10kV真空断路器的日常维护要点
来源:电工天下时间:2021-01-10 14:29:32 作者:老电工手机版>>
有关10kV真空断路器的日常维护要求,保持真空断路器的清洁,活动摩擦的部位,均应保持有干净的润滑油,所有的紧固件均应定期检查,防止松脱,10kV真空断路器的维护要点总结。
10kV真空断路器的日常维护要点
真空断路器是由绝缘强度很高的真空作为灭弧介质的断路器,其触头是在密封的真空腔内分、合电路,触头切断电流时,仅有金属蒸气形成的电弧,因为金属蒸气的扩散及再复合过程非常迅速,从而能快速灭弧,恢复真空度,经受多次分、合闸而不降低开断能力。
由于真空断路器本身具有结构简单、体积小、重量轻、寿命长、维护量小和适于频繁操作等特点,所以真空断路器可作为输配电系统配电开关、厂用电开关、电炉变压器和高压电动机频繁操作开关,还可用来切投电容器组。
操作简单、使用方便、维修工作量小是真空断路器的优点之一。真空断路器的灭弧室本身是无需维修的。真空断路器只要按照要求安装和调整后便可投入运行,运行前最好对灭弧室进行一次真空度的检查。
日常维护要求:
1、保持真空断路器的清洁,特别应注意及时清理绝缘子、绝缘杆和其他绝缘件的灰尘;对于真空灭弧绝缘外壳上的灰尘应用洁净的干布擦拭。
2、凡是活动摩擦的部位,均应保持有干净的润滑油,使操动机构动作灵活,减少机械磨损。
3、磨损较为严重的零件要及时给予更换。
4、所有的紧固件均应定期检查,防止松脱。
5、经常观察真空灭弧室开断电流时的颜色,如有怀疑应进行真空度检查,发现真空度不满足最低工作真空度要求时,应及时更换。
6、经常观察接触行程量,若与规定值偏差过大,应及时调整。
接触行程量的变化就是灭弧室触头的磨损量,因此每次接触行程调整后必须进行记录,累计达到触头磨损厚度时,应更换灭弧室。灭弧室的更换必须注意要用同型号的灭弧室,用户一般不能轻易用其他型号的灭弧室代替。若要代替必须同有关专业人员商量和研究。
真空断路器运行过程中的全面检查和调整要视使用场合和操作频繁程度而定。
对于那些操作并不频繁,具体地说,每年操作次数不超过机械寿命的五分之一,则在寿命期间内,每年至少进行一次检查。
如果操作次数较为频繁,那么在两次检查之间的操作次数不宜超过其机械寿命的五分之一。
对于操作极为频繁或机械寿命、电寿命临近终了的场合,检查周期应适当缩短。
检查和调整的项目除了真空度检查、开距和接触行程检查、触头压力检查、三相同步性能检查、分、合闸速度检查外,还有操动机构各部分检查以及外部电气连接和绝缘检查,包括控制电源辅助触点等。每次检查与调整一般都不要大拆大卸,切勿任意改变其相对位置。
相关文章110kV高压线的安全距离是多少

高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。
时间:2022-07-26 09:11:00
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间

10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。
时间:2022-05-07 20:21:05
10kv高压线路与设备平行安全距离是多少

有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。
时间:2022-05-05 09:25:22
10kv单根电缆终端头怎么制作

10kv单根电缆终端头的制作方法,参考如下:1、将电缆接直,剥离外护套及钢铠,在剥离铜屏层乖半导体层。2、将剥好的电缆分叉,打磨钢铠铁锈,把地线固定在钢铠上,与铜屏线要分开固定,浇上生料带,抽出塑料加芯条。
时间:2022-05-05 08:43:47
10kv电缆终端头对地距离多少合适?

10KV电力线路对地最小安全距离为5.5米-6米。电力线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于以下数值:低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米。
时间:2022-05-05 08:07:30
10kv线路对地距离要求是多少米?

10kv线路对地距离要求是多少米?10kv线路对地距离要求为4-7米。根据《电力设施保护条例》规定, 架空电力线路保护区的范围为 导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下。
时间:2022-05-05 08:05:16
10kv高压柜有没有辐射

10kv高压柜是非常安全的配电设备,10kv高压柜是没有辐射的。10kV高压柜中除了开关、刀闸、母线、互感器等一次设备外,还有控制、测量、保护等二次设备。这些设备本身不带任何电磁、电离辐射,也不产生辐射。
时间:2022-02-24 06:02:28
10KV开关柜老跳闸是什么原因

10KV开关柜老跳闸是什么原因,10KV高压开关柜一直跳闸,造类跳闸的原因不止一种,过负荷或过载会跳闸,电气回路故障会跳闸(如电气回路断路缺相,短路故障,接地故障会报警或跳闸等)。
时间:2021-12-05 10:27:19