10KV电流互感器烧毁原因与故障排除
来源:电工天下时间:2021-06-18 06:20:45 作者:老电工手机版>>
有关10KV电流互感器烧毁的原因分析,电流互感器常烧毁的五点原因,电流互感器使用年限过长绝缘老化,用户超负荷运行时间长,使电流互感器发热烧坏,专用变压器用户断路器及接线存在问题。
电流互感器常烧毁的原因
一、电流互感器使用年限过长绝缘老化,局部发生击穿或放电,产生过电压,使电流互感器发热烧坏。
二、用户超负荷运行时间长,使电流互感器发热烧坏。
三、电流互感器二次开路,产生高电压,使电流互感器烧坏。
四、电流互感器一次连接铝排接触面氧化过重,接触电阻过大,发热使电流互感器烧坏。
五、专用变压器用户断路器及接线存在问题:
1、一般10kV真空断路器和SF6断路器都具备有过流和过负荷保护,出现相间短路及过负荷时断路器能正确跳闸,过电压则靠装设的氧化锌避雷器切除。我公司所管辖专用变用户高压计量用电流互感器都装设在隔离开关和断路器之间,这样一旦电流互感器出现问题,断路器和避雷器均不能切除故障,将由上一级断路器跳闸切除故障,从而扩大停电范围,同时也会因延时切除故障使电流互感器烧毁。
2、用户侧发生单相接地时,因断路器不跳闸,为寻找接地点需逐一拉合同一公用线上的下线分支,还会造成停用公用线,增大停电范围。
3、用户侧避雷器绝缘老化,不能有效防止过电压。
预防电流互感器烧毁采取的对策:
1) 加强用户高压计量电流互感器及避雷器高压绝缘试验,及早发现计量电流互感器和避雷器绝缘老化程度,及时更换,避免出现计量电流互感器烧坏造成停电。
2)装设看门狗断路器,避免分支故障波及整条馈线停电,尤其是能保证用电侧单相接地时分支断路器能可靠跳闸。
3)将计量用电流互感器接至断路器后面,以确保计量电流互感器故障时断路器和避雷器正确动作切除故障。
4)定期清扫用户一次设备,减少污闪,避免绝缘降低。
相关文章110kV高压线的安全距离是多少

高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。
时间:2022-07-26 09:11:00
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间

10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。
时间:2022-05-07 20:21:05
10kv高压线路与设备平行安全距离是多少

有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。
时间:2022-05-05 09:25:22
10kv单根电缆终端头怎么制作

10kv单根电缆终端头的制作方法,参考如下:1、将电缆接直,剥离外护套及钢铠,在剥离铜屏层乖半导体层。2、将剥好的电缆分叉,打磨钢铠铁锈,把地线固定在钢铠上,与铜屏线要分开固定,浇上生料带,抽出塑料加芯条。
时间:2022-05-05 08:43:47
10kv电缆终端头对地距离多少合适?

10KV电力线路对地最小安全距离为5.5米-6米。电力线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于以下数值:低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米。
时间:2022-05-05 08:07:30
10kv线路对地距离要求是多少米?

10kv线路对地距离要求是多少米?10kv线路对地距离要求为4-7米。根据《电力设施保护条例》规定, 架空电力线路保护区的范围为 导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下。
时间:2022-05-05 08:05:16
10kv高压柜有没有辐射

10kv高压柜是非常安全的配电设备,10kv高压柜是没有辐射的。10kV高压柜中除了开关、刀闸、母线、互感器等一次设备外,还有控制、测量、保护等二次设备。这些设备本身不带任何电磁、电离辐射,也不产生辐射。
时间:2022-02-24 06:02:28
10KV开关柜老跳闸是什么原因

10KV开关柜老跳闸是什么原因,10KV高压开关柜一直跳闸,造类跳闸的原因不止一种,过负荷或过载会跳闸,电气回路故障会跳闸(如电气回路断路缺相,短路故障,接地故障会报警或跳闸等)。
时间:2021-12-05 10:27:19




