航空灯电源线敷设要注意哪些问题
来源:电工天下时间:2022-06-10 06:13:40 作者:老电工手机版>>
在辐射航空灯电源线时,有哪些注意事项需要关注,航空灯的未加防护电源线不能直接进入室内,必须采用带金属护层的电缆或穿入金属管的导线,且金属护层或金属管必须接地,下面具体来看下。
航空灯电源线敷设的注意事项
装有避雷带的水塔,落雷时雷电流除了沿着避雷引下线入地外,还可能沿着航空灯的电源线进入室内。
在防雷工程施工中航空灯的未加防护电源线不能直接进入室内,而是要采用带金属护层的电缆或穿入金属管的导线,且金属护层或金属管必须接地,埋入土壤中的长度应在10m以上,方可再与电源或低压配电装置相连接。
当航空灯采用光导纤维传送光时,则无需采取上述措施,如上海东方明珠电视塔的航空灯,强光从下面通过不导电只导光的光导纤维传送到高空,向天空发出强光信号,对这种光导纤维则无需采取避雷措施。