流不应随时间延长而增大。当不符合上述规定之一时,应找出原因并将其消除。

3)泄漏电流随电压不成比例地显著增长,应及时分析。

2、交流电动机

1000V以上及1OOOkW以上中性点连线已引出的电动机。在规定的试验电压下,各相泄漏电流的值不应大于其中最小值的100%;当最大泄漏电流在20uA以下时,各相间应无明显差别。其他应参照同步发电机及调相机的条款执行。

3、电力变压器〔包括电抗器及消弧线圈)变压器电压等级在35kV及以上且容量在10000kVA及以上时,应测直流泄漏电流,施加直流电压及泄漏电流值最大允许值见表。

泄漏电流的允许值1

泄漏电流的允许值2

泄漏电流的允许值3

泄漏电流的允许值4

泄漏电流的允许值5

泄漏电流的允许值6

泄漏电流的允许值7

泄漏电流的允许值8

泄漏电流的允许值9

    相关文章
    • 常用导线与电缆型号的选择原则

      常用导线与电缆型号的选择原则

      有关导线与电缆型号的选择原则,常用架空线路导线型号及选择,常用电力电缆型号的含义,包括塑料绝缘电力电缆、油浸纸绝缘电力电缆的选择原则,常用的绝缘导线型号选择等。

      时间:2020-12-25 09:58:00

    • 高压电缆为什么三根线,升压变压器输送三相电

      高压电缆为什么三根线,升压变压器输送三相电

      有关高压电费的小知识,有网友问高压电缆为什么三根线,在高压电缆线路中三根线的作用是什么,是不是由升压变压器输送的三相电,与电工天下小编一起来了解下。

      时间:2020-11-13 11:32:34

    • 谐波电流对电力设备有哪些危害

      谐波电流对电力设备有哪些危害

      在电力设备中如果存在谐波电流,一般会产生哪些危害,比常对电力变压器的危害,对低压开关设备的危害究竟有哪些,本文总结了电力谐波的几大危害,一起来了解下。

      时间:2020-11-13 10:38:56

    • 谐波电流对供配电线路的二大危害

      谐波电流对供配电线路的二大危害

      有关谐波电流的小知识,在供配电线路中如何存在谐波电流,会带来哪些危害,谐波电流会不会影响线路的稳定运行,会不会影响电网的质量,一起来看下。

      时间:2020-11-13 10:12:37

    • 地电位作业有泄露电流时等值电路的参数含义

      地电位作业有泄露电流时等值电路的参数含义

      地电位作业示意图,有泄露电流时的等值电路,地电位作业时,如果绝缘杆存在沿面电流时,其等值电路如图,有一种防泄漏电流伤害的办法是采用泄漏报警器。

      时间:2020-11-13 09:14:29

    • 铜芯线与电流的对照表_电线及电缆数据表

      铜芯线与电流的对照表_电线及电缆数据表

      铜芯线与电流的对照表,部分导线线径与允许通过电流表,导线最终允许通过的电流与线径,环境温度,辅设方式,绝缘层最高允许温度等均有关系,电线及电缆数据对照表。

      时间:2020-11-10 15:56:05

    • 怎么降低远距离供电电流损耗

      怎么降低远距离供电电流损耗

      有关远距离供电时电流损耗的降低方法,电流流过电阻时,电阻两端会产生电压降,输出端的输出电压变小,就会产生损耗,应该怎么来降低电流损耗,一起来看下。

      时间:2020-08-11 10:28:22

    • 架空绝缘电缆载流量的计算方法

      架空绝缘电缆载流量的计算方法

      有关架空绝缘电缆载流量的计算方法,架空绝缘电缆的载流量的表示方法,JKLY型电缆载流量系计算数据,K为第4芯,截面从10—120mm2任选,表中载流量数据系与相线等截面。

      时间:2020-06-03 15:03:14

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有