>首页 > 电工基础 > 配电知识>主电源与停电应急电源切换方式:首端切换与末端切换 正文

主电源与停电应急电源切换方式:首端切换与末端切换

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-12-10 06:19:28

有关主电源与停电应急电源的切换方式图,主电源与应急电源之间的两种切换方式,分类首端切换与末端切换,应急母线集中供电首端切换。

主电源与应急电源之间的切换方式

一、首端切换。

首端切换方式如图所示。

消防负荷各独立馈电线分别接向应急母线,集中受电并以放射式向消防用电设备供电。柴油发电机组向应急母线提供应急电源。”应急母线则以一条单独馈线经自动开关(又称联络开关)与主电源变电所低压母线相连接。

正常情况下,该自动开关是闭合的,消防用电设备经应急母线由主电源供电。

当主电源出现故障或因火灾而断开时,主电源低压母线失电,联络开关经延时后自动断开,,柴油发电机组经30s启动后,仅向应急母线供电,从而实现了首端切换目的,保证了消防用电设备的可靠供电。

引入延时的目的,是为了避免柴油发电机组因瞬间的电压骤降而进行不必要的启动。

这种切换方式,正常时应急电网实际变成了主电源供电电网的一个组成部分。来自:电工技术之家

消防用电设备馈电线在正常情况下和应急时都由一条完成,但馈线一旦发生故障时,它所连接的消防用电设备则失去电源。另外,柴油发电机容量,由于选择时是依消防泵等大电机的启动容量来定的,备用能力较大。

主电源与停电应急电源切换方式

应急母线集中供电首端切换。

二、末端切换。

末端切换方式如图所示,引自应急母线和主电源低压母势的两条各自独立的馈线,(www.dgjs123.com)在各自末端的事故电源切换箱内实现切换。由于各馈仪是独立的,从而提高了供电的可靠性,但其馈线比首端切换增加了一倍。

火灾时当主电源切断,柴油发电机组启动供电后,如果应急馈线出现故障,同样有使消防用电设备失电的可能。对于不停电电源装置( UPS),由于已经两级切换,两路馈线无论哪一回路出现故障对消防负荷都是可靠的。

必须说明,具有一级或二级消防负荷的被保护对象中,对于重要的消防设备,如建筑室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、送风排烟装置兮消防电梯和气体灭火系统等,必须采用消防电源双路末端切换方式

    相关文章
    • TT方式供电系统的功能与示意图

      TT方式供电系统的功能与示意图

      什么是TT方式供电系统,TT系统是设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,有些地方在临时用电时采用TT系统,增加了一根公共保护地线,TT系统适用于接地保护点很分散的地方。

      时间:2021-06-18 06:20:59

    • 数字化变电站系统组成方式有哪些?

      数字化变电站系统组成方式有哪些?

      数字化变电站系统的组成方式,数字化变电站是智能化的一次设备、网络化的二次设备在IEC62850通信协议技术上分层构建的,智能设备间信息共享,实现互操作。

      时间:2021-06-16 09:33:40

    • 配电系统无功补偿方式怎么实现?

      配电系统无功补偿方式怎么实现?

      配电系统无功补偿方式的实现方法,配电系统无功补偿方式示意图,配电网的无功补偿方式主要有变电站中高压集中补偿方式、低压集中补偿方式、配电线路补偿方式和就地补偿方式等四种。

      时间:2021-05-09 10:13:24

    • 电网接线的二种方式与特点

      电网接线的二种方式与特点

      电力系统的二种接线方式,包括无备用电源接线与有备用电源接线的接线方式,具体表现形式有放射式、树干式、混合式、环网式等。

      时间:2021-01-11 09:39:31

    • 怎么检修母线,停电检修母线的主要工作有哪些

      怎么检修母线,停电检修母线的主要工作有哪些

      有关配电线路中的相关工作,就是怎么来检修母线,需要做哪几项工作,比如扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻等,这里总结了停电检修母线的五项主要工作,供大家参考。

      时间:2021-01-04 09:32:45

    • 三相负载的联结方式

      三相负载的联结方式

      三相负载的联结方式,三相电源供电的负载叫三相负载,各相负载的大小和性质完全相同的叫对称三相负载,三相电路中,负载有星形(用符号“Y”表示)和三角形(用符号“△”表示)两种联结方式。

      时间:2020-12-28 10:43:42

    • 三相电的传输方式_三相电输电线路

      三相电的传输方式_三相电输电线路

      有关三相电的传输方式,三相电输电线路的相关知识,在输电铁塔上,多根高压输电线,塔顶有两根细线,这不是输电用的,而是避雷线,也叫地线。

      时间:2020-12-26 18:14:39

    • 三相电路负载的二种连接方式

      三相电路负载的二种连接方式

      有关三相电路负载的连接方式,在三相电路中有二种连接方式,一是星形连接,二是三角形连接,那么三相电路负载的这二种连接方式有什么不同,与电工天下小编一起来看下。

      时间:2020-11-21 10:46:04

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有