【图】室内照明线路采用管配线敷设要求总结
来源:电工天下时间:2015-12-22 08:04:07 作者:老电工手机版>>
室内照明线路采用管配线的敷设要求
室内照明线路采用管配线时,需符合以下要求:
1、明管配线,钢管壁厚不应小于1.0mm,装于潮湿、易腐蚀场所的明管,以及埋在混凝土内的暗管,钢管壁厚不应小于2.5mm,管壁应经过除锈和防腐处理。
2、采用硬塑料管配线时,明敷设管壁厚不应小于2mm;暗敷设管壁厚不应小于3mm。在易燃、易爆场所,明敷设时,禁止使用硬塑料管配线。
3、钢管或硬塑料管的管径选择,管内导线截面总和(包括绝缘层)不应超过管子有效面积的40 %,最小管径不应小于13mm。
4、管子转角处的弯曲半径,一般不小于管子外径的6倍。敷设于混凝土内时,其弯曲半径不应小于管子外径的10倍。管子的弯曲角度不应小于90°。
5、明管采用管卡固定。钢管管卡间的距离一般不大于2.5m,当管子外径大于50mm时,管卡间的距离可不大于3.5m。硬塑料管管卡间的距离,管径在20mm以下时为1m,管径在20~40mm 时为1.5m,管径在40mm以上时为2m。
6、钢管与钢管之间或钢管与接线盒之间,一般采用丝扣连接。硬塑料管之间可采用套接或焊接。
7、采用钢管布线时,同一管路的导线必须穿在一根管内。不同电压的回路,禁止同管敷设,管内导线不得有接头。
8、采用钢管或硬塑料管配线,遇有下列情况时,均应加装中间分线盒或接线盒:
a.无转角时,在管线全长每30m处;
b.有一个转角时,在每20m处;
c.有两个转角时,在每12m处;
d.有三个转角时,在每8m处;
9、配线管与各种管道的最小平行、交叉距离应符合下表的规定。
相关文章
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
护套线的结构组成,护套线敷设方法
本文介绍了护套线的结构组成,护套线的敷设方法,护套线敷设的定位,划线以及埋设保护管等准备工作,敷设护套线时,在放线、直敷、弯敷方面的注意事项等。
时间:2022-09-13 09:51:06
瓷夹板布线的敷设要求有哪些
在进行瓷夹板布线操作时,必须严格遵循如下的敷设要求:导线与建筑物要横平竖直,不能与建筑物接触。在线路水平敷设时,导线距地高度一般不低于2.5m;在垂直敷设线路中,如距地面高度低于1.8m的线段,要加防护装置。
时间:2022-01-24 05:37:01
绝缘子布线的敷设要求有哪些
在进行绝缘子布线操作时,应遵循如下的敷设要求:导线必须敷设整齐,不能杂乱无章,且不能与建筑物接触(内侧导线距墙一般为10mm~15mm)。线路一般为水平敷设,导线距地高度不应低于3m。
时间:2022-01-24 05:35:14
瓷珠布线的敷设要求有哪些
在进行瓷珠布线时,需要遵循如下敷设要求:导线要横平竖直,不能与建筑物接触。线路水平敷设时,导线距地高度不能低于2.5m。垂直敷设的线路,在距地低于1.8m的线段,需要加防护装置。
时间:2022-01-24 05:24:33
架空光缆怎么敷设,架空光缆敷设规范要求
架空光缆敷设规范要求,架空光缆如何敷设,架空光缆有钢绞线支承式和自承式两种,在温度变化较明显的地区敷设架空光缆时,必须注意所选光缆的温度特性,最低气温在 -30℃以下的地区,不宜采用架空敷设方式。
时间:2016-09-03 07:21:15
【图】电气敷设方式与导线穿管等的字母表示
本文介绍了电气敷设方式与导线穿管等的字母表示方法,包括电气安装符号,导线穿管表示,导线敷设方式的表示,灯具安装方式的表示等内容,需要的朋友参考下。
时间:2015-12-22 07:57:56
电力电缆线路的敷设方式及安全技术要求
有关电力电缆线路的敷设方式及安全技术要求,介绍了电力电缆线路的敷设方式,电力电缆线路敷设的安全技术要求,电缆敷设在沟内和隧道内的安全技术要求等。
时间:2015-12-21 14:22:20
- 上一篇:【图】电气敷设方式与导线穿管等的字母表示
- 下一篇:室外接户线敷设方式及注意事项