开关柜送电操作步骤_停电检修操作步骤
来源:电工天下时间:2015-11-07 17:12:22 作者:老电工手机版>>
开关柜送电操作步骤与停电(检修)操作步骤
一、送电操作步骤
1、先装好后封板,再关好前下门。
2、操作接地开关主轴并且使之分闸。
3、用转运车(平台车)将手车(处于分闸状态)推入柜内(试验位置)。
4、把二次插头插到静插座上(试验位置指示器亮),关好前中门。
5、用手柄将手车从试验位置(分闸状态)推入到工作位置(工作位置指示器亮, 试验位置指示器灭)。
6、合闸断路器手车。
二、停电(检修)操作步骤
1、将断路器手车分闸。
2、用手柄将手车从工作位置(分闸状态)退出到试验位置。
3、(工作位置指示器灭, 试验位置指示器亮)。
4、打开前中门。
5、把二次插头拔出静插座(试验位置指示器灭)。
6、用转运车将手车(处于分闸状态)退出柜外。
7、操作接地开关主轴并且使之合闸。
8、打开后封板和前下门。
注意,下避雷器手车和中(下)PT手车可以在母线运行时直接拉出柜外。
相关文章
高压开关柜故障原因与在线监测方法
有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
35kv高压开关柜的组成部分图解
35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题
高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高低压开关柜的主要结构类型
高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
时间:2022-09-15 05:51:27
开关柜综合测控装置图片及电气符号
开关柜综合测控装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:开关柜综合测控装置。功能:一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示,自动温湿度控制,电参数测量及通讯接口,集操作、显示于一体。
时间:2022-01-16 08:34:22
10KV开关柜老跳闸是什么原因
10KV开关柜老跳闸是什么原因,10KV高压开关柜一直跳闸,造类跳闸的原因不止一种,过负荷或过载会跳闸,电气回路故障会跳闸(如电气回路断路缺相,短路故障,接地故障会报警或跳闸等)。
时间:2021-12-05 10:27:19
怎么进行停送电操作?
怎么进行停送电操作?在进行停、送电操作时,需要按以下步骤进行:1、停电(1)停电前明确工作(操作)票内容,核对要停电的设备;(2)根据工作需要,穿、截合格的绝缘靴和绝缘手套;
时间:2021-11-15 06:25:42
10kV开关柜防误闭锁回路危险点的对策与方案
如何防范检修操作中的误回路危险点,包括10kV母联开关小车推进机构闭锁开放,10kV母联隔离小车推进机构闭锁开放,防误回路的具体使用方案等。
时间:2021-01-10 14:29:30