成套无功补偿装置常见故障处理方法
来源:电工天下时间:2020-12-29 10:37:30 作者:老电工手机版>>
有关成套无功补偿装置的常见故障与处理方法,成套无功补偿装置故障分为:过流信号动作、零序信号动作、过电压信号动作、低电压信号动作等。
成套无功补偿装置的常见故障
成套装置保护功能齐全,继电保护动作后同时发出音响信号,故障现象与排除方法:
1、过流信号动作
停电检查喷逐式熔断器有无断落,电容器、电抗器有无渗油、鼓肚、烧焦等现象,并测量好坏并作必要调换,确认无误再送电。
2、零序信号动作
这是由于三相电压不平衡造成,检查有无断相或某相熔断器熔断脱落,作必要调换,恢复后送电。
3、过电压信号动作
检查系统电压是否偏高,此时控制器拒绝工作,待系统电压恢复正常时再送电。
4、低电压信号动作
系统电压偏低或不正常时,补偿柜投不上,低电压信号在总降压变柜上取。
相关文章
电气成套自动化控制柜的配置规范实例
有关电气成套自动化控制柜的配置规范实例,包括电气柜主进线、母排结构、门手柄及小型分线配电结构、电源的接地处理、变频器的接地处理等操作规范。
时间:2022-09-15 12:35:22
电气柜成套电气装配与安装方法大全
电气柜成套电气装配与安装方法,常见电气柜成套的问题,包括常用电线颜色定义,电气成套装配中存在的问题,变频器柜装配中存在的问题,电气设备安装中存在的问题等。
时间:2022-09-13 20:18:05
配电系统无功补偿方式怎么实现?
配电系统无功补偿方式的实现方法,配电系统无功补偿方式示意图,配电网的无功补偿方式主要有变电站中高压集中补偿方式、低压集中补偿方式、配电线路补偿方式和就地补偿方式等四种。
时间:2021-05-09 10:13:24
无功补偿的原则是什么
有关无功补偿的原则,无功补偿用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率,电力系统的无功补偿与无功平衡是保证电压质量的基本条件,无功不足应采取的措施分享。
时间:2020-12-31 14:22:25
无功补偿电容器容量的计算方法
无功补偿电容器容量的计算方法,电容器的补偿容量,需根据配变容量、负荷容量、负荷性质、三相电压平衡度、自然功率因数、目标功率因数等背景参数,经过计算确定。
时间:2020-12-31 14:22:23
无功补偿来源与电压调节设备原理详解
有关无功补偿来源与电压调节设备的相关知识,包括同步发电机、输电线路、变压器、并联电容器、并联电抗器、同步调相机、静止补偿器SVC等知识。
时间:2020-12-29 10:37:31
动态无功补偿装置STATCOM的原理与功能
有关动态无功补偿装置STATCOM的原理,动态无功补偿装置的主要功能:提高线路输电稳定性,补偿系统无功功率,提高功率因数,降低线损,节能降耗等。
时间:2020-12-28 10:43:58
智能型低压无功补偿装置知识点总结
有关智能型低压无功补偿装置的知识,包括低压补偿的改进、△-Y共补与分补相结合的接线、并联电容器的投切开关、智能型自动控制器的相关知识。
时间:2020-12-28 10:43:50
- 上一篇:静止无功补偿器及其作用是什么?
- 下一篇:无功补偿的原则是什么