施工现场配电箱安装与安全要求
来源:电工天下时间:2019-07-10 09:54:03 作者:老电工手机版>>
有关施工现场配电箱的安装与安全要求,配电箱、开关箱制作安装应满足的要求,安装电流型低压触电保安器应符合的要求等,供大家学习参考。
施工现场配电箱安装与安全要求
1、施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配。动力、照明应分别设置。
2、配电箱、开关箱制作安装要求:
①配电箱采用铁板或其他防火绝缘材料制作,做到通风、散热、防雨、防火;
②箱内各种电器,应安装在金属或其他绝缘板上(非木质板),并紧固于箱内。金属底板应与箱体作电气连接;
③正常不带电箱体金属外壳,底座等必须接零(地),且通过专用端子连接,并与保护零线接线端子板分设。各电气连接线应采用绝缘导线,接头可靠,不得外露;
④进、出线必须采用橡皮绝缘电缆,进、出线口应设在箱体的下端面,并加保护圈。进(出)线应做好防水弯,不得承受外力。
3、总配电箱电器额定值、动作整定值,应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。并装设总自动开关、漏电保护器和分路自动开关。
4、各级配电箱中使用的各种电气元件和漏电保护器应符合国标质量要求。
5、各级配电箱中的漏电保护器,应合理布置,起到分级、分段保护作用。
6、漏电保护器应严格按产品说明书使用,并定期进行试验和作好运行记录。对闲置已久和连续使用一个月以上的,应检查试验,合格后方可使用。
7、安装电流型低压触电保安器要求:
①触电保安器应完好无损,动作灵敏可靠,并应根据实际负荷电流的大小来合理选用;
②被保护的线路和电气设备应绝缘良好,触电保安器的电流标位应正确选择;(电工天下 www.dgjs123.com)
③穿过触电保安器的导线,应绞合在一起,用纱带或胶布包好,并放在中心。触保器前后200mm范围内集束不应散开;
④触电保安器应远离交流电磁场,如变压器,电流互感器、电动机等,与这配用的交流接触器安装距离应在400mm以外;
⑤通过触电保安器后的零线,不得重复接地,仅允许做工作零线,被保护电气设备的金属外壳宜采用保护接地;
⑥若采用保护接零,其保护零线应从触电保安器开关前出引。
8、每台用电设备应有专用的开关,必须实行"一机一闸",严禁一闸多用。
9、手动开关电器只准用于直接控制照明电路和容量小于3kw的动力电路。各级配箱应明确专人负责、做好定期检查、维修和清洁工作。
10、配电箱进行检查、维修时,必须将与前一级相对应的电源开关切断,并悬挂醒目"停电检修"标志牌。
相关文章
家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看
家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。
时间:2022-07-17 05:26:08
单只与多只电能表配电箱的接线图
有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:28
配电箱中零线烧坏是怎么回事
很多配电箱内的零排被烧坏,在工作中经常会碰到这类问题,究其原因,大部分是无人管理而失修所造成的。为什么零线烧坏,甚至烧坏的程度很严重,为什零线被烧到这种程度,空开不跳闸,下面来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:24
配电箱的简单接地方法
配电箱的简单接地方法,供电局查验接地电阻规范为4Ω以下,接出的接地设备:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,用镀锌圆铁悉数焊接联接在一起。
时间:2022-07-14 06:38:29
家用配电箱怎么接线
有关配电箱的使用知识,家用配电箱该怎么接线,必须正确的连接零排和地排,所有插座的接地线,均需要与地排连接,电灯的零线需要从零排取线,以下是具体的接线方法及注意事项,一起来了解下。
时间:2022-07-14 06:38:24
配电箱接地有哪些要求
有关配电箱的使用知识,配电箱接地有哪些要求,配电箱的接地标准是什么样的,供电局检验接地电阻标准为4以下,需要有良好的接地安装,以下提供了配电箱重复接地示意图,供大家学习参考。
时间:2022-07-14 06:38:19
一文看懂配电箱重复接地示意图
在供电线路中重复接地的接地体有二种做法,一是利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处做重复接地,二是采用独立接地极,对由若干个接地极连接到一起的构成接地装置,将其引至配电箱的进户处做重复接地。
时间:2022-07-14 06:37:55
配电箱中有哪些保护开关
有关配电箱的小知识,自行制作配电箱时,第一步就是购买配件,在此之前需要了解清楚配电箱里都有哪些保护开关,在配电箱中主要有空气开关、漏电开关等,不同开关的用途不同,下面具体来了解下。
时间:2022-07-13 05:43:52
- 上一篇:控制箱与配电箱有什么区别?
- 下一篇:配电箱如何清洁,配电箱清洁保养方法