调压器的参数测试方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-08-10 05:07:17

有关调压器的参数测试方法,绝缘测量方法,直流电阻值的测量方法,用万用表的Rxl档,表笔接③、④接线柱,旋动调压手轮。

调压器的参数测试方法

绝缘测量:绕组与铁壳之间的绝缘电阻值不得小于50M,用500v兆欧表测量。

直流电阻值的测量:

用万用表的Rxl档,表笔接③、④接线柱,旋动调压手轮,万用表指针应从零开始,均匀地增大至某一数值,不得有跳跃及断路情况出现。

调压器的参数