>首页 > 配电知识 > 配电知识>电气柜成套电气装配与安装 正文

电气柜成套电气装配与安装方法大全

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-02-23 15:49:20

电气柜成套电气装配与安装方法

电气柜成套电气装配与安装方法

电气成套装配中存在的问题
1、空开下出线多股并线
2、空开上进线多负载并线
3、空开进出线的线径不一致
4、不同线径随意并线
5、线缆颜色使用不规范

常用电线颜色定义
1、三相交流:黄/绿/红色
2、单相交流 红色
3、24V直流 蓝色
4、I/O线 灰色
5、模拟量 白色
6、中性线 浅蓝色
7、PE线 黄绿色
 
电气柜成套电气装配与安装方法

电气成套装配中存在的问题:
1、接地点错误,无接地效果
2、未与系统PE连接
 
电气柜成套电气装配与安装方法

电气成套装配中存在的问题:
1、未使用编织带接地,接地线不能打圈
2、未与系统PE连接
 
电气柜成套电气装配与安装方法


电气成套装配中存在的问题:
1、接地排截面积小于进线截面积
2、接地排过多的打孔更减小截面积
3、接地并线,增加接地阻抗
4、柜体安装底板,框架均未接地
5、未采取分层接地的措施
 
电气柜成套电气装配与安装方法


电气成套装配中存在的问题:
1、通讯电缆与强电电缆平行敷设
2、通讯线屏蔽层强制接地在绝缘部位
 
电气柜成套电气装配与安装方法

变频器柜装配中存在的问题:
1、驱动装置的信号线悬空,未做固定处理,亦未做屏蔽接地处理。
2、 驱动装置布置安装不合理,应与进线滤波器电抗器一起单独组柜,不宜采用面板式安装,而应采用框架方式安装。
3、大型驱动装置至电机电缆一般不应该再经过端子过渡,而应直接出线。
4、电机电缆应使用屏蔽电缆,屏蔽层应抱箍。
5、系统进线布置设计不合理,阻挡驱动装置冷却风道。
6、主进线不宜使用端子,应采取铜排结构件压接电缆方式。
 
电气柜成套电气装配与安装方法

电气成套装配中存在的问题:
1、DP总线未正确的固定与屏蔽,CU320模块的用于固定与屏蔽电缆线的附件缺失。
2、编码器线,装置通讯线随意悬空,未作固定,编码器线亦未作屏蔽。
3、CU320控制单元及接口模块均未做接地处理。
4、传动装置未安装屏蔽附件,安装位置偏低,且被线槽阻挡,导致冷却风道被阻挡,装置进出线不合理。
5、柜体进线位置设计不合理。
 
电气柜成套电气装配与安装方法

电气成套装配中存在的问题:
1、主开关出线采用并线,接触电阻增大,易发热。
2、母排设计结构不合理,进出线混乱,大截面线存在绕圈布线的现象。
3、母排与底板,母排与母排,各相电线之间的绝缘间距不够。
4、母排截面积小于进线截面积,并且大量打孔,导致有效截面积进一步减小,从而导致载流量减小。
5、母排各路出线未作限流保护,极易由小线路短路导致整个线路短路引发线路起火等重大事故。
6、线缆颜色使用不规范。
 
 电气柜成套电气装配与安装方法
 

电气成套装配中存在的问题:
1、强电线路与信号线捆扎在一起行线
2、通讯线屏蔽层悬空,仪表未有效接地
3、电缆跨门安装结构不合理,电线易断
4、柜门安装布线亦应使用线槽,并分类行线
 
电气柜成套电气装配与安装方法

电气成套装配中存在的问题:
1、温控模块加热控制线未用双绞屏蔽线
2、采用铝制导轨,并且无接地端子
3、通讯线的接地方式不正确,接地效果不明显
4、热电阻输入信号线未采用屏蔽电缆,未采用测量精度较高的3线制或4线制接法
 
电气柜成套电气装配与安装方法

电气成套装配中存在的问题:
1、强电端子正在信号端子的下方,间距很小
2、强电线与信号线平行敷设在同一线槽内
3、柜体进线电缆没有电缆架抱箍固定,亦没有屏蔽接地
4、柜体接地母排没有使用
5、强弱电端子未做有效分隔
 
电气柜成套电气装配与安装方法


电气成套装配中存在的问题:
1、温控加热柜总体设计布局不合理,空间浪费,行
线多绕。
2、强弱电混杂布线,弱电控制单元根本不应设计在
此部分。
3、长时间使用的设备不宜采用民用插座供电,并使
电缆长时间无固定垂悬,并且无接地,无断路器保护
4、存在单相大电流设计,过载保护设计可能存在错误
5、负载功率与线径是否匹配需要核实。
6、空开与负载是否匹配需要核实。
7、固态控制信号线与功率线平行于同一线槽。
 
电气柜成套电气装配与安装方法

电气成套装配中存在的问题:
1、变压器进出线同色
2、次级输出一端未接地
3、负载没有分路,也没有保护
4、布置不合理,占用空间较大
 
电气柜成套电气装配与安装方法

电气柜成套电气装配与安装相关的文章
  • 电气成套设备故障怎么检测与排除

    电气成套设备故障排除

    有关电气成套设备故障的检测方法,电气成套设备遇到故障怎么办,这里总结了电阻测试法、电压测试法、电流测试法、仪器测试法、更换原配件法等,供大家参考。

    时间:2019-07-09 09:26:20

  • 低压成套开关设备的绝缘配合的原理与实践

    低压成套开关设备的绝缘配合

    低压成套开关设备的绝缘配合的问题,绝缘配合的基本原理,绝缘配合意指根据设备的使用条件及周围环境来选择设备的电气绝缘特性,绝缘配合与绝缘材料,绝缘配合的验证等。

    时间:2016-01-25 19:49:25

  • 低压成套开关设备的耐压试验接线方式

    低压成套开关设备的耐压试验

    有关低压成套开关设备的耐压试验接线方式,分为相对地、相对相、主电路对操作手柄、辅助回路对地、辅助回路对主电路的功能说明。

    时间:2016-01-25 19:48:15

Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有