10KV接地与断线故障的判断与处理方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-06-18 06:20:43

有关10KV接地与断线故障的判断方法,了解电压互感器的作用,变电站10KV接地系统接地原因,以电缆故障最多,其次是瓷瓶击穿,避雷器击穿,导线落地,雷击会造成瞬间接地或永久性接地。

10KV接地与断线故障判断与处理方法

10KV单项(俩相接地属于短路,早跳闸了)接地相对比较常见,接地故障原因很多。如果是初学变电站运行者,应该补充学习电工基础知识,至少要知道(短路 断路 通路)还有(电压 电流 电阻)的关系等。

高压线一般就三条线,(ABC)三相对地一般是绝缘的 (大地也是导电的)只要有其中任意一相接触了大地就称单项接地了。它并不影响短期运行,只是一些绝缘体受到一定的考验。

即10KV系统所有的绝缘体(支持导线的瓷瓶,避雷器,线圈等)由原来承受的6KV相电压变为10KV线电压,时间长的话,容易使绝缘体击穿损坏(考虑到设备的经济,设备的灵巧等,绝缘体不能够做很大)。所有一般规定在2小时内处理接地事故。

电压互感器的作用:显示电源线电压和相电压,相电压尤其检测10KV系统接地情况。线电压用于计量和保护方面。

电压互感器一次侧和二次侧分别装设熔断器和空气开关 作为本体保护(电压互感器不能短路)。

因此,熔断器有时候熔断后一相电压很低,其它两相正常。(熔断器一般在PT一次侧安装)无论是接地或者断线都要去观察相电压的值。

经常去现场观察设备各个部分的构造及工作原理,同时要看懂二次设备图纸,变电站的图纸有几个去翻?只有上级领导和站长检修人员去翻或者技术员工程师去翻。规程规定值班人应该读懂图纸,懂了图纸才能知道设备原理,知道了设备原理才能处理事故,如果不知道设备工作原理,怎么能够判断处理事故?

变电站10KV接地系统接地原因也多了。常见电缆故障最多,其次瓷瓶击穿。避雷器击穿,导线落地,雷击可能造成瞬间接地或者永久性接地。

接地的处理一般拉路或根据先进的设备显示故障线路断开故障线路,PT断线应该由检修人员处理。

    相关文章
    • 低压线路短路故障如何排除,低压线路短路故障范围确定方法

      低压线路短路故障如何排除,低压线路短路故障范围确定方法

      有关低压线路短路故障的排除方法,线路较长,线路上负载较多时,可以参考本文的方法,快速确定故障范围.并迅速找到短路点,一起来了解下。

      时间:2021-06-18 06:20:50

    • 配电箱重复接地的实物接线图

      配电箱重复接地的实物接线图

      配电箱怎么重复接地,配电箱重复接地的实物接线图,真实环境下的配电箱重复接地的线路连接方法,分为重复接地、工作接地与保护接地。

      时间:2021-06-17 09:30:49

    • 配电箱怎么重复接地,配电箱重复接地做法

      配电箱怎么重复接地,配电箱重复接地做法

      有关配电箱如何重复接地的做法,重复接地是指由配电箱外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上,重复接地的接地体的二种接法。

      时间:2021-06-17 09:30:48

    • 10kV开关柜防误闭锁回路危险点的对策与方案

      10kV开关柜防误闭锁回路危险点的对策与方案

      如何防范检修操作中的误回路危险点,包括10kV母联开关小车推进机构闭锁开放,10kV母联隔离小车推进机构闭锁开放,防误回路的具体使用方案等。

      时间:2021-01-10 14:29:30

    • 低压线路短路故障怎么排除?

      低压线路短路故障怎么排除?

      有关低压线路短路故障的排除方法,查找低压线路短路点的方法,帮助检修者很快确定故障范围.并迅速找到短路点,感兴趣的电工朋友参考下。

      时间:2020-11-30 14:09:34

    • 输电线路停电检修时挂接地线的实验过程

      输电线路停电检修时挂接地线的实验过程

      输电线路停电检修时挂接地线的实验过程 原文标题:输电线路停电检修时接地线挂接的安全要求输电线路检修时线路工人在作业过程中的安全早已引起电力部门的重视。

      时间:2020-05-21 17:17:16

    • 10kV杆塔最小线间距离要求

      10kV杆塔最小线间距离要求

      有关10kV杆塔最小线间距离要求,10kV及以下杆塔最小线间距离是多少, AV以下线路,靠近电杆的两导线间的水平距离不应小于0.5m。

      时间:2020-04-19 12:41:01

    • 10kv高压线安全距离是多少?(图文)

      10kv高压线安全距离是多少?(图文)

      关于10kv高压线的安全距离,高压线有辐射大家都知道,不同电压等级的高压线辐射大小及安全距离也是不一样的,那么10kv高压线安全距离是多少,10千伏高压线的安全距离大小。

      时间:2020-01-08 21:34:21

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有