瓷瓶线路是用蝶形瓷瓶支持绝缘导线,沿建筑面布线的一种无杆明线架空,适用于室内和室外布线。由于导线全部敷设在空间,不宜在人体和物体容易碰触的车间场所使用。
瓷瓶布线要求
1、导线截面
瓷瓶线路最小截面:室内敷设时铜芯线不能小于2.5mm²,铝芯线不能小于4.0mm²;室外敷设时铜芯线不能小于2.5mm²,铝芯线不能小于6.0mm²。
2、离地要求
室内瓷瓶线路的离地要求:水平布线时不能低于2.0m,垂直布线时不能低于1.3m。低于1.3m的垂直部分,必须用钢管或硬塑料管保护。室外瓷瓶线路的离地要求:水平布线或垂直布线均不得低于2.5m。
如需跨越窗户、阳台、屋顶和道路时应符合下列规定:
跨越通车的街道 6.0m;跨越阳台、平台 2.5m;在窗户上及民用屋脊上 0.3m;在窗户、阳台下 0.7m;离开屋面 0.6m;与窗户、阳台的水平距离 0.75m;与墙壁、构架的水平距离 0.05m。
3、导线连接
瓷瓶布线的导线连接必须正确,导线与瓷瓶的绑扎应牢固和正确。另外,瓷件应无损坏,瓷瓶不应倒装,导线或瓷瓶固定点的间距要正确,支架要安装牢固。