输电线路参数与等值电路的计算公式

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-08-10 05:07:22

有关输电线路的参数,导线的直流电阻的计算方法,以及等值电路的计算公式,对于高压及超高压远距离输电线路,为减小线路的电晕损耗及线路电抗,以增加输电线路的输送能力。

输电线路参数与等值电路计算公式

导线的直流电阻按下式计算:

单相导线线路电抗

X1 导线单位长度的电抗

r 导线的外半径

f 交流电的频率

三根导线的相对导磁系数:

当三相间距离分别为Dab,Dbc,Dca时,其几何均距为:

=Dab,Dbc,Dca的乘积开三次方

若三相导线在杆塔上布置成等边三角形,=D,D为等边三角形的边长。

若布置成水平形状,则 =1.26D。

不同型号导线在不同几何均距下单位长度的电抗均可在手册中查到。近似计算时刻认为架空线路导线(非分裂导线)的电抗等于0.4Ω/Km。

当三相导线不是布置在等边三角形的定点时,各相导线的电抗值是不相同的,如果不采取措施,将导致电力网运行的不对称。消除的办法是进行输电线路各相导线的换位。

分裂导线线路电抗:对于高压及超高压远距离输电线路,为减小线路的电晕损耗及线路电抗,以增加输电线路的输送能力,往往采取分裂导线,其每一相由2-6根导线组成,如果将他们布置在一半径为R的圆周上,因R比一根导线的外径大得多,可以有效减少线路电抗。

分裂导线的线路电抗较采用单根导线定的线路电抗减小约20%以上,视每相的分裂数计结构而定。

    相关文章
    • 调压器的参数测试方法

      调压器的参数测试方法

      有关调压器的参数测试方法,绝缘测量方法,直流电阻值的测量方法,用万用表的Rxl档,表笔接③、④接线柱,旋动调压手轮。

      时间:2021-08-10 05:07:17

    • 低压线路短路故障如何排除,低压线路短路故障范围确定方法

      低压线路短路故障如何排除,低压线路短路故障范围确定方法

      有关低压线路短路故障的排除方法,线路较长,线路上负载较多时,可以参考本文的方法,快速确定故障范围.并迅速找到短路点,一起来了解下。

      时间:2021-06-18 06:20:50

    • 三相负载的星形连接及电路计算方法

      三相负载的星形连接及电路计算方法

      三相负载的星形连接方式,各相负载的末端U2、V2、W2连在一起接到三相电源的中性线,各相负载的首端U1、Vl、W1分别接到三相交流电源的三根相线,并提供了具体的电路计算方法。

      时间:2021-06-16 09:34:11

    • 线路绝缘性能检验的主要内容

      线路绝缘性能检验的主要内容

      线路绝缘性能检验的主要内容,线路绝缘性能检验用高阻摇表进行,线路绝缘性能检验采用500v高阻摇表测量,单线线路与三相四线制线路的测量方法。

      时间:2021-01-26 10:02:06

    • 现埋暗设管线线路的施工注意事项

      现埋暗设管线线路的施工注意事项

      现埋暗设管线线路的施工注意事项,现埋管线线路应用于原未预埋而需采用暗设管线的场合,线埋管线线路的五点安装要求,适用于新建多层住宅,以及一般旧房改明设为暗设的线路。

      时间:2021-01-26 10:02:02

    • 三相对称电路的电功率问题

      三相对称电路的电功率问题

      分享一个三相对称电路的电功率问题,三相对称电路的电功率为300W,线电压为380V,断开一个电源后的电功率为多少,不了解的朋友参考下。

      时间:2020-12-28 10:43:39

    • 三相电的传输方式_三相电输电线路

      三相电的传输方式_三相电输电线路

      有关三相电的传输方式,三相电输电线路的相关知识,在输电铁塔上,多根高压输电线,塔顶有两根细线,这不是输电用的,而是避雷线,也叫地线。

      时间:2020-12-26 18:14:39

    • 380伏三相电的电线颜色能否相同,动力线路中不用中性线

      380伏三相电的电线颜色能否相同,动力线路中不用中性线

      380伏三相电的电线颜色能否相同,动力线路中不用中性线。一般布线不必要求一定要用黄绿红三色,但要做好线端标记,线端标记一般用号码管套在端子上,同一根线两端套上同一种字母或编号,以便区别三相线。

      时间:2020-12-15 10:53:39

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有